Biosolar Forum  =>  Hőszigetelés - Magastető  =>  Tetőtéri hőszigeteléslapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
2011-09-16
08:32:18
Előzmény: egonca #17824#17826
egonca,

Az előbb említett topicban le van írva, hogy lehet járható felületet készíteni, amivel a födémszigetelés sem kerülne többe.

Ha a szarufák között szeretnél szigetelni, akkor vedd úgy, hogy a fólia párazáró, és szabályosan csináld meg a kétszeres kiszellőztetést https://biosolar.hu/forum/389

A légrés elvesz ugyan 5cm helyet a szarufák között, de a szarufák alatt még rengeteg hely áll rendelkezésedre
2011-09-16
08:03:44
Előzmény: robert #17822#17824
robert
Igen, ezt ismerem, a padlás ugyan nincs használva, mint lakótér, de járunk rajta, tárolunk a padláson stb., tehát az nem járható út nekem. Arról nem beszélve, hogy a járható szigetelés nagyon drága - nagyságrenddel nagyobb költség mint a szarufás szigetelés, persze biztos hatékonyabb. További ötlet?
2011-09-16
07:56:48
Előzmény: egonca #17821#17822
egonca,

Olvasva a dilemmádat az első gondolatom az volt, hogy válaszd a hőszigetelés legegyszerűbb, legolcsóbb, és leghatékonyabb módját: a födém szigetelését.
Evvel kapcsolatban itt sok infot találsz https://biosolar.hu/forum/385

2011-09-16
07:37:41
#17821
Kedves Hozzáértők!

Egyre jobban belegabalyodok a padlásom tervezett szigetelésébe. Kérem, aki tud segítsen.

Tehát röviden: padlás, nem fűtött, nem fogjuk lakótérnek használni - később talán igen. A szarufák közötti szigetelést tervezem. Szarufák 15cm mélyek, talán párazáró fólia van kívül, erről mellékelek egy fotót. Azért nem tudom, mert "örököltem", azaz így vettem és én nem tudom megítélni biztosan.
15cm vastag szigetelést gondoltam Climwool DF42-vel szigetelném, de az interneten talált információk megzavartak mert:
1. ha a külső fólia párazáró, akkor kb. 5cm légrést kellene hagynom, vagyis 10cm-es anyag is elegendő
2. ha a külső fólia páraáteresztő, akkor mehet a 15cm-es
Mivel biztosan nem tudom, hogy a fólia milyen, ezért nem tudom, hogy melyik vastagságot vegyem.
Ha majd egyszer kialakítok a padlástérben lakóterületet pl. manzárd szobát, nem tervezem, hogy "ferde" fal legyen, vagyis nem kerül szerelvény a szarufára.
Tudnátok javaslatot, tanácsot adni? Véleményt mondani?
Előre is köszönöm, egonca



2011-08-12
12:54:52
Előzmény: Placa #16486#16579
Placa,

A hőszigetelés és külső oldalát nem tervezed kiszellőztetni?
2011-08-08
15:01:09
#16486
Sziasztok!

A kép alapján elegendő lesz-e a kiszellőztetéshez a párazáró fóliánál, ha fölötte ellenléc+cserépléc=5cm, alatta pedig a 15cm-es szarufa 10cm kőzetgyapottal lesz kitöltve (utólagos tetőtér beépítés, az ellenléc alatt párazáró fólia van).
A képen látható még a tűzfal, ennek síkra hozását falazással vagy hungarocellel végeznétek (A házon külső falán 8cm szigetelés van)? A tűzfal vastagsága kisméretű téglából épült.





2011-07-05
13:12:08
#15642
Kedves Róbert!
Köszönöm,"megemésztem" amiket írtál,üdv,Gábor
2011-07-05
10:59:41
Előzmény: mig56 #15635#15636
mig56,

"... deszkaborítás/telibe 1cm-es hézagokkal lerakva..."
Mi a célod a deszkaborítással?

Egyszeres átszellőztetés
Légmozgás csak a fedés és a fólia között
A külső légrés szerepe, hogy a fedésen átjutott nedvesség, illetve a párakondenzációból kicsapódott nedvesség az eresz irányában szabadon elfolyjon, a gerinc irányában kiszellőzzön.
A ventilláció további szerepe
- nyáron felforrósodó tetőfedés hátoldali hűtése, a meleg levegő kiszellőzetése, ezzel csökkentve a tetőtér nyári hőterhelését, csökkentve a tetőfólia hőöregedését
- télen a kiszellőzés megakadályozza a hóréteg alulról való olvadását, a jégsáncképződést, a vízfilmréteg kialakulását.
Egyszeresen átszellőztetett magastető csak páraáteresztő (Sd<0,3m) tetőfóliával alakítható ki, ahol a fólia anyagában átengedi a párát, de a felülről jövő
nedvességet zárja.
Tetőtér beépítés esetén egyrészről az egyszerűbb kialakítás miatt, másrészről energetikai okokból (a fólia védi a hőszigetelést a hűtő hatású huzattól) egyszeres kiszellőzésű tetőkonstrukció - páraáteresztő tetőfóliával - javasolt.
A megfelelő átszellőzéshez az eresz mentén min. 200 cm2/fm szabad beszellőzésnek, gerincnél minimum 50 cm2/fm szabad kiszellőzésnek és minden szarufaközben legalább 5 cm vastag szabad szellőző keresztmetszetnek kell lennie a fólia és a cserépléc között, a szarufa teljes hosszában.


Kétszeres átszellőztetés
Két átszellőztetett légrés
A felső légrés a fólia és a fedés között, az alsó a fólia és a hőszigetelés között. A felső légrés szerepe ugyanaz, mint az egyszeres átszellőztetés esetén.
Az alsó légrés kialakítása azért szükséges, mert ebben az esetben a fólia nem páraáteresztő (0,3 m<Sd).
- télen lakótér felöl érkező, átdiffundálódó pára elérve a hideg fólia felületét kicsapódik. Az alsó huzat a fólia felületéről leszárítja a párát, megakadályozva
annak visszacsepegését. Anyagában nem páraáteresztő (0,3m<Sd) tetőfólia esetében csak kétszeres átszellőztetés alakítható ki. A fólia nem érhet hozzá a hőszigeteléshez!
Hőszigetelt tetőtér esetén minden szarufaközt egyenként át kell szellőztetni, eresztől-gerincig!
A kettős átszellőztetés csak egyszerű tetőidom mellett valósítható meg, akkor is bonyolultabb szerkezeti kialakításokkal, precíz kivitelezés mellett. A huzat hűtő
hatása miatt a szálas hőszigetelő anyagok vastagságát 30 – 40%-al meg kell növelni.
Az alsó átszellőzéshez minimum 2 cm-es szabad légrésnek kell lenni a fólia és a hőszigetelés között. Az eresz mentén legalább 200 cm2/fm szabad beszellőzést, gerincnél minimum 50 cm2/fm szabad kiszellőzést kell biztosítani. A fóliát a gerincen, élgerincen nem szabad áthajtani.

Szerintem:
Én a kétszeres átszellőztetést tartom jobbnak, mert nyáron jobb a szerkezet hűtése, télen a szigetelő szellőzése. A fóliára kevésbé érzékeny.
Ennek megfelelően párazáró tetőfólia, csak egy sor ellenléc, de közé nem tennék szigetelőt de kiszellőztetést nagy odafigyeléssel.
A lambéria alá tenném a nagyon jól összegyógyított párazárat, nem a szigetelő rétegek közé.

Az EPS felejtős, mert tűzveszélyes.







Tetőtéri hőszigetelés RECOMMENDED

2011-07-05
10:18:05
#15635
Kedves Róbert és Hozzáértők!

Segítséget ,tanácsot,véleményt,javaslatot szeretnék kérni tetőszerkezeten kívüli
rétegrendről.
Félnyereg tető,előszoba,mellékhelyiség,és hálószobát "fed"majd le.
A héjalása cserepeslemez lesz/talán Lindab/.
A közetgyapotom megvan.
Tehát a szarufán kívüli rétegek:
---deszkaborítás/telibe 1cm-es hézagokkal lerakva
---5cmX5cm es vast.ellenléc
---ellenléc között 5cm közetgyapot
---páraáteresztő fólia
---5cmX5cm ellenléc
---lécezés
---cserepeslemez

A szarufa tetejére és az első ellenléc alá 1cm vastagságú polifom csíkot tennék/kaptam-megvan/Segít valamit a hang átadás ellen?

Szarufán belül/7,5cmX15cm/ a
---15cm-t kitölteném közetgyapottal
---párazárás
---szarufára 5cm közetgyapot
---fa lambéria
Szerintetek jó lenne ez így ,vagy hol kellene másképpen a rétegeket ?
Vagy hová kell még fólia?
Azért gondoltam az 5cm-es közetgyapotot kívülre, talán tompít az eső -hangon a cserepeslemezen.
Vagy ne görcsöljek vele és belülre ami "belefér"?

Még van kimaradt 5cm vast.lépésálló polisztirolom is, ezt hová lehetne beépíteni vagy nem jó "keverni"a különböző szig.anyagokat?

Köszönöm a segítségeteket,további szép napot:-),üdv,Gábor


2011-06-10
14:12:36
#14997
Sziasztok,

Készülget a tetőterem és a legnagyobb parám az, hogy nyáron nagyon meleg lesz fent (ti. dolgozószobaként fog funkcionálni).

Belülre reflex tél hőtükör fóliát teszek, de most jobban utána olvasva, ez inkább csak arra való, hogy télen a meleg bent maradjon. (meg a pára)

Az jutott eszembe, hogy teszek fel reflex nyár fóliát is, viszont a tetőlécezést és a cserepezést ez miatt nem akarom lebontani.

Mit gondoltok, nagyon béna megoldás lenne ha a már meglévő sima tetőfólián felcsúsztatnék csíkokban reflex nyár hőtükör fóliát és a cserepeket felhúzva oda erősíteném a szarufák oldalához? (jobban mondva az ellenléc oldalához) Tehát a szarufaköznél 3-4cm-el szélesebb csíkot feltolnék és így a szarufák fölött nem lenne hőtükör, de a nagyobb részén a felületnek lenne.

Egyáltalán mennyit ér egy ilyen hőtükör fólia?
2011-06-01
15:55:05
Előzmény: robert #14711#14712
Köszi, így teszek!
2011-06-01
15:16:32
Előzmény: reho #14706#14711
reho,

Ha a hőszigetelő anyag nem marad meg a szarufák között, akkor kötözőhuzallal az előre beütött kb 20mm hosszú 5mm-re kiálló kartács szegekhez rögzítheted. Amint végeztél, az összes szöget be kel kalapálni, hogy a fej ne legyen útjába semminek.

A hőszigetelő táblákat akkorára kell vágni, hogy ne gyűrődjenek meg középen, de jól befeszüljenek.








Tetőtéri hőszigetelés RECOMMENDED

2011-06-01
13:42:37
#14706
Sziasztok,

Megérkezett a szigetelőanyag és egyből egy kis gondom is akadt vele. Eredetileg Nobasil MPN lett volna, de az nem volt raktáron és helyette PAROC UNS37 nevű anyagot kaptam, amit most megpróbáltam beszorítani a szarufák közé, de nem igazán marad ott (meghajlik és egy kicsi mozdulatra kiesik). Mit javasoltok mit tegyek vele? Huzalozzam be a szarufák közét, hogy ott tartsa a szigetelést?

Elég gyengécskének tűnik ez a paroc anyag, a nobasil is ilyen? Ja és azthittem ez standard, hogy átlósan el van vágva, ez nincs...
2011-05-26
10:12:45
Előzmény: gabesz80 #14573#14576
gabesz80,

A leírásodból arra következtetek hogy a tetőszerkezet kiszellőztetése nem működik, esetleg nem is épült meg. Ebben az esetben reménytelenül lakhatatlanná válik a tetőtér.
Ha felnézel az eresz alá, látnod kellene két szellőzőrácsot a tetőn pedig szellőzőcserepeket és a gerinc mentén szintén hálóval lezárt kiszellőztetést.



Lehet, hogy a szerkezetben a szellőzőjáratok ki vannak építve, csak alul és fülül nincsenek kivezetve. Ha így van, akkor kisebb átalakítással orvosolható a helyzet.
Ha meg sem építették, akkor valószínűleg a cserép visszabontása árán lehet javítani.

Itt van az általam javasolt rétegrend:

A szellőzést semmiféleképpen ne hagyd el. A szigetelést ez tartja szárazon, és a nyári forróságot is ez vezeti ki a szabadba.


Néhány fotó segíteni kitalálni, hogy milyen a tetőszerkezet.


Itt van az elmúlt napok mérési eredményei a saját házamban. A tetőtérben jelenleg nem tartózkodik senki, sem lakók sem eszközök nem melegítenek, viszont nem is szellőztetünk.
Ebből a grafikonból látszik, hogy egy jól kivitelett teőtérben is melegebb van, mint a földszinti szobában, de nem vészes. A nyári kánikulában légkondi nélkül csak a precízen kivitelezett, és éjszaka jól kiszellőztetett tetőterekben lehet élni.




Itt a fórumon jó néhány téma taglalja a lehetőségeket. Például:
Tetőtéri hőszigetelés
Hiányzó átszellőzés utólag..
Hőszigetelés kiszellőztetése
Rétegrend







Tetőtéri hőszigetelés RECOMMENDED

gabesz80Válasz erre
2011-05-25
21:18:16
#14573
Sziasztok!

80-as évek végén épült tetőtéri lakásban lakunk. A probléma az, hogy nyáron nagyon felmelegszik a lakás. A mostani időben (nappal 26-27 fokos max) délutánra 25 fok lesz (éjszakára szellőztetés van), de amikor már melegebb van, kint 32-33 fok körül, akkor bent már 28 fok is van.

A tetőtéri ablakokon van külső redőny, ezért arra gondoltam, hogy már csak a szigetelés segíthet. A lakás déli, északi fekvésű.

Sajnos ennél többet nem tudok, nem tudom, mi van a gipszkarton és a cserepek alatt, amit még tudok az az, hogy az ablak belső pereme és a gipszkarton síkja között kb 35-37 centi van összesen és a cserepek nagy sötét színűek :-).

Abban kérek segítséget, hogy olyan szakembert javasoljatok, aki meg tudja oldani megnyugtatóan a tető szigetelését. A megnyugtatóan az azt jelenti, hogy kijön, felméri, árajánlatot ad, megegyezünk és ha drágább is, de biztosan megoldja és nem fogok utána a következő nyáron bosszankodni, miután mondjuk még a cége is eltűnik. Illetve olvasgatva ezt a fórumot látom, hogy nem mindegy, hogy oldják meg a problémát, tehát olyan szakembert keresek, aki megoldást ad és nem újabb problémát :-)

A téli időszakot és a fűtésszámlát (nettó 100 négyzetméteres tetőtéri lakás, kb 1000 köbméteres éves gázfogyasztás = kb évi 120e forint ) nem tartom problémásnak, főleg a nyár zavar.

Gabesz
2011-05-04
16:40:56
Előzmény: aakkooss #14120#14121
aakkooss,

A hőszigetelés javítását másképp oldanám meg, de először néhány kérdést szeretnék tisztázni:
1. mekkora a tetőtér?
2. hány helység van?
3. milyen fűtés van a helységekben (látok egy radiátort, mekkora méretűek a radiátorok)?
4. a képen látható függőleges fal másik oldala is fűtve van-e?
5. a földszinten elég meleg van?
6. minden napszakban hideg van a tetőtőrben? vagy csak akkor, amikor lenn már ki van kapcsolva a kazán?
7. Gondolattok arra, hogy a fűtőtestek teljesítményét növeljétek? Igaz, hogy ez növelné a gázszámlát, de egy szakszerűen elvégzett utólagos szigetelés sem olcsó.



aakkoossVálasz erre
2011-05-04
16:08:11
#14120
Üdvözlet Uraim!

Belső szigetelés témakörben adresszálnék kérdést:

1990-es ház, tetősík alatti részén járunk. A tetősík szarufái között hoszig paplan, a plafonon: deszka, szarufák közt kb 10 cm zöld gyapot (alja /teteje ezüst fóliás). A tetőtér - de facto - hideg.

Kívülről nem lehet rászigetelni, igy belulrol kell megoldani. A plafon es az oldalfalak jelenleg vastag osb lapbol allnak, rajuk van ragasztrva kb fel centinyi vastag diszito hungarocell lapok.

Erre a lapra ragasztanek meg 5 centi hungarocellt, majd egy tetoleccel a plafonra furnam. A tetolec re menne ra a gipszkarton. retegsorrendben: karton, "tel" hotukor, tetolec, illetve kozottuk a levego, 5 cm hungarocell, fel cm hungarocell, osb lap, es a fodem gerendak, koztuk a zold paplan.

Szukseges a "tel" tukor a kartonra tenni mielott azt rafurom a parnafakra?

Velemeny?



2011-03-20
15:29:22
Előzmény: robert #13098#13099
A tűzfalat nem szigetelem, onnan meleg jön (szomszéd) :)

A kéményt akkor körbeépítem kengyelekkel és arra megy majd a párazáró és a gipszkarton.

Köszi.
2011-03-20
14:54:01
Előzmény: reho #13091#13098
reho,

A tűzfalat is hőszigetelnéd? Gondolom igen. Akkor fém gipszkarton profilokat kellene fal elé és a kémény köré építeni (nem szabad a kéményhez rögzíteni), a profilok között kőzetgyapottal tölteni ki a teret, a keretre a párazár (kék) és arra a gipszkarton.
A fóliát így elszigeteltük a kéménytől.




A szarufák alatt jó az üveggyapot is, de csak abban az esetben, ha úgy tudod rögzíteni, hogy a későbbiekben ne rogyjon meg.
2011-03-20
11:11:44
Előzmény: robert #12929#13091
Mellékelek egy fényképet a kéményről. Azt hiszem a tetőtér függőleges fala kb a kéménnyel egy vonalban fog kezdődni. A párazáró fóliát (a szigetelés réteggel együtt) viszont teljesen leviszem a koszorúig, mivel az alsó szint födéme (gipszkarton) gondolom ereszt át párát és ezt is bent szeretném tartani, csak attól félek, hogy mi lesz vele ott a gipszkarton mögött...

Másik kérdésem, hogy ha a szarufák közé kőzetgyapot lapokat teszek (10cm) elé tehetek üveggyapot tekercset? (szintén 10cm) Vagy mit ajánlotok oda?



2011-03-14
18:53:14
Előzmény: herrmiki #12931#12933
herrmiki,

Én nem használtam még ilyen fóliát, csak következtettem, a masterplast oldalán pedig nem találtam beépítési útmutatót. Mindenképp hívd fel a gyártó mûszaki tanácsadóját, nehogy rosszul süljön el a dolog. Ha választ kapsz, akkor írd meg légy szíves.
herrmikiVálasz erre
2011-03-14
18:22:42
Előzmény: robert #12930#12931
Köszi a választ. Kihajtottam a fóliát. Az egyik oldalon (ezüstös)a mastermax felirat van meg az átfedésnek a helye megrajzolva. Akkor ez a külsõ oldala, a fehér pedig a belsõ oldala? Végül is egyértelmûnek látszik, csak amiben nem vagyok biztos inkább megkérdezem, nehogy utána meg bontani kelljen.
2011-03-14
16:56:15
Előzmény: herrmiki #12927#12930
herrmiki,

Egyáltalán nem mindegy a fektetési irány. A szövet szerû oldal néz a befelé, az ezüstös kifelé. Ha kihajtod a tekercset, akkor rá kell, hogy legyen írva.
2011-03-14
16:53:57
Előzmény: reho #12928#12929
reho,

Volt egy kis hálózatkimaradás :(

Milyen kéményrõl van szó? Jól jönne egy fénykép.

A belsõ oldalra solflex tél való. Nyáron meleg lesz, amit a dupla kiszellõztetés tesz elviselhetõvé.
2011-03-14
15:39:46
Előzmény: robert #12925#12928
Igen, erre gondoltam és terveztem szellõzõ cserepet minden szarufa közé.

Van viszont egy másik problémám: van egy kémény is, ami a tetõtér végében a tûzfal mellett megy el közvetlenül. Eköré, hogyan tegyem a párazáró fóliát? Ha esetleg üzemelni fog a kémény, akkor nem fog ráolvadni? (bár talán annyira nem melegszik fel egy kémény)

Bonus kérdés: ugye nekem a solfex nyár fólia kell belülre? Fõ problémám a nyári meleg lenne, ugyanis dolgozószobának készül.
Biosolar Forum  =>  Hőszigetelés - Magastető  =>  Tetőtéri hőszigeteléslapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23   következő »