Biosolar Forum => PROGRAMOK => Hőszállítás levegő által |
robertVálasz erre 2010-10-07 15:42:54 |
---|
#8101 takyka, Óhajod parancs :) RH_out persze a kifújt levegőre igaz, a szobába lépve veszít a hőmérsékletéből, ezzel együtt megemelkedik a relatív páratartalom. |
takykaVálasz erre 2010-10-07 09:14:46 |
---|
#8089 Jó kis progi, annyi bővítést tudnál bele tenni, hogy kiszámolná a kilépő páratartalmat is? T. |
robertVálasz erre 2010-10-07 00:27:58 |
---|
#8086 Hőszállítás levegő által Többször esett szó a meleg levegő energiatartalmának számításáról. Nekem legutóbb villam64 légkollektorának mérésekor volt rá szükségem. Ott ismert fűtő-teljesítmény és a hőmérséklet emelkedés ismeretében kellett a térfogatáramot meghatározni. Máskor a fűtő-teljesítmény a kérdés, vagy a kifújt meleg levegő hőmérséklete. Hogy kevesebb munkával és hibával számoljunk csináltam egy kalkulátort. Az elrendezés a következő: Egy légjáratban a levegő térfogatárama Qv. A belépő hőmérséklet T_in . A levegőt a csőben P teljesítménnyel melegítjük. A Felmelegített levegő hőmérséklete T_out . Az alkalmazás három paraméter közül kettő ismeretében kiszámítja a hiányzót. apps.biosolar.hu/energy_transport/ ![]() |
Biosolar Forum => PROGRAMOK => Hőszállítás levegő által |