2012-07-16
20:32:39
Előzmény: robert #31573#31592
szia Robert!
Az 50% többletet úgy érted, hogy ha egy 30 csöves megtermel 300 liter melegvizet, akkor a három sikkollektor 450-et melegit fel?
2012-07-16
09:57:35
Előzmény: barbot #31571#31573
barbot,

3db sík-kollektor az adott tájolással nagyjából 50%-al termel többet egy évben, mint a 30 csöves.

Az épületek között ne vezesd át a csöveket.

A jobb hőszigetelésből adódó magasabb téli hozam olyan csekély, hogy nem érdemes számolni vele.


2012-07-16
09:29:03
Előzmény: sándor #31549#31571
Szia Sándor!
Alapesetben, alapáron ha megveszek egy 30 csöves, olcsó (?WT) heat pipe kollektort, kb. 140-150.000 ft-ért, illetve ha megveszek ugyanebből a pénzből 3 használt sikkollektort, melyik lenne jobb? A tetőm tájolásda DNy-i, 45 fokos. Illetve nagyon muszályból még van/lenne lehetőség egy DK-i, kb. 60 fokos tető kihasználására is, de akkor kb. 10 métert kellene vezeti vizszintesen is a kollektorvezetékeket, ebből 2 m két épület között.
2012-07-16
09:21:56
Előzmény: Karesz76 #31547#31570
Szia Karesz76!
Én a heat pipe mellett a drain back miatt döntöttem első sorban. Illetve közrejátszott az is, hogy a vákumcsöves jobban szigetelt, kisebb a hőveszetsége. De ha találnék olcsón használt sikkollektort, azt venném meg. Mivel nincs tapasztalatom a napkollektorokkal, nyitott vagyok a lehetőségek irányába, no és nagyon-nagyon árérzékeny. Ha a Fentvaló is úgy akarja, akkor kihozom a maximumot a lehetőségeimből. Remélem, még az idén, mert még hátra van a Villam64-el betervezett vegyeskazán-fütőkőr átalakitása is...
2012-07-14
21:07:48
Előzmény: Karesz76 #31517#31541
Szia!
Köszi a részletes választ!
Sajnos itt egy kicsit nagyobb az árbeli különbség a két változat között, bár ha kerül autó,akkor MO-on már jobbak az árak. :-)
Az egyik ismerősöm nagyon győzköd a sikkollektorral. Sajnos a tető tájolása miatt (DNy) -ha jól matekeltem,- a 300 iteres hmv tartályhoz kb. 3 drb/6nm kellene. Főleg, mert nagyon kacsintgatok a használt kollektorok felé...
Karesz76Válasz erre
2012-07-13
14:47:38
Előzmény: barbot #31494#31517
Szia !


A különbség elsősorban a hőátadó felület nagyságában van.
Valamint varnak apróbb különbségek is.

Amikor megrendeltem az én készülékemet véletlenül rossz fejegységet hoztak, így láttam mindkettőt.
A vékonyabbnál ha jól láttam úgy van megoldva, hogy felül van az 1 db rézcső amiben a víz folyik, és annak az aljára van ráforrasztva a csatlakozási pont.
A vastagabbnál, a vízvezetőcsőből szerintem kettő van, és a két cső közé van behelyezve a csatlakozási pont. Ezt abból gondolom, hogy itt a csatlakozási pontba benézve nem a vizes rézcsövet látod hanem csak a hőszigetelést.


Mivel a rendszerem kb 1 hete üzemel ezért még hatalmas tapasztalataim nincsenek.
De ha jól tudom Zsezse rendszere is 30 csöves és a vékonyabb fajta.
Mivel az ő adatai az interneten elérhetőek, az övével szoktam összehasonlítani az én rendszeremet.

Azt kell mondjam hatalmas különbségek nincsenek, a kollektorban lévő hőmérsékleti értékek hasonlóak szoktak lenni. mondjuk ez nem egy nagy csoda hiszen a csövek ugyanazok, csak a heatpipe feje nagyobb.
Viszont Zszse rendszere 240liter vizet melegít az enyém 300 litert.
Az egyik reggel szinte tizedre megegyezett a tartály hőmérséklet, nap végére az enyém 3 fokkal volt melegebb. Ami ha azt is hozzávesszük, hogy nálam 60 literrel több van a tartályba, már nem is tűnik olyan kevésnek.

Persze mivel a két rendszerbe elég nagy különbségek vannak (külső vs. belső hőcserélő), nehéz megmondani, hogy ez csak a kollektornak köszönhető, vagy egyéb egységek is közrejátszanak.


Az időjárásban nagy különbségek nem lehettek, igaz 120km re lakunk egymástól, de a múlthéten az egész országban kánikula volt és gyakorlatilag nem volt felhő.

Mindenesetre, mivel a két típus között árban alig van különbség, és a nagyobb fejű verzió az újabb fejlesztés, és a gyár is azt mondja hogy nagyobb teljesítményű, én csak azt venném. Akitől vettem, az is azt mondja hogy kb: 10-15% al tud többet.


Amit még tudni kell, az én rendszereben a csövek teljes hőszigetelése csak ma készült el, és eddig nagyon sok hő elment itt-ott, valamint a házunk tájolása sem a legideálisabb, 15:40 körül, már árnyékban van a kollektor miközben még vagy 3 órát süt a nap.

2012-07-12
19:35:32
#31494
Mi a különbség a különböző átmérőjű heat pipe csövek között? érdemes a drágábbikat, a nagyobbat/vastagabbat venni?
Az olcsóbb, vékonyabb kondenzátora 14 mm, a vastagabbiké 24 mm.
villam64Válasz erre
2012-07-11
07:47:40
Előzmény: barbot #31446#31456
A korábban belinkelt cég, akitől rendeltem, nem a most belinkelt cég volt.
1 kollektor esetén nem látom értelmét semmilyen puffernek. Nem termel annyit, és plusz veszteségként jelentkezik a rendszerben. Kettő kollektornál már keletkezik felesleg nyáron. Ide nem tennék puffert. Egy ilyen tartály kb.: napi 1 kWh veszteség. Hőcserélővel működtetheted ezt a radiátor kört. Amikor dolgozik a kollektor. Temperálásra elég, de felesleges ahhoz magasabb hőfokra engedni a kollektort, elég 30 foktól dolgoztatni. Jobb a hatásfok. Nálam is 4 radiátort langyosított az 1 kollektor. 2 kollektorral lakást is lehet temperáltatni tavasszal és ősszel, viszont nincs meleg víz.
Amire figyelj a keverőszelepnél, az a kvs, az áteresztő képesség. Hogy milyen a csatlakozása az mellékes. A fűtés körbe a 30 kW-ot el kell vezetni. Erre ideálisabb a kvs 4.5, mint a 3.2. De ezeknek Szocsmarci a számolója.
2012-07-10
22:23:53
Előzmény: villam64 #31424#31446
Szia!
A puffer csonkja alapból 1"-os. A kazán csonkjai le vannak szükitve 5/4"-ra. Igy a pufferhez jó lesz az 1"-os szelep is?
Másik kérdés:
HA a drain backos kollektorkörbe beteszek egy 80 literes puffert, mi történik, mi történhet? Gondolom, nagyobb lesz a rendszer tehetetlensége, de jól gondolom? Tavasszal-ősszel a kollektorkörben levő hő elég lenne-e egy 5x4-es helység temperálására nagy felületű radiátorokkal (2x1,6 m, illetve 1x0,8 m, Dunaferr tipusú, dupla radiátorokról lenne szó)?
Mellékelek egy rajzot. Eszerint a kollektor alapesetben a hőcserélőre dolgozik, és ha megengedem a csapot(vay termosztáttal bekapcsol egy szivattyút) a radiátorkör felé, akkor azokra.
Mit szólsz ehez?




villam64Válasz erre
2012-07-10
07:39:26
Előzmény: barbot #31412#31424
Még azt is írtam, hogy az interneten rendeltem meg a korábban belinkelt cégtől. Van amikor lehet alkudni. Hivatkozni kell az olcsóbb beszerzési forrásra. Néha drágább keresgélni üzletekben, és átmenni budapest másik végébe, mint az internetes rendelésnél kifizetni a szállítási díjat.
Hőfokkülönbség kapcsolóra az olcsóbb, összeszerelt verziót ajánlom. Ez hidegben tartva az alacsonyabb érzékelőjét, hőfokkapcsolónak is jobb. Ha pontosítani kell írj.
A keresőbe elég beírni a szelep típusát, lehet ilyen áron otthon is megrendelheted.
villam64Válasz erre
2012-07-10
07:13:47
Előzmény: barbot #31419#31423
A vrg131 nem thermo fejes, magától nem tartja a hőfokot. Motor és vezérlés kell hozzá. Úgy már drágább. A javasolt motorokat is nézd meg. Azért választottam az erősebbet, mert nem lenne biztonságos, ha a kazánkörben maradna a teljesítmény egy része. A 322-es nagyon keveset enged át. Esetleg megfelel a 372-es, de ebben nem vagyok biztos.
2012-07-09
22:04:03
Előzmény: villam64 #31416#31419
Szia Villam64!
Köszi a gyors választ. Megnéztem a szelepeket, jó drágák...
Ezeket ajánlottad:
www.vezuv.hu/termek/esbe_vta_572_termkeveroszelep_54_45-65.html
www.futesuzlethaz.hu/shop/esbe-vtc500-tolt-szelep/2846-esbe-vtc511-dn32-50c-termikus-keveroszelep-1.html

Kérdésem az, hogy a vta572 helyett ez:
www.vizgazfutesbolt.hu/index.php?route=product/product&product_id=1328
vagy ez:
www.gepeszbolt.hu/harom-jaratu/13594-esbe-vrg131-haromjaratu-keverszelep-bels-5-4rez.html
jó-e, megfelel-e? Ezek sokkal olcsóbbak. A kazánvédőhöz inkább az 50fokosat választom, mert jobbnak tartom, illetve ezzel a hőmérséklettel már van tapasztalatom.
A Viadrus kazánom csak fával 30kW, szénnel 35 kW-ot tud a leirás szerint.
Kukáztam egy hőcserélőt, holnap befotózom, hogy megszakértsétek. :-)
villam64Válasz erre
2012-07-09
20:19:16
Előzmény: barbot #31412#31416
Namost összeroppantam. Összefogalmaztam magam, és nem vette be a válaszom a szemétláda.

Röviden. A kollektor körbe mehet vta322. A fűtés körbe inkább vta572 inkább vtc511 kvs9 55 fokost javaslok. Többit később. Vagy aki tud válaszoljon.
2012-07-09
16:34:28
Előzmény: villam64 #30042#31412
Sziasztok!
Ha teheted,légy szives, ird le pontosan a kazánvédő, 5/4-es ESBE-szelep? adatait, valamint a puffer feltöltéséhez szükséges termosztatikus szelep adatait, illetve hogy hol tudnám a legolcsóbban megvásárolni Budapesten (ott tudom megvetetni, hazajuttatni).
A kazánvédő ESBE szelep 50 fokon kellene nyisson (ha jól emlékszem, akkor ez 60 fokon nyit teljesen), a puffertöltő keverőszelep pedig 60-65 fok fölött (VTA322-ból az 50-75 fok között müködő kellene?).
Milyen kollektorvezérlőt, illetve hőfokkülönbség-kapcsolót ajánlasz?
Köszönettel, B.
villam64Válasz erre
2012-06-01
19:21:02
Előzmény: barbot #30025#30042
Méretezést ne tőlem kérdezz. Nem értek hozzá, csak tippelek.
2012-06-01
15:05:05
Előzmény: villam64 #30019#30025
Értem.
Igy megoldódik a hmv előállitása, és a külső hőcseréllő meg nem érzékeny a hmv tartályban fellépő elektrokorrózióra. A pufferben, kilágyult vizben akkor elméletileg jó lenne egy 11 méteres, 22-es rézcsőspirál a kollektorkörbe? Ennek felülete 0,77 m2. És akkor a hmv vegyeskazánra kötését megoldja a külső hőcserélő, a kollektorkör hmv tartályra kötése menne a mostani rajzod szerint, a puffer pedig ahogy terveztük előtte, termós keverőcsappal.
villam64Válasz erre
2012-06-01
12:37:48
Előzmény: barbot #30017#30019
Kezdhetem elölről, mert nem ment át. Ez a könnyebb leválasztáshoz kell. Igazából a kazános résznél fontos, a kemény csap víz miatt. A vízkő kitakarításához.
2012-06-01
12:06:51
Előzmény: villam64 #30008#30017
A hőcserélők elé miért van 4 csap betervezve?
villam64Válasz erre
2012-06-01
09:42:29
Előzmény: barbot #30001#30008
Végül is így valóban kihagyható az a keverőszelep. Hogy változtatja meg a működési görbét nem tudom.





2012-06-01
09:00:41
Előzmény: villam64 #29996#30001
A fütésrendszerbe mindenképpen a pufferen keresztűl vezetném, annak készen van 4 csonkja (2 drb 5/4-es az oldalán, illetve 2 drb 1/2 colos az alján/tetején. Annyi nem tetszik az oldalsó 5/4-es csonkoknál, hogy kb. 1/4-3/4 magasságnál vannak a kivezetések, vagyis egy-egy pipát fogok hajtani a csövekbe, hogy ne legyen holttér. Én is hőfokkapcsolóval gondoltam a kollektor hőjét átvezérelni a pufferbe, hisz igy akkor a hmv meletti hmv-puffer váltó keverőszelepet ki lehet spórolni a kollektorkörből. Még filózok ezen. Úgyis első körben a vegyeskazánkört kell átalakitsam a rajz szerint.
villam64Válasz erre
2012-06-01
07:03:44
Előzmény: barbot #29986#29996
Méretezésben nem vagyok jártas. 2 db kollektor teljesítménye azon a hőmérsékleten 1-3 kW. Oda a legkisebb hőcserélő is elég szerintem (10 kW). Érdemes egy hőfokkapcsolót beiktatni, hogy csak bizonyos hőfok felett (>70 °C) működtesse ezt a szivattyút a puffer felé. Nem biztos, hogy érdemes külön leágazást csinálni a puffer felé, lehet a fűtés rendszerre is vezetni visszacsapóval. Viszont nem gyújthatsz be, amikor a kollektor a fűtésre dolgozik. Külön csövezve a pufferbe ez nem gond.
A vegyes felől nagyobb hőcserélő kell, legalább 30 kW-os. Ennek a primer oldala párhuzamosan a fűtéssel. A szekunder oldala vagy a hmv belső hőcserélőjével sorban, vagy a VT2 sorban a hmv vizes HM csatlakozásai között. Nem szívesen használnám fel a másik berendezéseket, mert újabb gubancot kellene esetleg megoldani, megbonyolítani.
2012-05-31
19:13:08
Előzmény: villam64 #28511#29986
Szia villam64!
Van az utolsó, müködőnek itélt rajzunk:


Nagyon úgy néz ki, hogy kevés lesz az olvasó az idén, és főleg félek attól, hogy a pufferbe nem tudja majd leadni a hőt a kicsi, használt hőcserélő-spirál, illetve a 300 literes hmv tartályomat sem tudom még egy hőcserélővel ellátni, kicserélni meg drága lenne. 10-15 évvel régebbit ajánlottak az én 4 évesemért, jelentős ráfizetéssel.
Ahogy számolom, olcsóbban jönnék ki, ha a pufferbe tervezett, belső/spirál napkollektor-hőcserélő helyébe egy külső hőcserélőt + egy szivattyút raknék. (a szivattyú már megvan, egy kicsi, használt wilo)A szivattyú 5-45 watt között fogyaszt, vagyis nem lenne drága a működtetése (1-től emelik az áram árát megint...).
Az lenne a fő kérdésem, hogy ha a napkollektor már felmelegitette a hmv tartályt, és a puffert kezdi melegiteni, akkor mekkora külső hőcseréllőre lenne szükségem (számolj használtal, ami esetleg egy kicsit eltömődött már), illetve ugyanezen a hőcserélőn keresztül fel tudnám-e füteni a hmv tartályt a vegyeskazánnal, vagy oda is kellene még egy + hőcserélő + egy szivattyú?

2012-05-27
19:18:38
Előzmény: payagyerek #29839#29849
Szia!
Azt irod, hogy "A fogyasztásával ne foglalkozz, mert sima fázishasítós fesszabályzóval letekerheted a fordulatot, teljesítményt." - Ez az a ketyere, amivel a fényerősséget lehet szabályozni az izzóknál? Mennyit időt bir ki egy ilyen fényerősség-szabályzós kapcsoló,megbizható-e, illetve leégetheti-e a szivattyút?
"Mivel (ezen alkalmazásnál) zárt, nyomott víztérben van a szivattyú.(DB-nél már más a helyzet!)" Ezt hogy érted? A hőcserélőt a kollektorkörbe terveztem, ha nem tanácsoltok egyebet, és drain back-el. Vagy ha Drain back lesz, akkor inkább a kollektor dolgozzon a hmv tartály eredeti, beépitett, 2nm-es felületű hőcserélőjére?
Én erről a hőcserélőről azt is elhinném, ha felét, vagy dupláját mondanák, sajnos nem értek hozza. A hosszúsága kb. 30-40 cm, a vastagsága kb. 10 cm. Hogy hány lemezes, azt elfeledtem. Egy olyan csappal árulják, amit egy olyan termosztát vezérel, amilyen a villanybojlereket is vezérli, csak ezen a vékony csövön + egy termosztátos csapfej van. Ezért kérnek 100 ájrót. Azt néztem, hogy (ha tényleg megvan 60 kw-os), akkor olcsóbb, mint az üzletben, és olcsóbb, mint ha elcserélném a meglevő, jó, 1 hőcserélős hmv tartályomat egy régi, 2 hőcserélősre.

payagyerekVálasz erre
2012-05-27
13:52:18
Előzmény: barbot #29819#29841
A szivattyú sokkal olcsóbb, mint a HCS. A fogyasztásával ne foglalkozz, mert sima fázishasítós fesszabályzóval letekerheted a fordulatot, teljesítményt. Mivel (ezen alkalmazásnál) zárt, nyomott víztérben van a szivattyú.
(DB-nél már más a helyzet!)
payagyerekVálasz erre
2012-05-27
13:46:24
Előzmény: barbot #29807#29839
1 ilyen HCS nem arra való. Ahhoz drága móka és pazarlás. Kazánhő elvételre bőven elég ennek a 10-ede, 5-öde.
Az, hogy 1 HCS-re azt mondják, hogy 60kW, az nem jelent semmit. Leginkább akkor mondják így, ha hazudnak és úgy akarják eladni, hogy hülyére akarnak venni.
1 olyan HCS, amit beraktam, bőven lehet 300kW-os is, meg 3kW-os is. Ám mindenképp meg kell adni a többi paramétereket is. Leginkább, hogy miféle hőfokáttétellel.
Példaként:
1 szimpla gázkazánban nevetséges kis picsányi HCS van, mégis 24kW-ot nyes át. Holott ennek a bengának csak 10-ede. Az ismert hőfokáttétel miatt.

Én leginkább a felülettel szoktam jellemezni 1 HCS-t. Az mindent elmond róla.
1 ekkora HCS inkább HMV elvételi HCS-nek való. (Frissvíz-modul-ként említik.) Minden ez alatti alkalmazás igen drága pazarlás.

"egy 30 kw-os kazán 60-80 fokos vizét mennyire tudja visszahűteni"
Ez így sajnos értelmezhetetlen, mert pl. 100°-os "hűtővízzel" semennyire sem.