zsbalazsVálasz erre
2017-07-08
09:51:20
#51064
Az elmúlt 8 hétben 1-2 nap kivételével végig megcsinálta a hmv-t.Viszont túltermelés nincs így pl.medence felejtős.
Kérdés mi lesz augtól amikor csökken a napsütés.
zsbalazsVálasz erre
2017-05-16
18:24:21
#50962
Egész áprilisban gyenge volt.
Kivéve 2 napot amikor újratöltöttem a rendszert figyelve hogy ne legyen levegős.De 2-3 nap után újra levegős lett és nem szedte ki a légtelenítő.
Most találtam egy eldugult szűrőt azt kivettük és volt egy kis csöpögés,azt javítottuk.A szűrőnél volt egy elrepedt közcsavar is,azt is kiiktattuk.
Még áprilisban átmostam egy csomó lerakódás kijött belőle.
Hétfőn 22et emelt tiszta időben 70lett a vége.Előtte nap 27-et kicsit alacsonyabbról indulva.
Szép időben 4-5,5 fokot emelt óránként
zsbalazsVálasz erre
2017-04-03
22:19:20
#50887
Felpumpáltam a tágulásit.
Ma újra elértem a 20 fok emelkedést 45-ről 65-re.
Még mindig hallok benne levegőt.
Mekkora áramlás lenne optimális? Középállásba 11-et mutat
zsbalazsVálasz erre
2017-04-02
09:50:06
#50875
Megkapta pénteken a két új légtelenítőt,de még semmi pozitív változás,tegnap 50-ről 60-ig döcögött.
Az automata légtelenítők a tetőn a csúcsba a kollektorok mellett lettek feltéve.
A tágulási tartályt nem kell felpumlálni?Ahhoz még Sosem nyúltam.Az okozhat problémát?
zsbalazsVálasz erre
2017-03-30
09:35:32
#50865
Tegnap újratöltöttem a rendszert alulról forgásiránnyal ellentétes irányban.
Reméltem hogy valami nagyobb buborék kijön belőle,mert most a kicsi légtelenítő csak lassan dolgozik.
Meglepődve azt tapasztaltam,hogy semmi levegő nem jött ki.Feltöltés után viszont még egy kicsit Hallottam benne.
Jövő hétre ígértek légtelenítőket felszerelni.
Most kicsit elbizonytalanodtam mert sok levegő nem volt benne és dugulás piszok sem,pedig én arra gyanakodtam hogy lassítja az áramlást.
2017-03-27
22:12:08
Előzmény: zsbalazs #50853#50858
zsbalazs,

hogy a hibakereséshez legyen más viszonyítási alapod is, ideteszem a mai adatokat:

-Mérés indult 08.00 (Az emelkedő nap ma világította meg először hátulról s csöveket.)
-Hőmérséklet 08.00-kor 0,6 fok, 16.00-kor volt legmelegebb 17.6 fok, 20.00-kor 9.1 fok
-Mérés befejezése 20.00, a vezérlő 19.05-kor állt le.
-Felhőtlen égbolt egész nap, enyhe szél, de erősen párás, matt volt a levegő.

-120 cső 0,124GJ hőmennyiséget termelt meg
-A mérési időszakban felhasznált segédenergia 1,02KWh volt

-A rendszer úgy van beállítva, hogy csak 50 foknál magasabb hőmérsékletű vizet engedek termelni. A megtermelt hőmennyiséget napközben tárolóba gyűjtöm, és csak 19,00 órakor kapcsolom be a lakás fűtését. Fűtésről nem lehet beszélni, de javít valamennyit a pillanatnyilag kazán nélkül maradt lakásban a hőérzeten.

2017-03-26
17:12:25
Előzmény: zsbalazs #50853#50854
Szia,

Látatlanban nehéz megmondani hol lehet a hiba. Én nem használok külső hőcserélőt, nincs tapasztalatom vele. Próbáld meg pl hőmérőkkel figyelni a hőfokot különböző helyeken.
Csatolom a képen a saját rendszerem ezen láthatod a szenzorokat. Sok infót adnak és így az esetleges hibát is könnyebb behatárolni.

S1, S6, S7 kollektorok kimeneti hőmérséklete
S3 Bypass szenzor a Bypass szelep vezérléséhez
S9 Előre menő hőmérséklet a tartály előtt
S10 Vissza térő hőmérséklet ( S9 és S10-el mérem a hőtermelést mert nincs átfolyásmérőm )
S2 300 Literes tartály mérés középen ( ez határozza meg a tartály hőmérsékletét a vezérlő részére és vezérli a kazánt a fűtésre ha szükséges )
S11 300 Literes tartály mérés felül és ez vezérli, hogy mikor kapcsoljon a 200 literes tartályra
S12 Egyenlőre csak tesztelés céljából lett bekötve a szigetelés alá ezért alacsonyabb a hőfok mint a "merülő" szenzoroknál
S4 A 200 literes tartály mérése a vezérlő felé. Ha csak a 300 literes tartályt kell fűteni akkor a S11 szenzor értéke alacsony és S4 re egy sönt ellenállással 70 fokot állítok be. Így nem veszi figyelembe a pulzáló melegítést a 2 tartályos üzemben.
S8 200 literes tartály állandó mérés és vészkör indítási vezérlés.



zsbalazsVálasz erre
2017-03-26
16:43:59
Előzmény: butyiba #50852#50853
Köszi az adatokat!
Bizony meg kellett volna melegítenie,néztem a régebbi bejegyzéseimet,abban is volt olyan hogy már délre 29-et emelkedett.Ma ráértem nézegetni,de most már valamit cselekedni is kellene.Várom hogy hozzanak új légtelenítőket.
Most a hmv re csak 5-kor kapcsoltam,addig a puffert fűtötte 40-ről 60-ra.
Az nem lehet hogy a hőcserélő lyukadt ki?
Pedig áramlása van mert amikor kapcsol a szivattyú akkor ki lehet mérni a hőmérséklet változást.
Az is fura hogy nem megy folyamatosan még legkisebb álláson sem a szivattyú,illetve ettől a naptól volt már nagyobb termelés pedig ma volt a legjobb idő Idén.17 emelést február közepén is elértem.Amikor bekapcsol a szivattyú még melegszik is ami esetleg szűkület dugulásra utal?
2017-03-26
16:09:44
Előzmény: zsbalazs #50851#50852
"Ma tiszta napos idő van. Szerinted mennyire kellene tudnia melegíteni a 300 liter puffert 40 fokról 87csőnek?"

Szia,

87 csőnek mindenképpen el kellett volna készíteni a 300 liter 60 fokos vizet már dél körül. Javaslom, hogy nézd át a rendszered és kezd előröl az alapokkal mert ahogy látom még mindig gondban vagy. Én a helyedben első körben csak a tartályt figyelném és max a melegvíz felhasználást engedném. Fűtés, medence stb most legyen kikapcsolva. Mindenképpen egy olyan napot válassz amikor otthon vagy és tudod monitorozni és szükség szerint be tudsz avatkozni.

Azért javaslom mert nekem a 60 csővel ma legyártotta az 500 liter melegvizet valamennyi víz használat mellett és egyszer a "vészhűtés" is bekapcsolt 10 percre.
Mai termelés:
300 Literes tartály 9:00 48 fokról 11:00 59 fokra
200 Literes tartály 11:00 24 fokról 15:00 59 fokra
15:06-kor bekapcsolt a vészhűtés és a 200 literes tartályt vissza hűtötte 57 fokra és innentől újra kezdte fűteni a 200 literest. Természetesen napközben volt melegvíz használat is a konyhában.

Ez alapján a 87 csövednek ma fűteni kellett volna tisztességgel.
zsbalazsVálasz erre
2017-03-26
13:33:10
Előzmény: robert #49235#50851
Nézem a grafikonodat.
Nekem is 6-7 körül van a nettó.
Már már márciustól ugrik a termelés vagy csak áprilistól?
A függőleges az Kw?
Ma tiszta napos idő van.Szerinted mennyire kellene tudnia melegíteni a 300 liter puffert 40 fokról 87csőnek?
villam64Válasz erre
2017-03-19
22:33:45
Előzmény: zsbalazs #50825#50826
Amikor az alját nézed, akkor pár 10 liter hidegebb vizet lát az érzékelő. A gyenge nap teljesítménnyel megpróbálja felmelegíteni. Ehelyett összekeveri a magasabban lévő melegebb vízzel, és azt visszahűti. Az alját felmelegíti a magasabban lévő víz hőjével, miközben a nap már nem tud hozzá tenni.
zsbalazsVálasz erre
2017-03-19
22:20:09
Előzmény: villam64 #50824#50825
A hp szakadt be.Nagyon nehéz volt szétszedni és összerakni is.Mindenesetre 60csőhöz nem nyúltunk hozzá.
Visszahülés akkor lehet ha később kapcsol?
Valószínűleg apró buborék lehet benne sok,azért nem megy magától a tetőn lévő légtelenítőbe.Ránézésre mintha habos lenne a fagyállótól
villam64Válasz erre
2017-03-19
21:38:09
Előzmény: zsbalazs #50823#50824
Mi szakadt be, a hp vagy a vákuumcső.
Később indul, de az az igazi hőmérséklet, amit emelni kell. Délután visszahűtést eredményezhet.
Nálam nincs fenn légtelenítő, a szivattyú előtt van egy mikrobuborék leválasztó. A buborék lehozatalához jóval nagyobb szivattyú teljesítmény kell. Párhuzamos kötésnél egy körre jutó teljesítmény kb. fele. A nyomás növelésével a buborék mérete kisebb lesz, könnyebb áramoltatni, de nehezebb kiszedni.
zsbalazsVálasz erre
2017-03-19
21:26:27
Előzmény: villam64 #50822#50823
A vizet szenzortól függetlenül ugyanonnan szívja csak ha feljebb rakom akkor később kapcsol.A mai 26 fok emelkedés már elég lehetne ha 40-ről produkálta volna.
Javításkor 3 cső beszakadt így maradt 87, kb 5 még nem tökéletes.
Lehet nem is lenne bonyolult a sorbakötés csak kellene hőálló cső vagy 5 méter,most a nagyobbik körben nincs is légtelenítő,mondjuk régen sem volt mikor jó volt
villam64Válasz erre
2017-03-19
20:48:45
Előzmény: zsbalazs #50821#50822
Szerintem számít, mert fent melegebb a víz fokokkal és arra próbál rámelegíteni, lent fokokkal hidegebb vízzel próbál melegíteni. Nálam nincs hőcserélő, én a 300 literes vizét használom. 30-ról 54-re (de reggel a megforrás védő szenzort kalibráltam), és 3 fokot hűlt 3 óra alatt középen. Ez nem a valós teljesítmény a rétegződés miatt. A teljesítmény kevesebb, mert a teteje melegebb a közepéhez képest. Megtapogattam a vákuumcsöveket is, rendben vannak. Nálad hiányzik pár? Miért? Rászánnám a munkát a sorba kötésre. Egy kört könnyebb légteleníteni, mint két párhuzamos kört.
http://wea.biosolar.hu/graphs/50/
http://wea.biosolar.hu/channels/37/
zsbalazsVálasz erre
2017-03-19
20:34:38
Előzmény: villam64 #50820#50821
Szerintem nem sokat számít hogy hol van.
Azért kevés a 48a pufferben,mert még abból jön le hőcserélővel a hmv ami így 10 fokkal kevesen.
Nálad mennyire ment fel a hőmérséklet?
villam64Válasz erre
2017-03-19
20:18:10
Előzmény: zsbalazs #50819#50820
Nem értem. Nálam a hőcserélő felett van az érzékelő. Nekem ez a hőfok elég.
zsbalazsVálasz erre
2017-03-19
19:27:01
Előzmény: butyiba #50818#50819
Akkor átrakom az egyel feljebb lévőbe.Végülis a hmv hőcserélő is feljebb van.
Van mechankus felülről 30cmre, 45 fokot mutat.
Nem lettem boldogabb ma sem,pedig délelőtt jól indult,de délután lelassult,4kor már borult.
27-ről 54-re ment fel,ami rekord idén.
Ami fura,hogy 4után fél óra alatt 2fokot hült és utána még 2-2 fokot,összesen 3óra alatt 6 fokot.
Most kapcsoltam hmv-re,de ebből nem lesz rendesen meleg.
Köszi az észrevételeket!


2017-03-19
15:57:53
Előzmény: zsbalazs #50815#50818
Szia,

A tartály szenzort ha minél lejjebb teszed annál "érzékenyebb" lesz a víz elvételre hiszen a hideg bejövő víz miatt az a rész hamar lehül. Ez annyira nem baj a vezérlés miatt de nem ad valós hőmérsékletet a számodra az állapotról.
Van a tartályodban mechanikus hőmérő ?
Ha nincs akkor célszerű egy szenzort betenni valahol a felső részbe is. Nálad erre már csak külső eszköz lehet mert nincs több szenzor bemenet a vezérlődön.
Megnéztem a beállításokat:
Ton = 5K
Toff = 2K

Ha levegős a rendszered akkor nézd át és légtelenítsd illetve én tennék egy hőmérőt a tartály bejövő csövére, hogy lásd a különbséget a kollektor és a tartályba belépő hőmérséklet között. Ez alapján azonnal látod, hogy "megérkezik"-e a kollektorból a melegvíz.

Viszonyítás képpen a mai nap melegvíz vételezéssel együtt nálam:
300 Literes tartály 47 C-ról 59 C-ra
200 Literes tartály 26 C-ról 56 C-ra

Üdv
zsbalazsVálasz erre
2017-03-19
12:25:16
#50816
Hallom benne a levegőt,kérdés hogy ez mennyit csökkent a teljesítményén,esetleg fordulatszám növeléssel lehet e kompenzálni
zsbalazsVálasz erre
2017-03-19
11:59:13
Előzmény: butyiba #50810#50815
Nekem most az aján van (benne a tartályban) tehát a szívó oldalon.A te képeden ez a kék bejáratnak felel meg.Nálad is az alsó a szívó?gondolom a piros a melegebb.
Átrakjam feljebb?
zsbalazsVálasz erre
2017-03-19
11:52:55
Előzmény: butyiba #50812#50814
Azt nem tudom hogy a szivattyú cserével ez a fordulatszámos dolog nen úszott e el.
2017-03-19
09:17:53
Előzmény: zsbalazs #50811#50812
Szia,

Ha jól van beállítva akkor a Resol vezérlő automatikusan feljebb emeli a fordulatot ha a tartály és a kollektor hőmérséklet különbsége megemelkedik a napsütés intenzitásának megfelelően. Ezt 10%-is fokozatokban teszi.
Kiolvasom a beállításaimat és leírom. Alap lehet a tiedhez.

Üdv
zsbalazsVálasz erre
2017-03-19
08:59:02
#50811
Mai tesztnap
Legkisebb fordulatra állítottam a szivattyút.Kérdés hogy Napközben délben nem kellene e feljebb venni.
9óra 28fok kissé felhős de napos idő
11.45 41fok nagyon tiszta idő,talán idén még nem volt ilyen.Érdekes hogy a szivattyú nem megy folyamatosan.Állítottam a szabályzón 4 és 1-re
14.00 50 fok
2017-03-19
08:22:54
Előzmény: zsbalazs #50809#50810
Szia,

S2-t és minden további szenzort a "tartályba" kell helyezni. Csatoltam képet a sajátomról. Minden tartálynál vannak olyan csatlakozási helyek ahová egy adaptert kell becsavarni. Ez az adapter benyúlik a víztérbe ( lásd a másik képet ). Ebbe az adapterbe teszed kívülről a szenzort mert az adapter zsákfuratos kívülről.
A képen a fehér vezetékes szenzor nálam az S2 ami a tartály hőmérsékletét méri.
A fekete vezetékes teszt miatt csak a szigetelés alá lett betéve, hogy lássam a különbséget.
A szenzor helyzete függ a tartályon lévő csatlakozási pontok helyzetétől. Én a 300 literes tartályba 4 helyre rakattam be ilyen adaptert és ezután kezdtem "játszani" melyik a legjobb a tartály hőmérséklet mérésére a melegvíz használati szokásainknak megfelelően.

Üdv