payagyerekVálasz erre 2012-02-08 00:01:05 |
---|
Előzmény: Bous83 #24781#24784 Oksa! Én is akartam mondani, hogy ezt a részét magánba csacsogjuk meg, mert sok fura figurák lopnak. Itt nem sértünk meg senkit vele, mert a fórumozókat (szerintem) amúgy sem érdekelné. Ide tartozó OFF. Annó estem pofára is: Volt, hogy 1 nagyképű pofa, elkezdett nekem kiselőadást tartani hőszipkából, szinte lealázóan. Csak pislogtam a szégyentől. (Nagyon kellemetlen hangnemben beszélt velem.) Mikor belekérdeztem a mondókájába, már válasz helyett, csak hebegett-habogott. Ekkor (szerencsére) vissza tudtam "alázni" mondván, hogy "Tisztában vagy vele, hogy az én, fórumon leírt szavaimat idézed, de valójában azt sem tudod, miről beszélsz? Mi-miért van úgy, ahogy?" |
Bous83Válasz erre 2012-02-07 23:40:40 |
---|
Előzmény: payagyerek #24779#24781 Elméletben nem zárható ki. Az elméleti max hatásfok: 1-((273+10)/273+50)) ami kb 0,12. Szal a munka - áramló hő aránya ezen hőmérsékleten elvben max 8. Ennek ellenére nehezen áll össze a kép, miként sikerült elérnetek 7-es COP-t. Azt anno mondtad, hogy több fajta gáz elegyével, de nem mentünk bele, elvekkel alátámasztva, mivel és miért jobb, vagy akár hogy mivel bukja a "gyári" rendszer... |
payagyerekVálasz erre 2012-02-07 23:27:48 |
---|
Előzmény: payagyerek #24775#24779 Kicsit jobban látszó fotó, ámde kicsit karcsúbb COP: 3600W/555W=6,48 (Ez is csak gépCOP.) ![]() |
payagyerekVálasz erre 2012-02-07 23:12:34 |
---|
Előzmény: Bous83 #24767#24775 Nekem annó 7-el battyogott (bár ez csak a gép), alanatúr TXV-vel. Volt, hogy az fölött is. (14/10 kútvíz, 50/45 radiátor) Semmiképp sem R410-el! Ugye az hőszipkába hulladék gáz. Valójában csak a gyárak spórolnak vele hőcserélő felületet. (átvágnak) Persze hűtésre remek. Nehéz előkeresnem régi fotókat: kép1 ![]() A digit fogyimérő 524W-ot mutatott (villanyóra is mellette volt ellenőrzésképp), az akkori PolluCom 2-es meg 3,7kW kimenő radiátorvizet. Ekkor már 28° volt a lakásba, így ablakot-ajtót kellett nyitni, hogy hűljön a kecó és legyen hőelvétele a radiátoroknak. 3700W/524W=7,06 (És itt még 0,99cosFi-val nyestem.) Tibi komám (EszTibi, index fórum) gyárt gépet, beüzemel, fúr szondát, permatyi-nak is javít. A gépei kacagnak a neves gyártók gépein is, mind külalak tekintetében, mind COP tekintetében. (komolyan) |
JesuVálasz erre 2012-02-07 23:07:55 |
---|
Előzmény: robert #24766#24772 Hát gondolom a bolti ár ekörül lehet. A kültéri maga is vagy ~900E. Persze ostoroznám magam, ha ennyiben lenne... ;) De azért a körítés sem olcsó. Elnézve az ábrát nem is járok olyan messze az értékektől. Kíváncsi vagyok normális töltettel meddig zárkozók fel. Kéne intézni a H tarifát, csak időm nulla, mióta leesett a hó, izzik a telefon. |
Bous83Válasz erre 2012-02-07 22:54:04 |
---|
Előzmény: robert #24717#24769 A hőmennyiség mérő beszerezését, és beépítését nyárra terveztük. (elég jelentős átalakítás a beépítése.) Kevés a hely, és egy soros (lemezes hőcserélő - kondenzációs kazán) cuccot együtt kéne mérnünk... Legalább majd megnézhetjük a kondenzációs kazán hatásfokát is. |
Bous83Válasz erre 2012-02-07 22:50:16 |
---|
Előzmény: payagyerek #24763#24767 Szerintem kicsit sok a 6-os COP, talán 5. Legalábbis ha tudsz olyan rendszert, ami tudja a 6-ot, az érdekel... :-) |
robertVálasz erre 2012-02-07 22:43:47 |
---|
Előzmény: Jesu #24741#24766 Jesu, Ezek szerint egy kültéri és egy beltéri amiből kiveszed a melegvizet. A jelleggörbe szuper, de jól látom, hogy 1.7 milla? ![]() |
JesuVálasz erre 2012-02-07 17:37:57 |
---|
Előzmény: robert #24739#24741 https://biosolar.hu/forum/show/24055#24055 Itt van leírva+kép, utána még részletek itt ott. Lényeg: Toshiba professzionális kültéri, gyakorlatilag ugyanaz, mint az Estia hőszipkának árult, Inverteres, r410. 12kW/14kW max. teljesítménnyel. Bent nagy lemezes hőcserélővel bekötve a rendszerbe (800l puffer, felületfűtések). Gyári adatai szerint, légcsatornázható beltérivel COP: 4.52-t tud. 7C-nál. Az elmúlt pár napban direkt éjjel járattam. (4-5kWh között adott le, bár ez nem mérvadó, mert + fokban is csak átlag 7-8-at max) Amivel mérek: 2,5 köb/h-s hőmennyiség mérő+ elektromos fogyasztásmérő a gépen. Mindezek egyszerre kiolvasva, adott működési ciklusra nézve: teljes nap/ éjszaka/ stb.. (Ehhez kéne az 1wire csatolható rögzítő, amirőől kértem infót levélben!) Csak a gépet mérem, más nincs benne. Totál külön fázisról is megy, mert elég határeset (csak 3*16A-em van, jelenleg ~200-210V mellett! E-on f*ck!) A ház oldalán egy ALPHA2 megy, 5-7W fogyasztással, töbnyire 0.3-0.6 köb/h tömegárammal. 0.3-at folytással tudom beállítani. Ekkor tud a gép +14-18C deltát is! |
robertVálasz erre 2012-02-07 17:32:34 |
---|
Előzmény: Jesu #24737#24739 Jesu, Ha leírtad már valamelyik hozzászólásban, hogy milyen hőszivattyúd van, és hogy méred, akkor add meg linket, ha nem írtad még le, akkor tedd meg most... lécci... |
JesuVálasz erre 2012-02-07 17:27:12 |
---|
Előzmény: robert #24730#24737 1.9-2.1 kozott merek napok óta ejjel. -9-nel nem volt "melegebb". Még gazhianyos. Szerintem ez jo. |
paliVálasz erre 2012-02-07 15:32:55 |
---|
Előzmény: robert #24730#24732 Az elbeszélések alapján csak a 10°C felett üzemelnek rendesen. Be is jött ... |
robertVálasz erre 2012-02-07 15:18:15 |
---|
Előzmény: pali #24719#24730 A két angliai (esru.strath.ac.uk) levegős hőszivattyú egy hetes átlagadatai: Átlagos külső hőmérséklet: 4.56/5.96C Átlagos relatív páratartalom: 82.67/86.13% Átlagos COP (puffer nélkül): 2.05/2.25% Siralmas :( |
paliVálasz erre 2012-02-07 10:41:48 |
---|
Előzmény: medig #24715#24719 Szia! Pl.: www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/10-11/ASHP_CO2/monitoring-analysis.html A magyar oldalakon semmi sincs. Angol oldalakon elég sok van. Keresés: heat pump data logger . A képeknél egyből láthatod a grafikonokat. Még egy www.edcheung.com/automa/hvac.htm Üdv: Pali |
robertVálasz erre 2012-02-07 10:18:01 |
---|
Előzmény: medig #24715#24717 medig. Boust kell kicsit rugdosni, hogy bekösse végre a hőmennyiségmérőt, mert a hőszivattyújának a fogyasztását mér mérjük: http://wea.biosolar.hu/graphs/41/ |
medigVálasz erre 2012-02-07 09:18:56 |
---|
#24715 Sziasztok! Tudtok olyan oldalt mondani, ahol hőszivattyúk vannak online módon statisztikázva? Elsősorban teljesítmény, fogyasztás, COP statisztikák érdekelnének, persze nem baj ha van külső/belső hőmérséklet is mérve van. Kíváncsi vagyok hogyan muzsikálnak a hőszipkák ebben a nagy hidegben. Vagy ha valaki írna pár sorban személyes tapasztalatról, nagyon megköszönném. |
robertVálasz erre 2011-11-20 11:55:54 |
---|
#21150 Két levegős hőszivattyút kaptam lencsevégre. ![]() ![]() |
Szabolcs76Válasz erre 2011-10-25 11:36:02 |
---|
Előzmény: villam64 #20426#20428 Na ez nekem sem tiszta még. Kérdeztem az ELMÜ-nél, mert én is azt hittem, hogy fordulónapon kell majd olvasni, de a CALL-center-es azt mondta, (ami semmire nem garancia), hogy nyáron átáll az A.-tarifás mérőre. :-o Érdekes, akkor csak összvissz 3x16A lesz nyáron? A vezérelt mérő meg ott csücsül a falon kikapcsolva? Én még azt tudom elképzelni, hogy a mérő tarifát vált. Nekem idén rakták fel a mérőket és ezek már digitálisak, tehát elképzelhető ez is. Ha lefutom a körjeimet az ELMŰ-nél megírom, hogy hogy van. Szabolcs |
villam64Válasz erre 2011-10-25 11:29:31 |
---|
Előzmény: Szabolcs76 #20418#20426 Nem egyértelmű erre a szöveg. Akkor nekik le kell ovasniuk tavasszal, és ősszel. Nem találom a cop >3 követelményt sem. Bár olyan hőszivattyúról sem hallottam, amelyikről kisebb cop-ot állítottak volna. Azt sem érteném, hogy a hőszivattyú, szivattyúi és vezérlése miért ne tartozna bele. Ámbár a vezérlés a kikapcsolás miatt rendben. De a nagy fogyasztású a cop-ba nem beleszámolt szivattyút miért ne lehetne rákötni? |
Szabolcs76Válasz erre 2011-10-25 10:35:21 |
---|
Előzmény: villam64 #20415#20418 Ja az aláhúzást nem láttam :-) Én úgy tudom, hogy a H-nál nyáron is van áram, csak akkor sima A-tarifával. Mivel hűteni nem hűtök a HSZ-val, csak passzívan, így csak a HMV-t kell előállítani valahogy. Erre több lehetőségem van: 1. A vizes hőszivattyúval COP ilyenkor kb. 3-3,5 2. A vizes hőszivattyúval a terasz felmelegített vizéből COP ilyenkor kb. 4 4,5 3. A Bojler tetején lévő levegős HSZ-val COP 3 környéke Nyáron (mivel a terasz teljes felülete be van padlófűtéscsővel tekerve) elő tudom melegíteni a HMV-t, vagy esetleg ebből a körből táplálom a vizes HSZ-t így nem a 14-15°C-os vízből kell 50°C HMV-t készítenie, így javulni fog a COP. (vagy jégpályát csinálok a teraszból :-) ) Mivel várhatóan a nyári melegben a pince léghömérséklete meg fogja haladni a kútvíz hőmérsékletét, ezért lehet, hogy a levegőssel fogom megtermelni a HMV-t. Mint ídén nyáron is. Persze A-tarifás árammal, de még így is jóbban jövök ki, mintha túlméretezném 20% (a GEO miatt) + nem hajthatnám a segédberendezéseket (szivattyúk, vezérés). Szerintem. Szabolcs |
villam64Válasz erre 2011-10-25 10:12:39 |
---|
Előzmény: Szabolcs76 #20413#20415 De neked csak a fűtési idényben kell a hőszivattyú? Mert aláhúzni próbáltam azt a sort, hogy a H tarifát csak fűtési idényben biztosítják. Tehát nyáron nem lesz hmv-d a hőszivattyúról. |
Szabolcs76Válasz erre 2011-10-25 09:39:18 |
---|
Előzmény: villam64 #20410#20413 Ezt az ELMŰ-nek írd ne nekem. :-) Ők nem ismerik a módosított KHEM rendeletet, csak a 2008-ast emlegetik. (azért elküldtem nekik, hogy megismerjék) kíváncsi vagyok mit válaszolnak. Egyéb történések: este felkerült a HSZ elé egy 3 fázisú almérő, így holnaptól pontosabb adatokkal tudok szolgálni. Szabolcs |
villam64Válasz erre 2011-10-25 08:33:47 |
---|
Előzmény: Szabolcs76 #20371#20410 "További igen idegörlő probléma, hogy az ELMÜ értetlenül áll a H-tarifa elött :-( Ők mindenáron GEO-t akarnak adni ami egyrészt drágább, másrészt csak napi 20 órában van (tehát a rendszert 20%-al túl kéne méretezni) ráadásul pl. a keringtetők nem köthetők rá." " GEO-tarifa: 2009. április 1-től végre Magyarországon is elérhető a kedvezményes GEO áramtarifa, melyet hőszivattyús berendezések üzemeltetésére lehet igénybe venni. A GEO egytarifás, különmért, vezérelt tarifa. Naponta legalább 20 óra fűtési időt nyújt a hőszivattyú számára úgy, hogy egy megszakítás nem lehet hosszabb 2 óránál, és két megszakítás között minimálisan 2 óra felfűtési idő áll rendelkezésre. Ezzel a hőszivattyús rendszer megfelelő mennyiségű villamos energiát kap az üzemeléshez. Az ELMŰ-ÉMÁSZ GEO promóciós csomag célja a megújuló energiák, valamint a környezettudatosság elterjesztése keretében új hőszivattyús fűtési rendszerek beruházásának támogatása. Kedvezményes áramtarifa igényelhető kizárólag az ELMŰ-ÉMÁSZ szolgáltatási területén lakossági, és kisvállalati ügyfeleik számára. H-tarifa: 2010.január 1-től kedvezményes "H" tarifát vezettek be az E-ON, DÉMÁSZ, ELMÜ, ÉMÁSZ szolgáltatási területein. A Közlekedési , Hírközlési és Energiaügyi Miniszter 70/2009.(XII.4.)KHEM rendelete a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagról szóló 44/2008.(XII.31.)KHEM rendelet módosításának értelmében: 2010 év tavaszától országszerte elérhető lesz egy új "H" jelű tarifa, amelyet főként a hőszivattyúk, illetve egyéb megújuló forrásokból hőt nyerő épületek hőellátását segítő berendezések és automatikák táplálására lehet majd igénybe venni. Az új tarifa kizárólag a fűtési idény alatt lesz választható, és a díja nem lehet magasabb, mint az adott szolgáltató vezérelt legala---------------------------------------------------------csonyabb "B" tarifájáé (közismert nevén: éjszakai áram), amelyet a normál lakossági tarifa (A1 jelű díjszabás) 70%-ban maximál az új rendelet. " www.kp.hu/geo-tarifa-vagy-h-tarifa-melyiket-valasszam |
payagyerekVálasz erre 2011-10-24 12:19:42 |
---|
Előzmény: villam64 #20382#20384 Én azért nem számolok fűtésoldali szivattyúval, mert 1 bizonyos kényelmi szintű fűtéshez mindenképp muszáj. Legyen az fatüzelés, gáz-központi, vagy akár meleg légfuvallatos bármi (itt már ventilátor). Mikor szóba kerül a fűtés költsége, mindenki csak a hőelőállítás költségét számolja. A lakásban történő elszállítást sosem. Az igen gyakori gázfűtéskor nem is mérhető, mert nincs külön senkinek elektromos fogyasztásmérője a gázkazánon. Ha meg a köztudat elterjesztette viszonyítási alapot számoljuk, akkor pláne. Ugye mindenki a gázhoz viszonyítja a hőszipka létjogosultságát. Erre létrejöttek furfangos váltószámok. Ki ennyivel, ki meg annyival számolja a gáz fűtőértékét. A valós hasznosított hőre, meg csak tippel. (Miközben az aktuális gázárat sem tudja. Plusz a havi meddő alapdíjat sem.) De a szivattyúról mindig elfelejtkeznek!!! Némely kazánnál a belső ventilátor és a kiszolgáló elektronika fogyasztását sem ismerik. Ezért mondom azt, hogy: "Ha ott így, akkor a szipkánál is úgy!" Bár a szipkánál, még így is belemérjük a vezérlés fogyasztását. Vagyis még mindig korrektek és engedékenyek vagyunk! Csak a hőforrásoldali (primer) szivattyúigényt kell beleszámolni a korrekt összehasonlítás végett. Legalábbis szerintem. |
payagyerekVálasz erre 2011-10-24 12:04:18 |
---|
Előzmény: Szabolcs76 #20381#20383 Köszi. Azok 1 gyári klíma rugóstagjai voltak. (kiheréltem) Szerintem hatásosan csillapít, ami főképp a rotációsoknál fontos. A Tibi félében Scroll van. (A rotiknál alul van a rotáló forgódugattyú, így jó ha "kocsonyásabb" a talpa.) Bár amúgysem veszett hangú a kompót, ha jó munkaponti körülményeken tornázik. Néha csak zümmög. 1 bizonyos szint alatt már csak a nyomott oldali gáz "pufogása" fog dominálni. |