robertVálasz erre 2013-05-02 16:30:14 |
---|
Előzmény: nadtom #40511#40512 nadtom, Mindegyik verzió termel hőt. Az egyikben egy nagy passzív hűtőborda van, a másikban egy kisebb, ventilátorral hűtve. Ha tudod, lehetőleg a ház északi oldalára szereld, ha ez nem megy, akkor a házfalon egy olyan féltetővel védd, ami a napfényt és a csapó esőt is távol tartja. Egy 5kW-os inverter 90% hatásfok mellett 500 Wattal is fűthet. Paya és Bous biztosan tud adatokat, meg tapicskoltak már elég sok invertert. |
nadtomVálasz erre 2013-05-02 16:16:27 |
---|
#40511 Róbert, Antiszalka köszi az infót, Csak az a gondom, nem tudom akkor hová tegyem...pincém nincs, a villanyóra dobozba nem fér el, a padlástérben a meleg miatt nem optimális...marad a fedett terasz...vagy a ventilátor mentes inverter. Róbert, A ventilátor mentes verzió is hőt termel? |
antiszalkaVálasz erre 2013-05-02 16:00:41 |
---|
Előzmény: nadtom #40506#40509 Nyilván van, első közelítésben amiben nincs ventillátor, pl a Power-one, (csak az e-on nál), a PVI 4,2 outd-s és a PVI 5000 outd-s ben nincs ventillátor, legfelejebb az elektronika lenne hallható 50dBA 1 méterről. Az SMA se zajos, de már van benn ventillátor, ami csak melegben megy. De nyilván ha nincs venti, nem "zenél" és nem romlik el. |
robertVálasz erre 2013-05-02 14:23:10 |
---|
Előzmény: nadtom #40506#40507 nadtom, A lakásba nem célszerű ipari elektronikát telepíteni, főleg nem olyat, ami nemcsak, hogy zajos de a nyári kánikulában több-száz Wattal fűt is. |
nadtomVálasz erre 2013-05-02 13:09:36 |
---|
#40506 Ez szomorú hír, hogy ilyen zajos a IG TL 5.0-ás inverter...én a lakásba pont ilyet terveztem és már be is van csövezve...vazze...:-( Nincs olyan inverter ami nem zúg csak hangtalan teszi a dolgát??? |
Tibi62Válasz erre 2013-05-02 08:55:19 |
---|
Előzmény: payagyerek #40489#40499 Köszönöm a tippet . Elírtam ,mert 1 stringbe van kötve sorba a 20 db tábla. 12 db qcells 235 poly és 8 db hanway solar 220/240 poly. Lehet,hogy túl van terhelve az inverter? A teraszon 25 foknál nincs melegebb , ha a lakásban lenne nem lehetne tőle aludni ,mert reggeltől estig zúg. Köszi Tibi |
payagyerekVálasz erre 2013-04-30 13:35:20 |
---|
Előzmény: Tibi62 #40483#40489 Több oka is lehet: 1. Teraszon -mostanság- igen meleg is lehet, miáltal nehézkesen tudja tartani a 40°-ot az inverter. 2. Talán a legfontosabb! Jelenleg áramban van túlterhelve az inverter (valszeg). Azt a 20 panelt sorba kell csipegetni "nagyfszültségre". (Még benne lesz télen is a határban.) Az 1-es és a 2-es pont okozzák együttesen az alacsony kimenőteljesítményt. Amúgy a ventillátor üzemelése természetes jelenség. Ha a járó venti mellett sem tudja tartani a hőmérsékletét, akkor lekorlátozza a teljesítményt az inverter olyan szintre, amelynél még tartható a belső hőmérséklet. |
Tibi62Válasz erre 2013-04-30 10:05:12 |
---|
#40483 Sziasztok . Fronius IG TL5-ös inverterem van és az a gondom ,hogy állandóan zúg benne ahűtő ventillátor.Ez normális? A teraszon van elhelyezve és nagyon zavaró . 20 db 235-ös tábla van hozzá csatlakozva 2 stringbe .Ateljesítménye a mostani időjárási viszonyok között (full napsütés)3500w.Ez is furcsa. Valaki nem tud valami okosságot erről? |
villam64Válasz erre 2013-03-21 06:39:59 |
---|
Előzmény: nadtom #39728#39732 Ahogy Bous írta. Sorba kötésnél az áram legyen azonos. Nálam 4 panel van sorban, különböző típus és teljesítmény. A legnagyobb tragédia a soros kötésnél, ha 1 panel árnyékot kap. Lecsökken az árama, és így az egész sor a töredék teljesítménnyel dolgozik, hiába éri a többit a nap. Ettől függetlenül én jobb beállításnak tartom a magasabb feszültséget és alacsonyabb áramot. A nagy áram a rongáló tényező a szememben. Inverternek szerintem kevésbé káros a max áram felével járatni, mint a max feszültség felével. Mindig elolvasom az inverter leírásából a bemeneti MPP fesz tartományt, és max áramot, ehhez választok napelemet. |
mrhoffVálasz erre 2013-03-20 22:51:23 |
---|
Előzmény: Bous83 #39727#39730 EHE-nél ez nem annyira számít, vagy miért ez a "arra mehet 7db is" :D Nálam ez az egész bővítési mizéria onnan jött, hogy kicsit csalódtam az eddig termelt hozamokban, azt hittem ennél azért kicsit többet fog termelni. Kb szűken azt hozza mint egy 3Kw-os D-i tájolású rendszer. Persze tervben volt a bővítés lehetősége, ezért lett 4.6-os inverter, amennyiben ennyi nem lesz elég, de max 2db, és ahogy most kinéz ez a 2db sem jelentene tuti megoldást, így elkezdtem nézelődni, mik a lehetőségeim. |
mrhoffVálasz erre 2013-03-20 22:39:39 |
---|
Előzmény: payagyerek #39722#39729 Ez is egy lehetőség, de vannak ellenérvek: - esztétikailag nem biztos hogy a legszebb (persze nem ez a legfontosabb érv) 7db: 2 sorban 4 alatta 3 panel [][][][] [][][] 9db: 3x3 - szerelés, telepítésileg is komplexebb, drágább. Meg ugye +4 panel az alaphangon is minimum 200+e, ami kb 1 éves komplett fogyasztásunkat teszi ki. Ezért nem is rentábilis ennél több panel, pláne a 3+3KW, noha akár el is férne, de ott már gond lehet a fázisonkénti 5kVA-nál nagyobb eltérés miatt is. Pont azért kérdeztem tőletek, mert nektek van ezirányú tapasztalatok, én csak felhasználó vagyok ;) , ugyanis én is azt tapasztaltam, hogy 10-11-ig a Dnyi string elég minimálisan termel, és 13-14 órakkor, amikor mindkét részt süti a nap, akkorsem megy 3-3,2KW fölé az össz pillanatnyi hozam. Elmű területen csak annyi van írva, hogy nem lehet 5kVA-nál nagyobb a különbség fázisonként. Köszönöm a részletesebb leírást. |
nadtomVálasz erre 2013-03-20 22:26:41 |
---|
Előzmény: payagyerek #39723#39728 Én ezt a pecót így vettem, a déli tetőt egy kutyaól osztja ketté. Ez van erre kell minél több panelt feltenni...:-) A szarufák a 6,4m-es illetve a 5,4m-es oldallal párhuzamosan futnak 1m-ként. |
Bous83Válasz erre 2013-03-20 21:18:47 |
---|
Előzmény: mrhoff #39715#39727 jaaa, arra mehet 7db is, de ahogy Paya bátyó írta, akár 3-3kW is, egyszerre (merőlegesen) úgy sem süti... Bár én szentül vallom, hogy egy invertert minél kisebb terheléssel járatunk, annál hosszabb lesz a várható élettartama! Persze biztos úgy gyártották, hogy 5 évet tuti kibírjon, de a kérdés nem is 5 év, hanem hogy 6 év, vagy 15, vagy 30 évet megy majd... Szóval amennyire csak tehetem, az inverterre írt DC teljesítményt sem lépem át a PV teljesítménnyel, ezzel is biztosítva azt, hogy sosem járjon üvegen... Kinek a pap, kinek a papné... (mindezt mindig elmondom az ügyfeleimnek, és szerencsére egy-egy kivételtől eltekintve mindenkinél túlméretezett inverter lett.) |
Bous83Válasz erre 2013-03-20 21:05:44 |
---|
Előzmény: nadtom #39678#39726 "Lenne még egy kérdésem: Ugyanarra az inverterre (az én esetemben a Fronius IG TL 5.0-ra) lehet kötni sorba különböző teljesítményű paneleket? Illetve pl. mono-t és polyt is lehetne vegyesen?" Ezen átsiklottam. :) Igen, lehet, csak egy kérdés, mennyire azonos az áramuk. A kisebb áramú modul határozza meg az egész sor áramát. (persze a nagyobb áramú modul kisebb árammal terhelve nagyobb feszt ad, de valamennyit buksz) Az MPPT pont eléggé halovány, attól kicsit kibillentve tartva a modult szinte nincs is veszteség. Minél messzebb vagy az MPP-tól, annál hirtelenebb nő a veszteség. Villámnak pl sorosan van 2db 185Wp-s mono modul, és 2db 170Wp-s (talán poly?) modul. Tudomásom szerint semmi gond sincs vele, de ezt majd ő megerősíti... A tetőddel ma már nem, de hamarosan rálesek... |
SUNF35Válasz erre 2013-03-20 21:03:38 |
---|
#39725 Sziasztok! A segítségeteket kérném, hátha tudtok inverter problémában segíteni. Pár éve vásároltam egy A301-1K7-F3 típusú Meanwel 12V-os invertert, ami meghibásodott és az R63 pozíció számú ellenállás szénné égett. Tudtok abban esetleg segíteni, hogy mi a pontos értéke? Akár az ellenálláson lévő színkód megadása is nagy segítség lenne. Sajnos nem kaptam kapcsolási rajzot illetve szerviz könyvet a géphez, ami nagy segítség lett volna. Tudtok esetleg segíteni? Köszönöm. |
payagyerekVálasz erre 2013-03-20 20:42:51 |
---|
Előzmény: nadtom #39720#39723 Húbammeg! Oszt mé építetté má ilyen kecót he? :-) Szarufák merre bújnak alatta vajon? |
payagyerekVálasz erre 2013-03-20 20:40:14 |
---|
Előzmény: mrhoff #39696#39722 Oszt mi volna ha 10-10 panellel kínálnád meg az invertert? (2500+2500W) Úgyis kell a hozam. (persze ha van tetőd rá) Ha 3 fázisa van az ügyfélnek, akkor a szolgáltató könnyen élhet a 2,5-3kW fölötti vétójogával. Az, hogy nálad rábólintott a 3 fázisú lekötés mellett az 1 fázisú rátáplálásra 4,6kW-al "kedvezmény". Úgymond "mikor-milyen kedvük van". "Túlterhelés": Ahhoz, hogy a napelemek leadják a maximális teljesítményüket, folyamatosan szabályoznia kell az inverter bemenetének. Vagyis mindig keresi az optimális munkapontot. Ha ezt nem tenné, soha nem jönne le névleges teljesítmény a panelokból. Kevesebb lenne. Az 5kW-os meződ soha nem adna 5kW-ot. Ezt végzi az MPPT. Ergo. Ha túltermelés van, akkor elenged az MPPT szabályzás, mintegy "elengedi a panelokat". Addig, míg több teljesítmény jönne be, kiszabályoz az optimális munkapontból oda, ahol már közel sem adnak le névleges teljesítmény a panelok. Ez normál eset. Ugyanezt teszik az inverterek, mikor egyszerűen túlmelegednek és le kell korlátozniuk. Ezzel kapcsolatos: Egyre több az ezirányú kérdés. Mivel én kellemes áron vettem az invertert, nekem már 2 év múltán megtérül. Ezért könnyen bohóckodhatok a túlnapelemezéssel. Pláne ahhoz, hogy korrekt választ, tapasztalatot tudjak adni minden ezirányú kérdésre, muszáj a sajátomat is túlnapelemezni. Nem lenne pofám senkinek sem azt mondani, hogy "nyugodtan tedd", mikor nekem nincs bátorságom az enyémmel ugyanígy bohóckodni és valamilyen mértékű életkor-tapasztalatot nem szedhettem össze (ha lesz ilyen). De ismét mondom, én könnyen játszok az enyémmel! DK-DNy kérdés. Nekem más a tapasztalatom. A DK jobb a napelemnek. Persze függ más dolgoktól is. Miért jobb?: A DK azt jelenti, hogy reggel, délelőtt. Nyáron ekkor még hűvösebb van, mint a délutáni elhelyezéssel. A hűvös közeg kedvez a napelem hatásfokának. Délután már jóval melegebb van, amiért a DNy-i mező nem akar annyit adni, mint a DK-i. A korlátozó tényező: Ha valaki "gödörben" lakik, aholis gyakori a reggeli köd "megülése a gödörben". Ez nyilván a hozamot csökkenti. Az esetedre vetítve: Azt mondod van DK és DNy-i felületed, meg 4,6kW-os invertered. Bár nem tudom a tetőd dőlésszögét, de nyugodt szívvel megkockáztatom, hogy arra lelkiismeret furdalás nélkül rá lehet rakni 3kW-3kW mezőt. Ez mit jelent?: Lapos téli napjárásnál jórészt 1 mezőt süt egyszerre jó beesési szöggel a nap, ezért ilyenkor sincs túlterhelés. Nyári magas napjárásnál van, hogy szinte mind2 mezőt nyesi a nap, de mégsem lesz 6kW teljesítmény, mert ilyenkor már melegek is a panelok, így jócskán karcsúbb a teljesítményük. Lehet, már ezt is "túlterhelésként" kezelnéd, holott nem az. A Fronius tervező progi ezt alapból így kalkulálja. Bár nem kell ehhez program. |
nadtomVálasz erre 2013-03-20 19:45:36 |
---|
Előzmény: Bous83 #39686#39720 Bous, Íme a tető méretek. Nem méretarányos a rajz, ilyet tudtam gyorsan csinálni. ![]() |
mrhoffVálasz erre 2013-03-20 17:10:21 |
---|
Előzmény: Bous83 #39714#39715 EHE 4.6 |
Bous83Válasz erre 2013-03-20 17:08:09 |
---|
Előzmény: mrhoff #39708#39714 Lehet én siklottam át rajta, de nem tudom, milyen invertered van. |
mrhoffVálasz erre 2013-03-20 15:12:02 |
---|
Előzmény: Bous83 #39705#39708 Oké világos a 7 panel oldalára, vagyis a tervezett a DNyi-tetőre kell rakni a + panelokat első sorban, mert különben nyáron nem is fog szinte termelni. Eddigis értettem. De ezek szerint 9db panel is épphogy majd eléri az inverter minimális dc feszültségét, ami 185V. 2x9x250 = 4500 A tájolás és megosztás miatt még ez is kevés lesz valószínű a 4000kwh éves elvárthoz, így amennyiben 2-nél többet raknék fel, úgy ti milyen osztásban tennétek? Elméletben +4 panel mehet fel. |
Bous83Válasz erre 2013-03-20 14:46:02 |
---|
Előzmény: mrhoff #39702#39705 "A 250-es modulok (névlegesen kb 30V) nyáron, a legnagyobb melegben csak 22V-23V körül adnak, azaz pl a 7db kb 160V-ot. Ez szinte minden inverternek kevés..." |
mrhoffVálasz erre 2013-03-20 14:27:44 |
---|
Előzmény: Bous83 #39699#39702 Szia. Mindkét string bővíthető, tehát van azonos lejtésű tető felület mind a Dk-i, mind a DNyi tetőrészen. Értelem szerűen, amennyiben +2db panel menne föl, az a DNY-i-ra menne és akkor 9-9 lenne az eloszlás. Mivel mindenhol azt írják, hogy jobb a DNyi felület, mint a Dk-i, így amennyiben 2-nél több panelban gondolkodnék, akkor a DNYi felületre menne 3, max 4, mivel az inverternek a maximális DC teljesítménye: 5060W a katalógus szerint. Igen, a 250-es panelnak a maximális feszültsége 30,6V, (üresjárati fesz. 36,3V) |
Bous83Válasz erre 2013-03-20 13:48:54 |
---|
Előzmény: mrhoff #39696#39699 A 250-es modulokat hogyan kötnéd az inverterre? ugyanis azt tudod, hogy csak azonos tájolás és lejtés mellett kötheted sorba? (esetleg egy maxi 5°-10° ha nagyon muszáj beleférhet, de ha lehet, annyi se legyen) A 250-es modulok (névlegesen kb 30V) nyáron, a legnagyobb melegben csak 22V-23V körül adnak, azaz pl a 7db kb 160V-ot. Ez szinte minden inverternek kevés... Elereszti azt jelenti, hogy nem terheli be az MPPT-nyi árammal, ergó a fesze nem az MPPT fesz lesz, hanem annál valamivel nagyobb. Pl.: 100V üres járati fesz, 10A rövidzárási áram. MPPT ekkor kb 75V, és mondjuk 9A. De ha az inverter a korlát miatt nem vesz el 9A-t, csak mondjuk 7A-t, akkor a fesz 100V-ról nem esik le 75V-ig, hanem csak mondjuk 85V-ig... |
mrhoffVálasz erre 2013-03-20 11:49:32 |
---|
Előzmény: payagyerek #39660#39696 "Az én esetemben nem lenne túlterhelve, pusztán csak többet dolgozna kiszabályzott MPPT-vel, mint normál esetben." De gondolom minden inverter képes erre, egy bizonyos ideig,értékig, pontosan a saját védelmére. Pontosan ez az adott idő a lényeg, mert nyílván nem úgy vannak méretezve, hogy huzamosabb ideig, pláne üzemszerűen működjenek így. Aztán ki tudja,ha a processzor túlhúzásokkal állítok párhuzamot, ott azért időnként voltak fagyások, hirtelen újraindulások, tehát nem mondhatni hogy 100%-ban volt üzembiztos. "Meg persze azért sem, mert így 1 fázisra dolgozhatok hálózati asszimetria okozás nélkül." A 4.6, 5-ös Fronius már nem felelne meg az aszimetriának? Érdekes lenne, ugyanis nálam a 4.6-os inverter 1 fázisra termel (3x20A), és mivel az ELMŰ jóváhagyta, így gondolom megfelel annak a feltételnek, hogy a fázisok között legfeljebb 5kVA betáplálási teljesítménykülönbség lehet. Számomra nem érthető ez az "elereszti a panelokat" kifejezés. A te leendő 21db 240w-os penel példádnál maradva, ilyenkor lekorlátozza őket 140W-ra? Másik topicban kérdeztem, hogy nálam (Dk - 9db, DNYi- 7db 250-es panel) szerintetek mi lenne az ideális panleszám és elhelyezés? Eredetileg úgy lett tervezve, amennyiben nem lesz elegendő az évi 4000-4200kwh-ra úgy még fel lesz rakva 2db panel, így 9-9db lesz. De a hozamokat nézve még ez is nagyon optimális esetben tudná csak a várt hozamot teljesíteni, így felmerült bennem akár több panel felrakása is elméletben, amit még ez az inverter ki tud szolgálni, figyelve a fázisok közti aszimetriára is. Vélemény? |