2013-05-16
09:25:55
Előzmény: jeepatti #40692#40695
Jeepatti,

Falhűtésem van, a levegős HCS a párátlanítást végzi, hűtőteljesítménye minimális, csak 80m3/h óra az áthaladó levegő tömegáram.

Medig,

Igen, ő az. Idén kisebb lesz a fojtása mind víz, mind levegő oldalon. A gyűjtő csöveim 22-esek (ez volt kéznél).

Dobj fel egy fényképet, hátha kiokoskodunk valamit...

T.
2013-05-16
07:41:09
Előzmény: medig #40693#40694
nekem van egy 12-es csore atforrasztott klima belterim, ha esetleg kell valakinek!!
kutvizhez akartam hasznalni paratlanitas celjabol, de vegulis nem keszult el!
jeepattiVálasz erre
2013-05-15
20:23:39
Előzmény: takyka #40679#40692
takyka

Te mivel hűtesz?

Fancoil?
payagyerekVálasz erre
2013-05-15
09:00:07
Előzmény: takyka #40679#40684
"szilfosz keveréke magas hőmérsékleten egyszerűen feloldotta a vörösrezet"

Ezt annó én is becumiztam! :-)
payagyerekVálasz erre
2013-05-15
08:58:27
Előzmény: medig #40677#40683
"átkötöttem egy flexi csővel"

Ha ez a fémharisnyás gumitömlő flexicső, akkor az még mindig pofon a sz@rnak! Annak sem sokkal kisebb a fojtása. (Lehet úgy vagy 4-5mm belső átmérője.)

Először jó csőkeresztmetszettel mérd meg (ha lehetséges), majd csak azután tudunk szivattyú-konzekvenciákat levonni.
2013-05-15
07:59:04
Előzmény: jeepatti #40673#40679
Valóban, a jóság így már nem az igazi. de, ha sikerül a rendszert jól összerakni, akkor a 10-es EER könnyen összejöhet, azt meg már nincs klíma ami megközelítené. Valahol itt már írtam, hogy az én rendszerem tudta ezt a múlt szezonban. Az idén több ponton is továbbfejlesztem és szeretnék 15 közelébe jutni.

Bous olcsó nagynyomású mosó szivattyúval kisérletezett, abban univerzális motor van, fázishasítóval be lehet állítani a szükséges szállítási teljesítményt.

Medig,
Szilfosz pálcát használj, megéri!
Nekem a forrasztás egy cifra történet volt(mint minden prodzsektem :-) ) Először lágyforasszal kezdtem, de mivel az ívek nem csúsznak be a hüvelybe, csak az éleik csatlakoznak (nagyjából) ezért nem találtam kellően strapabírónak a kötést. Átforrasztottam szilfosz pálcával. A gond ott volt, hogy az ón és a szilfosz keveréke magas hőmérsékleten egyszerűen feloldotta a vörösrezet! Szemem láttára tünt el a vörösréz amikor elkezdett izzani úgy csinált, mint amikor egy papírlapot meggyújtasz a közepén. :-) Küzdöttem vele rendesen, mire beforrasztottam a keletkezett lyukakat.

Itt egy kép az első nyomáspróbáról. :-)



Ha jól értem a tegnapi próbádat, akkor az 5,7L/perc az csak a talajkollektorban keringetett víz tömegárama volt. Ha így van, akkor az még mindig nagyon gyatra eredmény. SZVSZ.

T.


jeepattiVálasz erre
2013-05-14
19:17:19
Előzmény: takyka #40668#40673
Hát mindenképp elgondolkodtató, hogy ha összeadod ezeket a teljesítményeket, akkor az már ugye 3-400 w + a fancoil venti ami gondolom szintén vagy 100W minimum megéri e egy DB esetén?

Ennyiből egy közel 1,6 kw os klímát is hajthatnál? (levegő-levegőst)

Nem vagyok szerelő, de sok rendszerben részt vettem tervezés, kivitelezésnél is..

itt a lényeg a TUULMÉRETEZÉS a hőcserélő felület és keresztmetszet legyen a lehető legnagyobb akkor egy 60-70 W os kis sima grundfos is simán viszi a témát.

Ellenkező esetben kérdéses mennyit spórolsz a "passzív hűtéssel"



ha nincs lehetőség módosítani én valami fogaskerekes szivattyút keresnék az hatékonyabb nagy nyomásra töredék energiából.. levileg
2013-05-14
07:50:16
Előzmény: medig #40656#40668
Ahogy Paya is írta, átforrasztás a megoldás. Ha nem akarsz (tudsz) vele vacakolni, akkor egy ilyen szivattyút ajánlok mint legolcsóbb megoldás:
...br>De fogyasztani fog 2-300W-ot...

T.

Én a múlt héten végeztem a hőcserélőm átforrasztásával...
Egy klíma kondenzátor volt szegényke, 10-es csővel majdnem az összes hurok sorban. Ezen ~0,8bar nyomásesés volt 300l/h-nál. Ezt alakítottam át a képen látható osztó-gyüjtős párhuzamos megoldásra.




Az ocsmány kinézetért elnézést, még nincs rendbe rakva...





Leo XQm 60 370W Kerti periférkus szivattyú



payagyerekVálasz erre
2013-05-13
21:45:21
Előzmény: medig #40656#40664
Az a fan-coil-nak használt klímabeltéri 6-os csöve fogja a szivattyúd! Azt kell átforrasztani. Bármi más csak fölösleges pótcselekvés.
Kergetőszipka nem tud akkora nyomást, mely leküzdené ezt a fojtást.
jeepattiVálasz erre
2013-05-13
19:41:12
#40660
Nálunk a talaj "kicsit" vizes..

kb 1m től már vizet lehet fakasztani így a teljesítmény szer9intem elég jó lesz.

A levegős hőcserélő is elég erősen nyomja a hideget.. remélem a KPE is jó lesz




jeepattiVálasz erre
2013-05-13
19:14:14
Előzmény: szocsmarci #40657#40659
hoooho..

Nem akarok én az összes fancoilommal hűteni..
(15db 6kW)

2 szoba lesz csak vele hűtve

+A 300m az bővíthetőre van tervezve de egyenlőre ennyi van elvileg 800m lesz valamikor.. ha megy a hőszivattyú kelleni fog.


++Az előbbi hozzászóláshoz meg azt javaslom inkább szerez nagyobb fancoilt akkor a kisebb szivattyú is jó lesz ha párhuzamosan kötöd a fancoilokat.
Gyakorlatból azt látom a hűtéshez bazira túl kell méretezni a hőleadót akkor lesz jó igazán és szélmenetes
szocsmarciVálasz erre
2013-05-13
16:33:03
Előzmény: medig #40656#40657
Így már más.
Ha nem haragszol, nem számítok nyomásveszteséget, kevés az időm hozzá.
A lényeg:
Eredetileg búvárszivattyú volt - gondolom membrános dugattyús - ezért képes volt ezt a nagy nyomáskülönbséget leküzdeni.
Az 5C dt és az 1,2kW nem lényegtelen, ebből lehet számítani térfogatáramot, ami Neked 3,42 l/perc-re jött ki. Tehát majdnem annyit, mint a most mért 3,7 l/perc. Valami ellentmondás van az általad megadott 7-10 l/perchez képest.

Valószínű más szivattyú típus kellene Neked, ami kevés vizet de nagy nyomásemelést tud. Tipikusan ilyenek a búvárszivattyúk, de a legkisebb szivattyú is nagy lenne.

Ahogy mondtam, ha sorba kötsz két 25-60-ast, akkor talán 1,5-szer akkora vízhozamod lesz, mint eggyel. Pontosat nehéz mondani, mert kívül van a szivattyú ajánlott működési tartományán -
A 445m KPE cső önmagában is sok, ott van még a fojtás, plussz a melegedésből származó gravitáció erő, ami a szivattyú ellen dolgozik.

http://biosolar.hu/forum/show/40628#40628 - Kíváncsi vagyok hogyan fog működni Jeepatti 15db fancoil-ja 300m KPE csővel. Persze sokminden függ a talajtól, talajvíztől, csövek elrendezéstől is, de esélyes, hogy egyszerre nem bírja el mind a 15db 6kW-os fancoilt Neki.
szocsmarciVálasz erre
2013-05-13
14:26:36
Előzmény: medig #40650#40653
Felsorolás-szerűen:
1. a rendszer nyomása (2 bar) lényegtelen
2. a rendszer magassága szintén lényegtelen
3. az UPS 25-60 elég erős szivattyú (radiátoros fűtési rendszerhez), akár 3 házat is elbír
4. a 3,7 liter/perc nagyon kevés (0,06 liter/sec). Ez 5kW-ot jelent fűtési energiára vetítve (dt = 20 C-nál) . Valami gond lehet a rendszereddel, lehet, hogy be kellene szabályopzni
5. Ha sorba kötsz két ilyen szivattyút, akkor zajosak lesznek a közeli radiátorszelepek
6. Sorba kötés esetén sem lesz képes a dupla mennyiséget szállítani, nagyon rossz helyen van a munkapont. Párhuzamosan kötve még rosszabb.
jeepattiVálasz erre
2013-05-10
18:53:07
Előzmény: zsezse #40622#40628
zsezse

A padlásteret jelenleg talajhőcserélővel hűtőm, levegős rendszerrel 70m 200mm es csövem vant lent azt tettem le.

Ez úgy 23 fokos levegőt fúj be a szobába a talajból feljövő levegő még 14 fokos de mire megteszi a tetőtérben a 17m távot már felmelegszik.

Lassan építem a rendszerem már sok éve. Van lent 300m kpe passzív hűtésre.
Van hozzá hőcserélőm jó nagy + daikin fancoilok. A fűtő rendszert nyáron hűtővizzel táplálnám és fancoilok lesznek a radik helyett jól túlméretezve.
(egyszer pár éve sikerült vennem 15db ~8kW6db os fancoilt így venti nélkül is szépen fognak fűteni hűtéshez kell a venti)


ATMOS? Az egy DC 22 S új korától a miénk .. keveset ment nagyon..

Igen eladom itt írok róla miért, az eladása nekem nem sürgős de úgy szeptemberig szerintem ki fogom szedni a helyéről. A másik viessmann kazánunkat már megvette egy ismerős elvben de neki is ráér az elvitel.

www.faipar.eu/faelgazosito-kazan-atmos-kazan-elado.htm

itt találsz infót róla.
2013-05-10
06:43:23
Előzmény: jeepatti #40620#40622
jeepatti
mivel szeretnel huteni a padlasterben?

mennyit kersz az atmosert es milyen tipusu?