robertVálasz erre 2017-04-16 11:08:35 |
---|
Előzmény: 444tibi #50900#50901 444tibi, Ha nincs pince: Felület = 0 U = bármi (>0) Hőmérséklet = 10 C |
444tibiVálasz erre 2017-04-16 09:12:11 |
---|
Előzmény: robert #50896#50900 Beírtam a megfelelő értékeket a programodba, mivel nincs pince, a pincefal felülethez nullát írtam, de ennek ellenére kérné a pincefal U értékét,meg még egy pince hőmérséklet paramétert, "ez az érték kötelező" hibát dob. Ha nincs pince és pincefal, és hőmérséklet, ezebe a mezőkbe mit írjak? |
robertVálasz erre 2014-05-05 23:31:56 |
---|
Előzmény: tomasz #46351#46352 tomasz, Egy egész évre számított energia-igényt számol. Állítsd be a "Leghidegebb külső hőmérséklet" értéket -10 fokra, és a "Kazán teljesítményt" szorozd meg 24-el, akkor megkapod a napi hőveszteséget. |
tomaszVálasz erre 2014-05-05 23:24:20 |
---|
#46351 robert! Szép napot! Segíts nekem kérlek! apps.biosolar.hu/enercal/?AH=40&At=40&Ut=0.25&Af=60&Uf=1.2&AFD=2&AFK=3&AFN=2&AFE=2&Ua=2&Apa=40&Upa=0.7&Apf=0&Upf=0&V=108&N=0.5&EE=1500&P=2&tlh=20&tka=4&tkh=-15&tpi=10&QSK=0 Ez nagyjából lefedi a házikóm paramétereit. Na de azt nem értem, hogy ezt hány napra számolja a kalkulátor? tehát ez az éves érték, egy napra mennyire jön ki nekem mondjuk bent 20fok, kint -10foknál? |
robertVálasz erre 2012-02-14 17:33:53 |
---|
Előzmény: hargi #25367#25374 hargi, A fűtési idény átlagában, ne csak a mínuszokban. |
hargiVálasz erre 2012-02-14 16:44:03 |
---|
Előzmény: robert #25364#25367 Ez jó is, addig, amíg a padló terepszinten van. Viszont, ha ki van emelve, és a lábazat nincs hőszigetelve, akkor már csak a ház közepére igaz, a széleken sokkal alacsonyabb a hőmérséklet (saját tapasztalat alapján a szoba közepén és a sarokban akár 10 C különbség is lehet a padló hőmérsékletében) |
robertVálasz erre 2012-02-14 15:40:20 |
---|
Előzmény: villam64 #25362#25364 villam64, A padló alatti a talajra 10C átlaghőmérsékletet feltételez. |
villam64Válasz erre 2012-02-14 14:48:04 |
---|
Előzmény: robert #25358#25362 Róbert A padló veszteségre 10 %-ot saccolnak. Ez hogy van az Enercal-ban? apps.biosolar.hu/enercal/?AH=56&At=80&Ut=0.4&Af=110&Uf=0.3&AFD=0&AFK=2&AFN=3&AFE=0&Ua=1&Apa=56&Upa=1&Apf=0&Upf=0.4&V=128&N=0.3&EE=1300&P=3&tlh=20&tka=6&tkh=-15&tpi=1&QSK=2000 |
robertVálasz erre 2012-02-14 14:05:03 |
---|
Előzmény: villam64 #25348#25358 villam64 , Kösz, hogy észrevetted és szóltál. Javítva, teszteld légy szíves. Most az átlagos dT helyett inkább az átlag Tka-t használom. Ugyanarra az eredményre kell, hogy vezessen, ha Tb=20, Tka=3, vagy Tb=21, Tka=4, mert a dT mindkét esetben 17C. |
villam64Válasz erre 2012-02-14 12:19:19 |
---|
#25348 Minek az átlagos külső-belső hőmérséklet különbség, ha a számolás nem veszi figyelembe. Vagy a fűtött tér hőmérséklete. Legalább csökkentené 6 %-kal a fogyasztásom. apps.biosolar.hu/enercal/?AH=56&At=80&Ut=0.5&Af=120&Uf=0.3&AFD=0&AFK=2&AFN=3&AFE=0&Ua=1&Apa=56&Upa=0.2&Apf=0&Upf=0.4&V=128&N=0.1&EE=1300&P=3&tlh=18&tkh=-15&thk=14&tpi=1&QSK=2200 |
robertVálasz erre 2011-10-22 00:17:50 |
---|
Előzmény: mediterro #20308#20309 mediterro, Durva számítás az adataiddal: Padló: 200*0.33=66 Födém: 200*0.17=34 Ablak: 11*0.8=9 Fal: 200*0.2=40 Hővesztés=0.159kW/C Külső átlaghőmérséklet télen= 4C Szobahőmérséklet= 23C dT=19C Fűtött órák=180*24=4320 Éves hőveszteség=4320*19*0.159=13000kWh Szellőzés: 6000kWh Összesen = 19000kWh/év/200m2=95kWh/m2é Megjegyzés: 1. A padló esetén kisebb veszteségre számíthatunk. 2. A melegvíz készítés és a háztartás energiaigényét nem vettem figyelembe, de a szoláris nyereséget és az elektromos berendezések által termelt hőt sem. Hogy jön ki a 140kWh/m2é ? |
mediterroVálasz erre 2011-10-21 23:56:59 |
---|
#20308 Kedves Robert! Egy hosszú vita végére tehetnénk pontot, amit kedves cimborámmal fojtatok. itt vannak linkelve a beütött adatok apps.biosolar.hu/enercal/?AH=215&A_teto=215&U_teto=0.17&A_fal=225&U_fal=0.2&AFD=6&AFK=12&AFN=1&AFE=3&U_ablak=0.8&A_padlo=200&U_padlo=0.33&A_pincefal=0&U_pincefal=0.4&V=580&N=0.5&EE=2800&P=3&tlh=23&tkh=-15&thk=16&tpi=10&QSK=0 más helyen is beszéltük, ott 140 kWh/m2a jött ki, nálad meg 90 körül, ohne napkoli, ohne napelem most melyik a jó? kösz |
robertVálasz erre 2011-01-29 11:32:53 |
---|
Előzmény: votinka #11182#11185 votinka, Akkor az energiaigény sokkal magasabb: 37000kWh/év apps.biosolar.hu/enercal/?AH=150&A_teto=120&U_teto=0.6&A_fal=150&U_fal=1.3&AFD=6&AFK=6&AFN=6&AFE=6&U_ablak=2.5&A_padlo=100&U_padlo=0.7&A_pincefal=60&U_pincefal=0.4&V=370&N=0.5&EE=1500&P=4&tlh=21&tkh=-15&thk=20&tpi=5&QSK=0 ![]() Láthatod, hogy a falon keresztül szökik el a legtöbb hő. Utólagos hőszigeteléssel kb 200ezer forintot spórolhatnál meg évente. |
votinkaVálasz erre 2011-01-29 06:00:29 |
---|
Előzmény: robert #11161#11182 robert! Falon nincs hőszigetelés. Ferde síkon kb 10 cm üveggyapot van! |
robertVálasz erre 2011-01-28 18:34:58 |
---|
Előzmény: votinka #11160#11161 Robert Kiszámoltam nagyjából a hőszükségletet. Az U értékeket nem változtattam meg,lehet. Az ablakok két szárnyú szimpla üvegezésűek. A fal B30 tégla vakolva (kőpor) . Ha jól töltöttem ki mindent akkor 9KW kazánteljesítmény jött ki. apps.biosolar.hu/enercal/?AH=150&A_teto=120&U_teto=0.5&A_fal=150&U_fal=0.4&AFD=6&AFK=6&AFN=6&AFE=6&U_ablak=1.5&A_padlo=100&U_padlo=0.4&A_pincefal=60&U_pincefal=0.4&V=370&N=0.5&EE=1500&P=4&tlh=21&tkh=-15&thk=20&tpi=5&QSK=0 votinka, Semmi hőszigetelés a falon? Mekkora a hőszigetelés vastagsága a ferde síkon (tetőtér)? |
robertVálasz erre 2011-01-27 19:38:42 |
---|
Előzmény: votinka #11126#11127 votinka, A házad hőszükségletét magad is kiszámolhatod itt: apps.biosolar.hu/enercal/ Ha segítségre szorulsz, csak szólj. |
robertVálasz erre 2010-11-03 23:25:27 |
---|
#8610 pali, Javítva. |
paliVálasz erre 2010-11-03 14:38:06 |
---|
#8603 Robert! Igen, sikerült, köszönöm szépen. Lenne még valami. A padlónál nem kevesebb dK-val kell számolni, mint a fal-mennyezetnél? Nekem az jött ki a programból, hogy nincs különbség, vagy rosszul néztem? Itt a föld ~10°C-os hőmérsékletével kell számolni télen-nyáron. Üdv: Pali |
robertVálasz erre 2010-11-03 11:59:33 |
---|
#8598 pali, Több kérésed is lehet :) Az óránkénti légcsere-számmal bővítettem a bemeneti adatokat, ami alapból 0.5 . A hővisszanyerést a berendezésed hatásfokával tudod figyelembe venni. Például a hatásfok=55%, akkor a légcsereszámot szorozd meg (1-55/100)-el Vagyis, ha ha 0.4 légcsereszámot terveztél, akkor ezt írd be helyette 0.18, mert 0.4*0.45=0.18 . Sikerült? |
paliVálasz erre 2010-11-03 11:17:26 |
---|
#8594 Szia Róbert! Lehetne egy kérésem. A levegőztetésnél a légmennyiséget és a hőcserélő hatásfokát valahogy beleillesztenéd. Köszönettel: Pali |
robertVálasz erre 2010-04-27 07:45:32 |
---|
#5420 Krisztian100, A programot még akkor írtam, amikor a házunkat terveztük (kb 8 éve). Az alapvető összefüggéseket építészeti és energetikával kapcsolatos szakkönyvek és szabványok tárgyalják, minden más programnak is ( a Winwatt-nak is, amit akkor még nem ismertem ) ez az alapja. Aztán elvégeztem egy auditori mérnöktovábbképzőt és módosítottam néhány dolgot. A program leegyszerűsíti a számítást a külső falakra, és a szerkezeteket nem számítja, hanem meg kell adni a számított értéket (pl réteges falszerkezet). Az PC-s változatban a paraméterek értékét csúszkákkal ( slider ) lehetett változtatni, és a fűtési hőigényt egy piros oszlop magassága jelezte. Így elég szemléletesen lehetett látni, hogy a szigetelés változtatásával hogy változik a hőigény. A webes változatba ezt a funkciót még nem tettem bele. Elmondanám, hogy utólag a WW-al kiszámoltam több ismert ház hőigényét, ahol a tényleges gázfogyasztás többel tért el, mint a te általad számított esetben (35%). Ezek a programok nem azt mondják meg, hogy egy család mennyi gázt fog fogyasztani, hanem, változatlan használati szokások mellett hasonlítja össze a különböző szerkezetekkel kivitelezett épületek energetikai tulajdonságait. Az ENERCAL-ba írd be az adatokat és futtasd le, aztán másold ki a címsort és küld el. Akkor én is azt látom amit te. |
Krisztian100Válasz erre 2010-04-26 23:53:48 |
---|
#5418 köszi Róbert! réeszemről meglehetősen nagy érdeklődést váltott ki! vszeg a megfelelő beirandó értékeket nem tudják az emberek általában. ez nekem nem okozott gondot, megvolt minden. amit nem értettem, h még a levont ablakokkal is túl nagy energiaigény jött ki a jelenlegi állapotra. az éves hőigény gáz m3-re (MJ adattal) visszaszámolva a valós 5400 helyett olyan 7500 m3 jött ki. persze lehet h azt fogod mondani h ezt igy nem lehet 1értelműen visszaszámolni. az is lehet, h a számitási módszered 1 lényegesen jobb házra van optimalizálva. és még sok minden. persze arányossággal igy is lehet számolni 1 körülbelüli megtakaritást. ugye amire én kiváncsi vagyok az az energiafogyasztás összehasonlitása szig előtt és után. ja és a megtérülös kalkulátort még ki kell próbálnom. most winwattal próbálkozunk 1 havernak megvan a teljes verzió, és megnézzük mennyire reális értékeket ad ki. ha lesz értelmes adat tapasztalat, felrakom ide. az megmondod, h melyik progik/módszerek felhasználásával csináltad az enercal-t? és van e esetleg bonyolultabb progi amit próbáltál és még jól használható, felhasználó barát? nem sürgös, de ha lesz kedved irj 1 sort, köszi! |
robertVálasz erre 2010-04-16 18:47:56 |
---|
#5251 Krisztian100, Nettó falfelület, tehát ablakok nélkül. Én is azt hittem, hogy nagyobb érdeklődést váltanak ki a programok. Lehet, hogy nem eléggé érthető a kezelői felület, vagy ... nem tudom... Például: most tettem le a telefont, egy szorgalmas olvasónkkal beszéltem. 8x30 csöves kollektort vásárolt fűtésrásegítés céljából. Hiába számolom ki neki, hogy mennyire nem éri meg. Hozzáteszem, hogy a nyári túltermelés elhűtésén gondolkodik. Úgy érzem, hogy egyesek ha a fejükbe vesznek valamit, a környezeti és fizikai adatokat teljes mértékben képesek figyelmen kívül hagyni. Mintha a homokba dugnák a fejüket. |
Krisztian100Válasz erre 2010-04-16 15:15:49 |
---|
#5250 Szia Róbert! meglepett, h ide még nem irt senki. az lenne a kérdésem, hogy a A "fűtött teret határoló fal felülete [m2] - (Wall Area)" az még ablakokkal együtt, és a progi levonja az É/D/K/NY-i ablakok alapján, vagy már oda is a nyilásokkal csökkentett falfelületet kellene irni? ez szerintem elég fontos szempont. Köszi a választ :) K. |
robertVálasz erre 2009-02-19 15:58:30 |
---|
#1509 Épületek hőtechnikai jellemzői - ENERCAL - Performance of buildings Bemeneti adatok: Fűtött alapterület[m2] (Basic Area) Födém felülete [m2] - tetőtérbeépítés esetén a tetőtéri helységeket határoló tető - (Roof Area) Födém hőátbocsátási tényezője [W/m2K] - tetőtérbeépítés esetén a tetőtéri helységeket határoló tető - (Roof U value) A fűtött teret határoló fal felülete [m2] - (Wall Area) A fűtött teret határoló fal hőátbocsátási tényezője [W/m2K] - (Wall U value) Déli/Keleti/Nyugati/Északi tájolású ablakok felülete [m2] - (Window Area - South, East ,West, North) Ablakok hőátbocsátási tényezője [W/m2K] - (Window U value) Földszinti padló felülete [m2] - (Floor Area) Földszinti padló hőátbocsátási tényezője [W/m2K] - (Foor U value) Pincefal felülete [m2] - (Cellar Wall Area) Ha nincsen alápincézve az épület > Pincefal felülete =0 Pincefal hőátbocsátási tényezője [W/m2K] - (Cellar Wall U value) Az épület lég-térfogata [m3] - (Volume) Éves villamosenergia-felhasználás [kWh] -(Annual Electrical Consumption) Lakók száma -(# of persons) Lakás átlagos hőmérséklete a fűtési szezonban [C] - (Room Temperature) Leghidegebb külső hőmérséklet [C] - (Coldest Outside Temperature) Átlagos külső hőmérséklet a fűtési szezonban [C] - (Average Inside-Outside Temperature) Pince átlagos hőmérséklete a fűtési szezonban [C]- (CellarTemperature) Napkollektorok éves netto hozama [kWh] - (Annual Gain of Collectors) Számított eredmények: Éves hőveszteség/hőfogyasztás - (Energy Loss/Consumption) Födémen/tetőn [kWh] - (Roof) Falon [kWh] - (Wall) Ablakon [kWh] - (Window) Padlón [kWh] - (Floor) Pincefalon [kWh] - (Cellar) Szellőzési veszteség [kWh] - (Ventillation) Elektromos berendezések fogyasztása [kWh] - (Equipments) Víz melegítés [kWh] - (Warm Water Production) Teljes energiafelhasználás [kWh] - (Overall Energy Loss/Consumption) Hő-nyereségek - (Gain) Elektromos berendezések üzemeltetéséből származó hő [kWh] - (Equipments) Személyek által leadott hő [kWh] - (Body heat) Ablakok szoláris nyeresége [kWh] - (Windows) Napkollektorok netto hozama [kWh] - (Solar Collector) Nyereségek összesen [kWh] - (Effective Heat Gain) Az épület éves energiaszükséglete [kWh] - (Net Energy Need) Az épület hőteljesítménye [kWh/m2a] - (Building Performance) |