English  Deutsch
Biosolar Forum  =>  Mérésadatgyűjtés  =>  Hőmérséklet méréslapozz: « előző   1, 2, 3
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
2009-10-29
10:04:00
#3015
robert
IGEN!


2009-10-29
08:41:24
#3011
zsezse,

Ilyenre gondolsz?











2009-10-29
04:51:50
#3007
hello itt is:

gondban vagyok a meresekkel. bizonyos helyeken nem tudok pontosan merni, mert nem tudom belogatni a szenzort a mert kozegbe, csak feluleti mereseket tudok tenni.
a csovekre meg tudok tenni homerohuvelyt, ami valamennyit segit, de a tarolokat csak ugy tudtam megoldani, hogy megfurtam az oldalat/tetejet, es beszurtam a palast melle a szenzort. de ez igy nem pontos valamiert.

Robert szerint azert, mert valoszinuleg a vezetek is elvezet valamennyi hot.

bevezettem ezert egy korrekcios tenyezot, amivel ezeket az ertekeket korrigalom.
nem tudom, hogy ez a valosagban linearis avagy negyzetes-e, de en most linearisnak vettem fel.

a valos meresnek a kozegbe benyulo homerot fogadtam el, ehhez igazitottam a tobbi erteket.


kerdes:

ilyen becsavarhato merohuvelyeket hol lehet beszerezni?
egyelore 700-800Ftos homeroket vettem, es azokban hasznaltam fel a huvelyt.
2009-02-28
09:35:39
#1607
zsezse,

Az egész programrendszer a fiam munkája, én csak egy kooperatív felhasználó vagyok. A portot egy linux-on futó program írogatja.

Nálam a vezérlést gyári elektronika végzi, az általunk épített rendszer alapvetően mérésadatgyűjtést végez, plusz néhány relés kimenettel rendelkezik, ami minimális beavatkozást tesz lehetővé.

2009-02-28
08:05:42
#1603
robert:
most elultetted a bogarat a fulemben, ugyhogy ha hazamegyek, le fogom merni.
egyebkent a legtobb biosban mar egy ideje benne van, hogy automatikusan elinditja a gepet, szoval akar le is allithatom nyaron este 8-9 fele, es reggel 8kor megint ebred a gep. megnezem, hogy az enyem tud-e ilyet.

a parhuzamos portra dugott akasztott kutyut sajat szoftverrel vezerled linux alatt? sajat gyartmany vagy bolti?
2009-02-28
00:53:24
#1598
zsezse,

Ne hidd azt, hogy 20 Watt-tal megúszod. Legalább 50 Watt, minimum 450 kWh évente (20 ezer ft).

A szenzorokat párhuzamosan kell kötni. Sziloplaszttal és zsugorcsővel vízhatlanná tehető.

Én párhuzamos portot használok vezérlési célra (reed relével).
2009-02-28
00:04:08
#1597
Sziasztok,

ugy nez ki, most mar nem uszom meg egy profi(bb) vezerles kialakitasat.

arra gondoltam, hogy legjobban akkor jonnek ki, ha egy PCs vezerlest irnek. erre a celra van egy elfekvo osregi P-III 1000es notebookom, ~15-20W aramfelvetellel.

a conrad.hu-n talalhato homersekletmero kozpontot neztem ki en is.
Robert:
ehhez eleg csak a kozpont es a szenzorok? siman parhuzamosan bekothetem a szenzorokat?
mennyire vizalloak ezek a szenzorok?

a relekartya erdekes kerdes meg:
a conrad-on LPT portra csatlakozot talaltam csak amhez DOS/win98as szoftvert adnak.

de a PDF amit lent kuldtel emlit egy USB-s verziot is
en (is) linux alatt terveznem osszehozni az egeszet, gondolom, szukseges lesz egy homersekletkiolvaso szoftvert irjak hozza.

de mi a helyzet a relekartyaval? te hasznalsz ilyet?

koszi
Z
2009-01-20
16:22:30
#1385
Pali,

A vezérlés érzékelői a tartályba benyúló csőben vannak.

A mérésadatgyűjtő érzékelői a tartályból kivezető csöveken kb 10 cm-re a csatlakozástól vannak, és jól be lettek burkolva szigetelővel. Igy a környezetbe kevés a veszteség, nyugalmi helyzetben a rövid réz csőszakasz jól átveszi a tartály hőmérsékletét. Amikor bekapcsol a szivattyú, akkor a 10 cm távolság elég ahhoz, hogy az érzékelőt ne zavarja a tartály.

Az adatgyűjtéshez ez a pontosság megfelel.
2009-01-20
14:18:21
#1384
Szia Róbert!
A hőméréssel kapcsolatban lenne egy kérdésem.
A mérőt belógatod a pufferba, vagy a csonkon méred a hőmérsékleltet?
A csonkokon mért hőmérséklet mennyire követi a belselyében lévőt?
Amikor megy a keringető, akkor biztos jó, de amikor áll?
Pali
2008-11-22
14:13:09
#1170
hamiki,

Egy kevés szórt sugárzás néhány fokkal megemelheti a kollektor hőmérsékletét. Ez elég ahhoz, hogy a kollektorköri folyadékból valamennyi - a hőtágulásból adódóan - a csőből pufferbe kerüljön. Néhány köbcenti folyadék elmozdulása ott, ahol a hőmérsékletérzékelő el van helyezve, a mérésben megjelenik. Ilyenkor nincs folyamatos áramlás, de amíg a csőszakasz át nem veszi a környezet hőmérsékletét, addig az előremenő és a visszatérő ág hőmérsékletkülönbséget mutat.

A kollektor körben egy visszacsapószelep akadályozza meg a gravitációs folyadékáramlást.

2008-11-22
08:31:21
#1167
Helló Robert!

Kérdeznék egykettőt az élőadatos oldallal kapcsolatban:
azt látom, hogy ma reggel a kinti 0,3 fokos hőm mellett megy a kazán és a tartály napkolis része is melegszik, gondolom nem a naptól. A napkolis kör mindkét ágában (H-M) teszel valamit, hogy a kb. 30 fokos víz ne szálljon fel?
2008-11-18
12:24:56
#1128
Szepygab,

Ha jól emlékszem 50W körül mozog a felvétele.
Régi PC, a sebességet le lehet csökkenteni, fölösleges kártyákat, floppy-t stb. le kell húzni.
szepygabVálasz erre
2008-11-18
12:17:11
#1127
Szia Róbert!

Az adatgyűjtéshez tartasz egy külön PC-t, ami folyamatosan megy? Gondolom nem kell hozzá erőmű, valami öregecske irodai gép is megteszi.
Mérted, hogy monitor nélkül mennyi a teljesítményfelvétele?

üdv

szepygab
2008-11-18
11:57:33
#1126
hamiki,

- mi az a western dugó, én nem látom az érzékelőn, csak a három kivezetést, gondolom ezek bekötése egyértelmű
R: western = RJ12 = telefon csatlakozó
bekötés a rajz szerint

- ez mi, nem találom: "Amennyiben több szenzort akarunk csatlakoztatni dugaszolható módon, minden 8 szenzorhoz szükséges egy elosztó (18 41 12)"
R: a szenzorok párhozamosan csatlakoztathatók, akármilyen 3 pólusú csatlakozó megfelel a házilagos megoldáshoz

- ezt sem találom: "A 18 30 84 rendelési számú relékártyával lehet fogyasztókat vezérelni"
R: a PC nyomtató portjára csatlakoztatható relékártya, a conrad.de-n megtalálod

- 20 érzékelőt lehet csatolni, de csak 16 autokonfigurálására alkalmas?
R: lehet, hogy a hexadecimális (H0-16) keveredik a decimális számokkal a leírásban

- az érzékelők párhuzamos csatlakoztatása csak egy sima vezetékcsatlakozás (pl. forrasztás), vagy van valami gyüjtő, ill. lehet ilyet csinálni, vagy pl. egy csoki
R: lehet csinálni, a sorkapocs ok

- az RJ12 dugóban miért van kétszer az adat (3,4) és a +5V (5,69
R: mert biztos ami "sicher"

- az automatikus szenzorkeresés törli a kallibrálást, hogyan állítottál be 23 ill 60 C fokot egyszerre minden szenzornál
R: evvel nem kell foglalkozni, az érzékelők gyárilag kalibráltak

- neked hány szenzorod van, annyi amennyi az élő adatokon látszik (10 + a napsugárzás, azt mivel?)?
R: annyi szenzorom van, amennyit látsz, plusz AD átalakító feszültségbemenetére egy PV cella ad a napsugárzással arányos feszültséget

- használod-e a profilab szoftvert, hogyan lehet ehhez hozzá jutni
R: nem használom, de biztosan le lehet tölteni valahonnan

- használsz-e relé modult, mit vezérelsz
R: használok, és például a kazán vezérlőkörébe avatkozok be vele
2008-11-17
23:28:54
#1125
Robert:
Köszönöm a linket, közben én is megtaláltam. részletesebben majd akkor ha ténylegesen kell, de
- mi az a western dugó, én nem látom az érzékelőn, csak a három kivezetést
- gondolom ezek bekötése egyértelmű
- ez mi, nem találom: "Amennyiben több szenzort akarunk csatlakoztatni dugaszolható módon, minden 8 szenzorhoz szükséges egy elosztó (18 41 12)"
- ezt sem találom: "A 18 30 84 rendelési számú relékártyával lehet fogyasztókat vezérelni"
- 20 érzékelőt lehet csatolni, de csak 16 autokonfigurálására alkalmas?
- az érzékelők párhuzamos csatlakoztatása csak egy sima vezetékcsatlakozás (pl. forrasztás), vagy van valami gyüjtő, ill. lehet ilyet csinálni, vagy pl. egy csoki
- az RJ12 dugóban miért van kétszer az adat (3,4) és a +5V (5,69
- az automatikus szenzorkeresés törli a kallibrálást, hogyan állítottál be 23 ill 60 C fokot egyszerre minden szenzornál
- neked hány szenzorod van, annyi amennyi az élő adatokon látszik (10 + a napsugárzás, azt mivel?)?
- használod-e a profilab szoftvert, hogyan lehet ehhez hozzá jutni
- használsz-e relé modult, mit vezérelsz

Nem akartam nagyon kérdezni, így most csak ennyi.
2008-11-16
20:16:51
#1123
hamiki,

www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/184010-an-01-HU-PCs_homersekletmero_rendszer.pdf

Itt van a leírás, ami szerint DS1820-as hőmérsékletérzékelőket, kábelt és egy 9V-os elemet kell venni még.

Írj, ha a leírás áttanulmányozása után van kérdésed.

Ja igen, ha nem aktív a teljes link, akkor jelöld ki a linket, másold ki a vágólapra és illeszt be a böngésződ címsáv mezejébe, azután enter.

2008-01-10
22:25:53
#733
Kedves Fórumlátogatók,
Az utóbbi három évben decemberben számított (pontosabban december 6 ás január 6 között) hőmérséklet, fogyasztás és hozam-átlagok a következőképpen alakultak:

date'2007-12-06'

Average values:
living +21.6 max: +23.4 min: +20.0
outside -1.3 max: +6.6 min: -7.5
winter +10.4 max: +17.4 min: +7.2
cellar +18.1 max: +19.3 min: +16.4
solar_rad +0.1 max: +2.0 min: +0.0
mansard +21.1 max: +23.1 min: +19.4

Solar thermal panels on [minutes]: 547 Pcnt of Tolal Daylight [o/o]: 4 Solar Gain [kWh]: 19.0
Furnace on [minutes]: 13338 Pcnt of Tolal Measurement [o/o]: 31 Natural Gas Consumption [kWh]: 3788.0
Solar Ratio [o/o]: 0



2007-01-06' and date>'2006-12-07'

Average values:
living +21.4 max: +24.1 min: +19.5
outside +2.1 max: +12.6 min: -5.9
winter +11.8 max: +19.1 min: +7.1
cellar +18.5 max: +19.5 min: +17.5
solar_rad +0.2 max: +2.0 min: +0.0
mansard +17.1 max: +22.8 min: +12.8

Solar thermal panels on [minutes]: 2087 Pcnt of Tolal Daylight [o/o]: 13 Solar Gain [kWh]: 76.8
Furnace on [minutes]: 9021 Pcnt of Tolal Measurement [o/o]: 21 Natural Gas Consumption [kWh]: 2562.0
Solar Ratio [o/o]: 3


2006-01-06' and date>'2005-12-07'
Average values:
living +22.5 max: +24.4 min: +21.0
outside +0.5 max: +6.3 min: -7.6
winter +11.4 max: +18.4 min: +7.8
cellar +18.3 max: +19.6 min: +16.8
solar_rad +0.1 max: +1.4 min: +0.0
mansard +21.4 max: +24.1 min: +19.4


Solar thermal panels on [minutes]: 1156 Pcnt of Tolal Daylight [o/o]: 7 Solar Gain [kWh]: 37.5
Furnace on [minutes]: 12621 Pcnt of Tolal Measurement [o/o]: 29 Natural Gas Consumption [kWh]: 3584.4
Solar Ratio [o/o]: 1

Ami szembetűnik:
1. Az átlaghőmérsékletből: tavaly nem is volt igazán tél: 3.4 Celsiussal magasabb átlaghőmérséklet, mint az idén
2. Az idén 33%-al magasabb gázfogyasztás mint tavaly (az átlaghőmérséklet kb 20%-ot indokolna, de a tetőtér tavaly majdnem két hétig nem volt használva)
3. Tavaly kb kétszer annyi napsütésben volt részünk, mint tavalyelőtt vagy az idén