Siemens szabályzó és beavatkozó szervek vannak beépítve. ALBATROS típusú két körös processzoros szabályzó állítja a motoros szelepeket. Az előremenő vízhőmérséklet a külső hőmérséklet (és a fűtési program)függvényében változik.
A hőmérséklet alapjelet lakószintenként külön szobatermosztátokon lehet állítani. Ezeknek a termosztátoknak a segítségével az előre beprogramozott fűtési ciklusoktól el lehet térni. Esetünkben ez azért szükséges, mert az egyik szinten lakók jelenléte változó.
2005-07-27
23:01:07
#151
A padlófűtés fűtőkörei teljesen függetlenek a padlócsatornába helyezett sugárzóktól.
Az utóbbiakban a radiátoros kör fűtővize kering.
Tegyük fel, hogy a hőtároló tartályban 60 fokos a víz. A beállított szobahőmérséklet, a külső és a belső hőmérséklet függvényében a padlófűtés számára a vezérlés egy motoros keverőszeleppel mondjuk 28 fokos vizet állít elő, amíg a radiátoros körbe 40 fokos vizet vezet. A kontrollerben futó program vezérli a keringető szivattyúkat is, így lehet hogy minkét körben áramlik a víz, de lehet, hogy csak az egyikben, vagy egyikben sem.