2010-03-06
22:23:08
#4639
Róbert,Rike
Én azt látom, hogy Rike adatainak a végén az össz termelés van, vagyis 7 kWh 3 óra alatt. Az idő adatok nem egyeznek. 0 h, 0.75 h, 1 h, 1.50 h, 2 h, 2.5 h, 3 h. A 2 órás a 1.5-es adat. A 2 órás hiányzik. 2843 a 0.75-ös (3). 1-es 842 (3). 1.5-es 2457 (4). 2-es 2194 (5).
2010-03-06
21:26:00
#4638
Rike,

Úgy tűnik, hogy a mért teljesítmény nagyobb, mint ami elvárható.

4.8m2 abszorberfelület 800W/m2 globálsugárzás és 50% hatásfok mellett durván 4.8*800*0.5=1920W teljesítmény várható. Ennek több, mint a kétszeresét méred.

A hőmérsékletmérés pontosabb szokott lenni, mint a többi mennyiség, ezért feltételezem, hogy az áramlásmérő mutat többet a kelleténél.

Egy kicsit sietnem kellet, légy szíves számold át te is a táblázatban szereplő adatokat.




2010-03-06
20:19:12
#4636
robert,

Elvégeztem a mérést amit ajánlottál,kíváncsi leszek a véleményedre.Átállítottam a vezérlőt 100%-on ment,3 órán keresztül figyeltem a rendszert,felírtam amit kértél.Az áramlási sebesség most is 5 l/min-volt,ennyit mutatott a mérő.
13ó (S1 38,3C-S4 29,9C)0 KW/h
13ó45"(S1 44,5C-S4 33,7C)3 KW/h
14ó (S1 44,7C-S4 35,1C)3 KW/h
14ó30"(S1 50,0C-S4 36,0C)4 KW/h-fűtésrásegítés indult
15ó (S1 49,2C-S4 36,7C)5 KW/h
15ó30"(S1 49,5C-S4 34,1C)6 KW/h
16ó (S1 46,8C-S4 34,0C)7 KW/h
A teljesítmény mérőt 13ó-kor nulláztam és a fenti időpontokban felírtam a mérő állást.14ó30"-után szakaszosan ment,mert a(38C-os tartály a 100%-os szivattyú teljesítmény és a 11C-os beállított deltaT miatt)többször is kikapcsolt.Megfigyeltem,hogy az eredeti beállítással (n.min 30%)az S1-S4 viszonya közel állandó 14C-volt,akárhány%-on volt vezérelve a szivattyú.
Érdekes,hogy a 13ó-14ó30" közötti 4KW/h-reálisnak tűnik.Akkor hol a hiba???
2010-03-05
19:26:41
#4617
zsbalazs,

zs: déli napsütéskor sem mér 4-nél többet óránként
r: Pl a mai tiszta időben teljesen reális (55% pill hatásfok)

zs: napsütéses napokon mért 20 khw kicsit soknak tűnik...
r: Pl a mai tiszta időben teljesen reális (45% napi hatásfok)

zsbalazsVálasz erre
2010-03-05
18:20:02
#4614
Róbert!

Ha látnám akkor középálláson nekem is kb. ennyit mutatna, már ha jól emlékszem.
Ha a térfogatáram kevesebbre van állítva azonos töménység esetén akkor többet mér?
Most úgy gondolom jól mér mert a déli napsütéskor sem mér 4-nél többet óránként, reggel ,este max 2 ami a jelenlegi napsütés esetén déli fekvéssel reális lehet. Bár a napsütéses napokon mért 20 khw kicsit soknak tűnik...
2010-03-02
11:33:31
#4575
robert,

Köszi az ötletet,szombaton kipróbálom,akkor leszek otthon napközben.
2010-03-02
00:42:07
#4567
Rike,

Meg kellene próbálni a következőt:

1. Állíts be nMIN értékét 100-ra (maximális szivattyúteljesítmény)
2. Ha van flowmeter felszerelve, akkor olvasd le és állítsd be a vMAX értéket
3. Napközben, amikor EGYENLETESEN működik a kollektor írd fel a resol kijelzőn az S1(KOL) és S4 hőmérsékletet
4. Nullázd a hőmennyiség számlálót és egy óra működés után olvasd le megint

Dél körül 2-3kWh közötti termelés várható egy óra alatt (2x30 westech).

Az állandósult hőmérséklet és átfolyás adatokból kiszámítjuk a megközelítő értékeket.
2010-03-01
23:00:03
#4566
robert,

Ma 20KW/h-át mért,pedig nem kapcsolt be a fűtésrásegítés sem,mert pont határon volt a tároló hőmérséklete(37.7C)-kb 7-8KW/h lett volna a reális.Újból átnéztem,de nem találtam semmi hibát a beállításokban.Valami más ötlet esetleg? Megköszönném.
2010-02-28
21:05:56
#4561
robert,

Olvass egyet vissza,válaszoltam az előzőre.S4-et ,ahogy írtam én tettem át a szivattyú utánra,a csőszigetelés szorosan fogja-tehát OK.
2010-02-28
20:56:12
#4560
Rike,

Én nem tudom megmondani, hogy nálad mekkora a térfogatáram, le kell mérned.

Írtam az előző hozzászólásomhoz, azt is olvasd el.
2010-02-28
20:49:43
#4559
robert,

Miközben 100%-on járattam a szivattyút ,leolvastam az áramlásmérőről,ami 5 l/min-t mutatott ,gondoltam rá,hogy próbaképpen megváltoztatom(szerinted mennyit írjak be?),hogy közelitsen a jó értékhez a teljesítmény mérés.
2010-02-28
20:43:23
#4558
Rike,

1. Honnan vetted az 5 l/perc értéket?

2. Szerinted milyen csőkeresztmetszettel számol a vezérlő, és mekkora van neked?

3. Jól van rögzítve az S4 szenzor a csőhöz? Ha a gyenge rögzítés miatt kevesebbet mér, akkor magasabb dT-vel számol, ami nagyobb teljesítményt jelent.
Ellenőrizd, hogy a vezérlő helyesen méri a hőmérsékleteket.



2010-02-28
19:47:18
#4555
robert,

Nagyon sokszor átellenőriztem már,nem találtam hibát,a térfogatáram leolvasásakor pedig szervíz állásra állítottam a vezérlőt,ilyenkor 100%-on megy a szivattyú.A beállítások a következők:VMAX:5 l/min,MEDT:1-Propilénglikol,MED%45,egyébként már te is írtál ezzel kapcsolatban ,amikor ötleteket kértem,a visszatérő(S4) szenzort át tettem a szivattyú után,hogy a szivattyú által termelt hőt ne számolja bele,de lényegi változás nem történt.A gázfogyasztás 2004. óta-elég egyenletes 2140-2201 M3 között volt.Ha az ideit hasonlítom a tavalyihoz akkor a megtakarítás reális kell,hogy legyen mert azthiszem az idei tél sokkal keményebb volt(vagyis az éves fogyasztás biztos több lett volna).
2010-02-28
11:00:40
#4550
Rike,

A "gáz megtakarítás" nem mérhető, mert csak az előző évhez tudod hasonlítani, az aktuális évre nem tudod, hogy mennyi lett volna, ha... Ezért kell a közvetlen termelést mérni.

A harmadik oszlop ezek szerint a napi termelés kWh-ban. Tényleg úgy tűnik, hogy duplája a ténylegesnek.

Ugye Resol BS Plus vezérlőd van? Ha jól értem, akkor a kütyüben be kell állítani egy átfolyásmérőn leolvasott térfogatáramot, amit ezek után a működés alatt állandónak veszünk (ebben az esetben a szivattyú fordulatszám-szabályozást is ki kell kapcsolni). Be kell állítani még a folyadék típusát és koncentrációját is.
Amennyiben így van, akkor ezeket az értékeket felül kell vizsgálnod és szükség esetén korrigálni kell.

Valószínűleg rosszul van beállítva valami.





2010-02-28
10:43:00
#4549
robert!

üzemóra-solar,üzemóra-fűtésrásegítés,napi teljesítmény-kw/h,a vezérlőm csak ezeket tudja.Amint írtam a teljesítmény adatok nem korrektek-arányszámnak jók csak.Abból gondolom,hogy 30-50% között csal,mert a gázmegtakarítás is ezt igazolja.A végelszámolás márc.20-nál lesz,akkor majd megírom a mért teljesítményt 1-évre+a gázmegtakarítást.
2010-02-28
09:56:23
#4547
Rike,

Mit jelentenek az egyes oszlopok?
2009-11-01
23:12:36
#3076
zsbalazs: Az S4(fűtés visszatérő szenzor helyett,nekem a termosztátfunkció kapcsolja a fűtésrásegítést).S4=hőmennyiség mérés(koll.visszatérő).
2009-11-01
23:02:46
#3074
zsbalazs: Visszanéztem ,hogy készűlt a rendszered és úgy látom,hogy szeretnéd mérni a teljesítményét.A rajzodból az derül ki,hogy a RESOL vez-nek a 9.sz u rendszerét használod.A kezelési útmutatóban nézd át jól a 3.rendszert ,abban van lehetőség hőmennyiség mérésre ,de az S4-szenzort kell fehasználnod,plusz kapsz egy termosztát funkciót (tartály hőm.által kapcsolva).Én is át állítottam az enyémet úgy néz ki,hogy be vált. Kez.útm 6,16,20,és a13,14.oldalon a kapcsolási funkciók.A vez.lő itt is tudja a 2-kapcsolást.Bocsi ,hogy belekotyogok,de lehet hogy jó lesz az infó. Üdv!
2009-01-11
21:14:39
#1364
domonkos,

Vannak szolár vezérlők, amelyek két kollektormező vezérlését is el tudják látni (két szenzor és és szivattyú).
2009-01-10
18:39:24
#1359
Róbert, Sándor és a kedves sorstársak!

A DNY-i tetőre egyszerűen nem fért fel a 30-as kollektor. Azon gondolkodom, hogy egy 20-ast tudnék telepíteni erre a felületre, csak ha sorba vannak kötve a kollektorok lehet h az a kollektor, amire nem süt a nap hűti a tárolót. Egyszer láttam egy sátortetős házat, amelynek mindkét szemben lévő oldalán volt egy-egy kollektor. Hogy van a vezérlés? Csatolok képeket. A DK-in van a kollektor. A nappaliba a kályhára besüt a délutáni nap. Este redőnnyel és vastag függönnyel védekezem. A bontott cseréppel 300 ezer rugót spóroltam, amit szigetelésre költöttem. Szép hétvégét nektek!