Biosolar Forum  =>  Helység hűtés  =>  Hűtés kútvízzellapozz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
2017-08-13
17:46:42
Előzmény: zsezse #51131#51132
Nagy. fizikailag kb. 50cm hosszú, 10cm széles, 28 lemez emlékeim szerint.

https://biosolar.hu/forum/show/31376#31376
Itt volt róla kép.

T.
2017-08-11
13:36:04
Előzmény: takyka #51129#51131
mekkora a hocserelo?

2017-08-08
11:16:43
Előzmény: zsezse #51125#51129
17/21°C @ 300L/ó a kútvíz hőmérséklete és tömegárama a hőcserélő csonkjain.
18/23°C a falhűtés előremenő, visszatérő hőmérsékletek.
A wilo a keringetőszivattyú.
A kútszivattyú egy pedrollo PQ60, 25Hz-el hajtva.

T.
2017-08-07
08:31:49
Előzmény: takyka #51123#51125
szia

nem teljesen ertem az ertekeket. melyik melyik?
a wil bldc gondolom a futes oldali keringeto?

T.
2017-08-06
20:21:51
Előzmény: zsezse #51115#51123
Ez így nagyon gyatrának tűnik.
Nekem továbbra is jól működik a rendszer. :-)
Nálam 25,5° tetőtéri hőmérséklet mellett, állandósult állapotban a következő értékek vannak.
17/21°C @ 300L/ó
18/23°C
(+-0,5°)

Annyi fejlesztés történt az elmúlt években, hogy a rendszer kapott egy Wilo BLDC motoros szivattyút (ami 8W-on jár), valamint, idén Június óta végre nem kézzel kapcsolgatom, hanem a fűtésvezérlő viszi. :-)

T.
2017-08-05
16:23:58
Előzmény: zsezse #51115#51117
zsezse,

Mekkora a tömegáram? Az ismerete nélkül nem lehet tudni a hűtő-teljesítményt. Igaz, hogy a hűtési szükséglet is ismeretlen, de az a környezeti hőmérsékletből (zsindely hőmérséklete) és a hőszigetelés vastagságából valamint az üvegfelületek nagyságából közelítőleg adódik.
2017-08-05
15:25:22
#51115
az idei evben vegre folyamatosan uzemeltetem a falhutest.
nem vagyok vele viszont megelegedve.
a furdoszobakat es a konyhat kiveve mindenhol van falfutes, a tetoterben ugye gipszkartonba agyazott csovekkel a teljes ferde es vizszintes feluleteken.
a talajviz oldalrol kb 15-16C viz jon fel a foldbol, a falfutes kor visszateroje 26-27C. A hocserelo utan a falfutes eloremeno grafikonja a rajzon lathato 20-22C a jelenlegi nagy kanikulaban:



, a kertbe pedig olyan 20C-os viz megy ki, tehat majdnem talalkozik a ket elmenő hofok, errol most egy 20KW-os lemezes hocserelo tehet. a 30KW-ost sajnos tavaly sikeresen szetsavaztam, mert azt gyanitottam, hogy el van tomodve - el is volt - de sajnos ecet helyett sosavat hasznaltam en balga es szetmarta a belso forrasztasokat :/
azt gondolom viszont, hogy ha nagyobb lenne a hocserelo, akkor is max 21C-nal talalkoznanak a jelenlegi tomegaramnal az elmeno vizek homersekletei, 1C

viszont a lakasban nincs erezheto huto hatasa ennek a tortenetnek.
lasd ezt a grafikont: meg ejszaka sem tortenik jelentos homerseklet csokkenes, amikor reggel besut a nap akkor pedig siman megemelkedik a homerseklet. 12 orakor az eses oka, hogy bekapcsoltuk a klimat is kicsit.



amikor a gipszkarton alatt fekszek, akkor egy ido utan erzem a boromon, hogy "sugaroz a hideg", de annyira minimalis, hogy ugyanugy izzadok a tetoterben.

nem tudom, hogyan tudnam ezt hatekonyabba tenni. noveljem a lakas hoszigeteltseget, vagy valami egyertelmu hibat nem veszek eszre, vagy csak siman ennyit tud a rendszer jelenleg.

2016-05-17
10:20:16
Előzmény: zsezse #49936#49939
Voltam kb 10 éve középolaszországban ilyen kútból padlóhűtéses apartmanban 2 hetet, tökéletes volt.

Nálam ~80 m2 padlóba maximum pár száz watt hűtési energia maradna, ezt egyáltalán nem nevezném hűtésnek, még talán temperálásnak sem. Ezért a kevéske teljesítményért felesleges szerintem falfűtést is kiépíteni. Plusz pénzbe nem kerül, mert a rendszernek minden része adott. Jövő nyár után tudok referálni, hogy bevált-e.
2016-05-17
08:52:05
Előzmény: digium #49920#49936
a hutott padlon nem komfortos nyaron sem jarni.
2016-05-03
10:03:34
Előzmény: jzoleee #49917#49920
Ez is a szomszédig telkének közepéig megy, de végig sziklában törőfejjel és csákánnyal. Olyan meló, hogy nem tudok/akarok több kollekttort betenni. Ez is egy vízközmű árok aljába került, mert a cső ára semmi volt az árokhoz képest. Itt a hővezetése 2x-3x jobb, mintha sima talajba került volna.
Főleg a párátlanítás lesz a dolga a szellőztető utófűtő/hűtő kaloriferében, ami még marad az megy a padlófűtésbe. Nincs más hőleadóm...

2016-05-02
21:33:40
Előzmény: digium #49914#49917
Szerintem kevés lesz az a cső.

Ha van helyed akkor minél többet tegyél le. Én 5-600 méter alatt nem tennék!

2016-05-02
16:32:53
Előzmény: digium #49914#49916
En a padlot nem hasznalnam hutesre
2016-04-28
08:49:22
Előzmény: Gyuri #49889#49914
Nekem is tervbe van, de nem kútból, hanem egy oda-vissza 150 méteres KPE32 csőből készült talajkollektorból megy egy gyárilag vizes klíma kaloriferbe a víz. Nálam is főleg párátlanításra lesz használva a szellőztető befúvó ágában, utána megy a hűtővíz a padlókörbe, de oda már keverőszeleppel, hogy ne legyen párakicsapódás.
2016-04-28
07:51:40
Előzmény: Gyuri #49889#49913
en anno gondolkodtam ebben
ami bizts, hogy az alap gerincet erdemes kiboviteni a legnagyobbra.

van aki csinalt itt ilyet, de mar nem emlekszem ki.

en vegul elvetettem a dolgot, mert en csak paratlanitasra hasznaltam volna, a hutest falfutessel oldottuk meg szinten kutvizzel - hocserelon at.
2016-04-28
07:51:31
Előzmény: Gyuri #49889#49912
en anno gondolkodtam ebben
ami bizts, hogy az alap gerincet erdemes kiboviteni a legnagyobbra.

van aki csinalt itt ilyet, de mar nem emlekszem ki.

en vegul elvetettem a dolgot, mert en csak paratlanitasra hasznaltam volna, a hutest falfutessel oldottuk meg szinten kutvizzel - hocserelon at.
2016-04-20
21:22:00
#49889
Sziasztok

Valaki próbált már kútvizet split klíma beltéri egységben keringtetni?
Érdemes ilyen irányba kísérletezni?
Nem teszi tönkre a beltérit a vas? Elég a kútvíz hőmérséklete?
2015-08-05
10:51:52
Előzmény: takyka #49032#49034
Hogy hűtöd a bejövő levegőt? Van egy klíma beltérid, ahol lecsapatod a párát?

Nekem erre nincs lehetőségem, mert külön kazánházban lenne a hőcserélő is.

A szivattyú tehát független a hűtés igénytől, egy fordulaton megy?

2015-08-05
10:41:45
Előzmény: xdgauo #49030#49032
Nem, mert (mint írtam) először a bejövő levegőt hűtöm-szárítom a kútvizzel, utána megy csak a falhűtés hőcserélőjébe. Kézi vezérlés. Jön a meleg és megy fel a hőmérséklet elindítom, elmúlt a meleg, leállítom. Nem kell ki be kapcsolgatni, mint a klímát.
29-30 fokra ment fel egyszer, amikor nem voltunk otthon pár napig.

T.
2015-08-05
09:44:20
Előzmény: takyka #49027#49030
A páratartalom az épületen belül nem túl magas?

Milyen vezérlésed van?

Mekkora lenne bent a hőmérséklet, ha nem hűtenél?
2015-08-05
09:01:36
Előzmény: xdgauo #49022#49027
40m2 alapterületre? Az komoly!
Nálam 300L megy el óránként. Csúcson (indulásnál) 2,5KW-al hűt. De ez gyorsan csökken ahogy hűl a szerkezet. Nagy kánikulában, nappal 1,5-2kW közé áll be. 25-26° között van bent a hőmérséklet. Ezt a hőmérsékletet lassan, kb. 1 nap alatt éri el.
Az előremenő vizem mindig melegebb mint a harmatpont. Nincs harmatpont figyelés, a rendszer kialakításából adódóan felesleges.
A kútvizet a szellőzőlevegő szárításával melegítem elő, utána megy bele a víz a falhűtés hőcserélőjébe.

Zsezse,

Végső rögzítést a gipsz kitöltés adja, ideiglenesen talán ragasztócsíkokkal, vagy nagy tűzőgépkapoccsal rögzíteném, a fene se tudja, nem gondoltam végig. :-)
A fektetést szélről indítanám U-ba hajtott csővel duplán, fel-le a másik szél felé.
T.
2015-08-04
13:19:29
Előzmény: xdgauo #49022#49023
szerintem ha van hutukor folia a mostani GK alatt akkor felesleges meg egy folia
raadasul a hotukor folia csak akkor er valamit, ha nem er hozza a futendo felulethez.

Takyka: a javasolt megoldasodban hogyan rogzitened a csoveket?
ugye itt celszeru dupla csigavonalban haladni, mint a padlofutesnel, hogy egyenletes legyen a feluletek homerseklet elosztasa
2015-08-04
12:53:00
Előzmény: takyka #49021#49022
Szia!

Kb. 80m2 tetősíkom van. Neked mekkora a vízfogyasztásod? Mekkora hűtő teljesítmény érhető el? Mennyivel tudod csökkenteni a belső hőmérsékletet és mennyi idő alatt?
A páralecsapódás ellen hogyan védekezel? Ha van harmatpont kapcsolód, azt hova telepítetted?

Mindenképp kellene fólia is, hogy tudjak vele fűteni is..

Üdv.,
2015-08-04
12:43:50
Előzmény: xdgauo #49015#49021
Csak röviden.

Nekem egy évet ment 12-17cm tetőszigeteléssel a rendszer, nem volt probléma.
Ha lesz hűtés, nem feltétlenül kell extra árnyékolás.
A számaid alapján neked nem kell 1-1,5kW-nál több folyamatos hűtőteljesítmény, így a vízfogyasztásod is csökkenhet.

Én úgy alakítanám ki a rendszert, hogy a jelenlegi gipszkartonra ragasztanék 10cm-es gipszkarton csíkokat a cső átmérőjének megfelelő hézagokkal. A hézagba fektetném a csövet, gipszel kitölteném a hézagot, az egészet beborítanám dryvit hálóval és simára gletelném. Kicsit több munka mint az eps-es, de a tűzállóságon kívül is jobb megoldás.

Felesleges 80m2-t becsövezned, nekem 50m2 van becsövezve 80m2 alapterületre. Arányaiban lehetne kicsit több, de működik. Mekkora a ferde síkod?

T.

2015-08-03
23:22:45
Előzmény: xdgauo #49012#49020
Szerintem is szigetelj először aztán hűts. Nálunk (144m2) 2 klíma 2,5kW-os van a fenti hálószobákban fenti szint összesen 55m2, és egy 3,5kW-os a lenti szinten 89m2)+ hővisszanyerős szellőztető. Nappal a meleg függvényében 14:00-tól vagy később indítjuk a klímákat és este 18:00-20:00-ra lehűti kellően a lakást (23C-ra fent, 24 C-ra lent), ezután mind kikapcsoljuk. Kánikula esetén sem megy reggelre a hőmérséklet 25 fok fölé a fenti hálószobákban, ha pedig éjszaka lehüll a hőmérséklet a szellőztető bypass funkciója hűti, szintentartja a hőmérsékletet. (Ahol éppen vagyunk ott nem klímázunk.)
Szerintem a mai korszerű klímák nem hangosak és gazdaságosan üzemeltethetők. Ha a beruházási ktg. is nézed a klíma a leggazdaságosabb (ha szigetelsz, ami télen is segíteni fog) 1db 3,5kW klíma elég lesz a tetőtérbe amivel átmeneti időszakban fűteni is tudsz.
Szigetelés nálam a falakon:17cm EPS (5cm volt +12cm tettem még fel), födém ~45cm közetgyapot (10cm volt + 35cm került még fel. A ház déli oldalára három fát ültettem egymás mellé, évekkel ezelőtt, ami jelentősen csökkenti a ház déli falának napközbeni felmelegedését (mivel a fák már kb. a tető felső síkjáig érnek).
2015-08-03
18:04:55
Előzmény: xdgauo #49015#49019
"A szigetelés: tetőgerendák közé 15cm üveggyapot van benyomkodva, kívül belül hővisszaverős fólia "

en kevesellem, illetve hohidas a szerkezet.
ha teheted, bontsd vissza es tegyel meg be legalabb 10 cm szalas szigetelot keresztben felcsavarozott parnafakra.
igy a szarufak okozta hohidakat pontszeru hohidakra fogod csokkenteni + majdnem megduplazod a hoszigetelesed.

"Ha a gipszkartonra belülre ragasztok polisztirolt miért tűzveszélyesebb, mintha kívülre tenném?
"
mert ha kivulrol eg a hazad van koztetek egy teglafal, ami jo esellyel elzarja a fustot beltértől, mig ha benn gyullad meg valami akkor tuti megfulladsz odabenn.




Biosolar Forum  =>  Helység hűtés  =>  Hűtés kútvízzellapozz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   következő »