tatus(9 posts so far) 2009-12-12 07:37:15 |
|---|
| üdv róbert a betonozás augusztus elején történt, az új kazán november 5-én indult be. 2-3 napig 30 fokon ment, de az enyhe idő miatt visszavettem 25 fokra. a szerkezet : aljzatbeton - 5 cm eps - hőtükrös fólia - 15x15 acélháló - 20 mm ötrétegű cső -körben a falaknál dilatációs csík. hoztak a szakik egy nagy keverő gépet 50 méter csővel, ebben keverték a cementet, sódert, meg valami adalékot és szinte rálőtték a csövekre. azt mondták semmit nem kell csinálnom csak ne érje huzat, napsütés és 1 hónap múlva burkolható, így utókezelés nem volt. tiszta volt a felület. a gőzképző anyag alatt mit értesz? a beton vastagsága 6-7 cm egy-két helyen csak 5 cm. megpróbálom megmérni, hogy a repedéseknél milyen vastag, lehet, hogy emiatt repedt meg. emlékeim szerint a repedések már a fűtés előtt jelentkeztek, a púposodás a fűtés után. este teszek fel képeket. addig is köszönömlink |
robert(3966 posts so far) 2009-12-12 00:03:52 |
|---|
| tatus, Mennyi ideig kötött az esztrich a padlófűtés bekapcsolása előtt? Hány fokon járattad? Acélháló-erősítés van a betonban? Mekkora púpok, repedések keletkeztek (fényképet tudsz feltenni)? Milyen az esztrich alatti szerkezet? Milyen volt az utókezelés? Napsütésnek, huzatnak ki volt-e téve? Öntés előtt tiszta volt a felület? Gőzképző anyag nem kerülhetett a beton alá? Mielőtt bármit csinálnál, a hiba okát kell kideríteni. A tüneti kezelés nem segít, burkolni csak szilárd alapra lehet. link |
tatus(9 posts so far) 2009-12-11 21:36:50 |
|---|
| üdv a szakiknak az alábbi problémára kérnék segítséget : 1 hónapja indult be a padlófűtésem és azt vettem észre, hogy néhány helyen megrepedt és felpúposodott az esztrich. lassan sor kerülne a burkolásra, de félek, hogy a kerámia lap is megreped. tudnátok tanácsot adni ? olvastam a mapei eporip tömítőjéről. ez jó lenne? köszilink |
monolit(765 posts so far) 2009-12-09 20:32:26 |
|---|
| Az osztód képét látva, az alsó és a felső osztórészre rögzítheted. Vagy a csövek fémes rögzítésére, a press-es idomra. Sajnos a képen pont a bekötése nem látszik.link |
erh75(29 posts so far) 2009-12-09 12:13:16 |
|---|
| közben szerettem volna venni rugósat de azt mondták , hogy műanyag csőre nem jó, pedig én oda szerettem volna tenni, az RTL elé.link |
zsezse(982 posts so far) 2009-12-09 09:10:30 |
|---|
| erh75: nekem kis elektronikus szondaim vannak a rendszerben, ezt siman csak a csohejszigeteles ala dugtam jo melyen, hogy minel pontosabb erteket adjon. ellenorzesre a csobe epitett analog homerot hasznaltam. a csore szerelheto homerokkel vigyazni! erosen csalnak! 60 fok felett nekem 10 fok elterest is mutatott a csore es a csobe szerelt homero! a 60 nm kb 5 vagy 6 koron van: minden 10-12 nm egy kor. link |
monolit(765 posts so far) 2009-12-08 19:57:35 |
|---|
| "az elemnő és visszajövő víznek a hőmérsékletét hogyan méred meg?" Rugós rögzítésű hőmérőkkel mérheted meg, ezeket egyszerűen a csövekre tudod rögzíteni.link |
erh75(29 posts so far) 2009-12-08 17:20:45 |
|---|
| zsezse: nálad ez a 60nm hány körön van ? az elemnő és visszajövő víznek a hőmérsékletét hogyan méred meg?link |
zsezse(982 posts so far) 2009-12-08 14:39:58 |
|---|
| no, akkor lassan "felebred" a szomszed:) itt a felfutott padloba 29.6 fokos viz megy be, es 27.9 fokos viz jon vissza. ~60nm padlofutes. link |
erh75(29 posts so far) 2009-12-08 11:07:26 |
|---|
| annyi új fejlemény van, hogy valószínűleg nem lett megtaposva a rendszer, ugyanis ma reggel a szomszédasszony panaszkodott a feleségemnek, hogy náluk is hideg a fürdő. link |
monolit(765 posts so far) 2009-12-07 20:23:51 |
|---|
| Ha van a radiátorokon elzáró zárd el, úgy próbáld meg járatni a rendszert. Ekkor csak a padlóra dolgozik. Az RTL-t teljesen nyisd ki. Ha nem kivitelezhető, akkor csak kismértékben nyisd ki a radiátorok szabályzóit. Elnyúlik a felfűtés, de kiderül milyen a padlófűtésed. Sajnos kis keresztmetszettel lett a padlóhoz kiállva. Amennyiben vastag a padló betonja, nehezen, akár több órán át fog felfűtődni. Este kellene megpróbálni, akkor nem kell olyan magas hőmérséklet mint nappal. Reggelre tapasztalni kellene a változást. Ha most sem fűtődik fel a padlód akkor lehetséges hogy megtaposták, de a javulás a hosszabb fűtési idő után bizakodásra ad okot. Amennyiben így a padlód felmelegszik, szét kell választani a két rendszert a továbbiakban.link |
erh75(29 posts so far) 2009-12-06 20:32:02 |
|---|
| Mivel a hétvégén nem voltunk ezért egy kicsit jobban lehült a lakásés így két órát ment a kazán , 70 fokos fűtővízzel, eddig ennyit ekkor fűtővízzel még nem ment. Annyi változást vettem észre hogy mivel a fürdőben van az osztó, az osztótol elmenő csövek felett a fal melett végig meleg lett a járólap a fürdőben és ez nyomonkövethető volt az előszobában is pontosan (eddig ilyen nem volt ). A konyha padlója kellemsen felmelegedett , az előszoba és a fürdő csak az radiátor elmenő csövei alatt. Az az érdekes hogy nem tpasztalok fokozatos padló lehülést a konyhához képest az előszobában, mert azért azt csak kellen gondolom nem egyik pillanatról hül ki a másikra a víz..., most csak arra tudok gondolni hogy a konyha után vagy megtaposták véletlenül a csövet, vagy nincsenek is ott :) A visszatérőt most sem éreztem melegnek ... link |
villam64(2032 posts so far) 2009-12-05 09:41:36 |
|---|
| erh75, nézd meg, hogy hozzáférsz-e. Szokott rajtuk lenni kapcsoló.link |
erh75(29 posts so far) 2009-12-05 08:29:37 |
|---|
| villam64 A kazán leírásásban nem találtam olyat hogy a szívattyú teljesítményét lehetne állítani, csak működési módok vannnak: termosztáttal együtt,egővel együtt, folyamatos.link |
villam64(2032 posts so far) 2009-12-05 07:35:02 |
|---|
| erh75 A garanciás lehetőségek mellett megnézted a gázkazánod szivattyújának a teljesítmény állításának a lehetőségét. Általában 2-3 fokozatúak a keringtető szivattyúk. Ennek fokozásával távolabbra vihető a meleg. A radiátorok lezárását se felejtsd el próbának. Amennyiben a szoba termosztát a kevésbé melegedőjű padlós helyiségben van, akkor a jobban melegedőjű padlós helyiség radiátorára célszerű termo fejet tenni. Amennyiben az összes padló fűtés 20 m2, akkor illene langyosodni a visszatérőnek szerintem 1 óra alatt. Továbbra is padlófűtésesek és kivitelezők előnyben. (Lehet, hogy valahol megnyomódott a padló fűtés cső és leszűkült a keresztmetszete ?) A gázkazánod olvasmányaim szerint turbó parapetes és az a fürdőt nem igen fogja fűteni, csak a kiálló csövek.link |
erh75(29 posts so far) 2009-12-04 14:17:17 |
|---|
| zsezse: igen, ezért is van most nyitva állandóan a fürdőn az ajtó.link |
zsezse(982 posts so far) 2009-12-04 14:15:16 |
|---|
| erh75: hideg szobaban szaritani a ruhakat nem tul szerencses, nehogy peneszedni kezdjenek a sarkok!!link |
erh75(29 posts so far) 2009-12-04 14:07:19 |
|---|
| zsezse: szerencsére még mi sem fázunk mert ezt a fürdőt fürdésre nem használjuk , hanem az emeletit, viszont itt szárítjuk a ruhákat és nekik is jobb lenne ha melegebb lenne. köszönöm mindenkinek a javaslatokat ha lesz valami fejlemény megírom.link |
zsezse(982 posts so far) 2009-12-04 14:05:39 |
|---|
| erh75: te tudod.. en biztos nem faznek mas miatt ;) majd ird meg, ha van valami elorelepes! kivancsiak vagyunk, miert volt hideg a furdoben.link |
erh75(29 posts so far) 2009-12-04 13:47:45 |
|---|
| zsezse: természetesen próbálok reklamálni és amit lehet kihajtani a vállalkozóból, sajnos a többi három lakó nem panaszkodik ebből kettőnek teljesen ugyanolyan rendszerű a fűtése mint a miénk, pedig biztosan hogy náluk sem teljesen jó, csak vagy nem foglalkoznak vele, vagy nyitva van a fürdő és nem hűl ki annyira vagy még nincs eléggé tél, úgyhogy egyenlőre kivárok, hátha valamelyik szomszéd is "felébred" és akkor könnyebb lesz célt érni link |
zsezse(982 posts so far) 2009-12-04 13:17:03 |
|---|
| erh75: nem tisztem megvedeni az ilyen vallalkozokat, de el tudom kepzelni, hogy hanyan hivjak fel oket valos vagy velt problemakkal, es igyekeznek ok is elobb a kisebb ellenallas fele mozdulni. sajnos ez nem vevo kozpontu hozzaallas. tehat: ne hagyd annyiban! ragaszkodj hozza, hogy jojjon ki, es mutassa meg, hogy kell felfuteni a furdoben a padlofutest! fizettel erte, ne dobd ki a penzt az ablakon, hogy egy uj rendszert epitesz egy kovetkezo "mester"-rel vagy magad. en is igy jartam a tetovel. De nehany kellemetlenul eroszakos telefon utan a srac vegul kijott, es kijavitotta, amit nem tokeletesen csinalt meg. a legjobb "csali" ilyenkor az, hogy egy ismerosod erdeklodott, hogy ki dolgozott nalad, es ha gondolja, akkor beajanlod hozza is. ilyenkor nem a zsebeben levo penzre gondol, hanem arra, ami meg johet a zsebebe;) az jobban motivalja. link |
erh75(29 posts so far) 2009-12-04 11:06:15 |
|---|
| zsezse: igen a vállalkozó víz és fűtésszerelője csinálta. már beszéltem a vállalkozóval ő azt mondta hogy még nem megy eleget a kazán ezért hideg a fürdő alja... illetve cseréljük meg a padló elmenőjét a visszatérővel, de akkor azt mondta hogy a fürdőben nagyon de nagyon meleg lesz, hát persze :), mikor készült a ház direkt kérdeztem, hogy elég lesz-e ott a fűtés, azt mondta hogy ott lesz legmelegebb az egész házban mert ott a kazán, nem tévedett sokat ott lett a leghidegebb :), elég baj lenne ha ezek a modern kazánok a környezetüket melegítenék ... akkor még hittem , mert még nem voltak ilyen irányú tapasztalataim. A lezárást ki fogom próbálni a következő hétvégén, mert többen is javasolták meg én is kíváncsi vagyok, majd beszámolok az eredményről. link |
zsezse(982 posts so far) 2009-12-04 10:58:17 |
|---|
| erh75: tehat egy vallalkozotol vetted a hazat (o epitette) es egy kulon ember csinalta a futest? ezesebten a vallalkozo vallalja a garanciat, rajta verd el. en nem tennek fel radiatort ezmiatt a furdobe!! ha nem tudod elerni, hogy garanciaban kimenjen valaki es atvizsgalja, akkor is elobb a padlofutest probald meg eletre lehelni. probald ki, amit javasoltam: mindent zarj el, csak a padlo menjen. ha ki-be kapcsol a kazan, es tovabbra is hideg a visszatero, akkor nincs megfelelo aramlas a padloban!link |
erh75(29 posts so far) 2009-12-04 10:45:33 |
|---|
| villam64 Ma reggel nem volt fenn az RTL, eddig mindig fent volt 5-ös fokozaton. Én már csak egy megoldást látok , hogy a lenti fürdőbe is teszünk radiátort, mivel az osztóhoz kb. fél méterre lenne túl sok csövet nem is kell a falon kivül vezetni, már csak az a kérdés, hogy a jelenlegi osztóhoz ezt, hogy lehet megoldani. Ma reggel 65 fokos előremenővel fűtöttünk 22 fokig, a kazán ment 50 percet és kb 1-1.5 fokot kellett hogy fűtsön 22 fokig. A tegnap esti, reggeli HVM-el és a reggeli fűtéssel összesen 2.8 m3 gáz ment el. A padlófűtés ugyanolyan meleg/hideg lett mindenhol mint amikor tegnap 2 órát ment a kazán ugyanúgy 22 fokig HVM nélkül, viszont akkor is elment 3 m3 gáz, persze a hőérzet valószínűleg nem lenne annyira kiegyensúlyozott, mondjuk reggel erre nincs is szükség, viszont majd lecserélem az RDE101 termosztátot egy REV100 vagy REV23 öntanulóra. zsezse: aki csinálta a fűtést , az nem az a fajta mester ember akit ha hívok kijön, más ügyben (szagelszívó kivezetés) kb 3 hónap alatt ért ki hozzánk, ezek után és azután hogy ilyen a padló fűtésünk látni sem akarom többet... persze a garanciát ettől függetlenül nem szeretném elveszíteni a vállalkozónál akitől vettük a lakást. A vállalkozó mondta mikor épült a ház hogy részleges padló fűtésünk lesz, most már tudom is, hogy hogyan gondolta valahol működik valahol meg nem :) link |
zsezse(982 posts so far) 2009-12-04 09:58:32 |
|---|
| uraim: elnezest, hogy belevau, de 20nm padlofutesrol beszelunk. lehetetlen, hogy megfelelo aramlasnal akar 70 akar 40 fokos eloremenovel hideg legyen a visszatero ag! foleg, ha elvileg az elso ket szektor mar uzemmeleg! eh75: amennyiben garancialis a rendszer azonnal hivd fel a vallalkozot, es az o segitseget kerd! addig ne is nyulj semmihez, nehogy kesobb erre hivatkozva a garanciadat ne tudjad ervenyesiteni. ha mindenkeppen probalni szeretnel, akkor azt probald meg, hogy elzarod a radiatorokat, es csak a padlofutest nyuzod. tippem szerint nagyon gyakran ki-be fog kapcsolni a gazkazan, es a visszatero akkor is hideg lesz. valoszinuleg ugyanaz van nalad is, mint egy lenti kolleganal, akinel mindig elzart az ilyen jellegu termoszelep, es nem volt kello aramlas. ha sikerulne eletrelehelni a padlofutest, akkor alacsonyabb hofokra tudnad allitani az egesz rendszert (pl 40 fok), azzal hosszabb idot futve ugyanazt a hatast erned el - sot, kiegyensulyozattabb hoerzeted lenne az egesz lakasban -, es a padlot sem terhelned 70 fokos vizzel. link |