2012-06-07
21:45:33
Előzmény: Bous83 #30302#30326
www.eon.hu/download.php?url=download/Elo_szab_melleklet_6_sz_mod_821_2011.pdf

".....
Egyfázisú termelőegység általában 2,5 kVA-ig csatlakoztatható a kisfeszültségű
hálózatra, 5 kVA felett csak 3 fázisú csatlakoztatás a megengedett.
Amennyiben a felhasználó egyfázisú ellátással rendelkezik, és a hálózathasználati
szerződésben szereplő kismegszakító érték megengedi,
több egyfázisú HMKE is csatlakoztatható, de ezek össz névleges teljesítménye
legfeljebb 5 kVA lehet.
A 2,5 és 5 kVA névleges teljesítményű termelőegységek egyfázisú csatlakoztatását
az elosztói engedélyes az üzletszabályzatában rögzítettek szerint,
az elosztóhálózati paraméterek figyelembevételével, az igénybejelentésre
adott műszaki – gazdasági tájékoztatóban írt feltételekkel engedélyezheti.
....."
A java ebben van, 6/A és 6/B pontok.
Használjátok egészséggel.
2012-06-07
09:50:05
Előzmény: gabor20 #30307#30311
Értem, de csodálkozom rajta. Vajon akkor szerintük mivel volt rosszabb, mint 1 fázis? NO mind1... :-)
2012-06-07
09:05:21
Előzmény: Bous83 #30302#30307
Ezt nem tudtam. Amikor mi kiviteleztettünk, akkor még ezeket az infókat kaptam és 2 fázisnál húzták rendesen a szájukat.
2012-06-07
00:12:29
Előzmény: gabor20 #30286#30302
gabor20,

5kW felett nem kell 3 fázis! Leírom részletesebben, mert nem volt egyértelmű számodra. A FÁZISOK KÖZÖTTI ELTÉRÉS a mérvadó! Pont ma kapta meg az egyik ügyfelem az igénybejelentést követő tájékoztatót. 6,5kW rendszert írtunk 2 fázison. (fronius 70v2) (fázisok közötti max eltérés ez esetben 3,25kW.) Ezt elfogadták, pedig 5kW felett van, és nem 3 fázis...


2012-06-06
13:29:19
#30270
A mi rendszerünk 5kWp. Egyfázison az E.On-nál 2,5kWp-ig nyugodtan lehet a rendszert telepíteni. 2,5kWp és 5kWp között már engedélyt kell kérni Harsányi Zoltán úrtól. Ennek az engedélye attól függ, hogy légvonalban van e (kb 400m-en belül)transzformátorállomás. Rá kell kérdezni mindenképpen.

5kWp felett csak 3 fázis lehetséges. Az egy-fázis felső határa az 5kWp.

Műszaki Stratégiai Osztály
T +36 52-51 12 44
F +36 52-42 18 99
@eon-hungaria.com
2012-06-03
21:13:06
Előzmény: athos #30131#30133
Azért kérdem, mert az hallottam egy 5kWp-os rendszert csak 3 fázisra enged kötni az EON, 1 fázis esetén 3-3,5kWp a max.
2012-06-03
21:09:05
Előzmény: nadtom #30128#30132
A 2007-es energiatörvényben az van, hogy a fázisok közötti eltérés max 5kVA lehet, azonban a szolgáltató szigoríthat, ha akar. ELMŰ-nél tavaly is, és idén is engedélyeztettem 4,6kVA-s rendszert, átment. Állítólag EON max 3-3,5kVA eltérést enged...
2012-06-03
20:54:15
Előzmény: nadtom #30128#30131
Tudtommal 1 fázison max 15kVA 3 fázison 50kVA
Labancoknál általában 3-4-5 kW rendszereket szoktunk építeni, itthon még nincs konkrét megrendelésem mert az EON szarakodik rendesen
2012-06-03
20:28:18
#30128
Mekkora az a maximális PV rendszer amit még egy fázisra lehet kötni EON területen?
2012-05-04
19:37:03
#29140
Üdv
Kérdésem az lészen aki már csinált idehaza rátápos rendszert, hogy EON területen miféle tervdokumentációt kell nekem csinálnom mint kivitelező?
Illetve milyen rákötési feltételeket kell tennem az inverter hálózatra kötéséhez pl (túlfeszvédelem, FI relé)?
Válaszokat előre is köszi.