2011-10-18
14:57:19
Előzmény: lovag1 #18766#18768
Pontosan úgy értem.

Igen, 435-öt akartam írni. A 0,8 az két paraméter szorzata. Sőt, sokszor még lehet kisebb is a szám. Az egyik a hőmérséklet együttható (általában 0,5%/C körül mozog), a másik a levegő mocsok és páratartalma, mely nyáron nagyobb.
2011-10-18
14:38:44
Előzmény: lovag1 #18766#18767
na ja... figyelmetlen voltam, azzal az árammal számoltam amit a napelemek leadnak, 3*2,5A= ideális esetben 7,5A és 15A-es töltésvezérlő... na igen akku oldalon ez a 350-450W még ha 26 V al számolom akkor max 17A... ja ez egy kicsit sok neki :) kezdetben csak 2 panelt kötök be abból nem lehet baj.
2011-10-18
14:29:51
Előzmény: Bous83 #18764#18766
Ezt úgy érted hogy hamar kileheli lelkét a töltésvezérlő? használjak nagyobb töltésvezérlőt vagy kevesebb napelemet?

435*0,8 at akartál írni gondolom :) ez valami hatásfok szorzó?

Valójában még azt sem tudom hogy ott a helyi körülmények közt naponta mekkora teljesítmény hozható ki négyzetméterre vetítve, ezt majd le kell tesztelnem ráadásul a tető nem déli hanem DK-i fekvésű
2011-10-18
14:20:04
Előzmény: lovag1 #18761#18764
Hát akkor is elég necces a töltő. Nem fogja sokáig bírni, mert sokszor fog áramkorláton, vagy annak közelében ketyegni...

Lemerült akku töltéskor 24V. 15Ax24V = 360W. 435Wp modulteljesítményed van, ami nyáron maxban kb 345x0,8=348Wp-t ad. Azonban ősszel, és főként télen többet adna!

Addigra remélem meglesz az inteligens "UPS"-em. Ez esetben azt fogom ajánlani...

http://biosolar.hu/forum/show/14761#14761

[Azóta sokat fejlődött a kicsike. Pl. 12V/250W/500W/1000W valamint 24V/500W/1000W/2000W és 48V/1000W/2000W/4000W verziók lesznek.]
2011-10-18
14:03:54
Előzmény: Bous83 #18760#18761
bocs :)
még nincs rendszer mert még nincs hozzá akkum, azt tavasszal tervezem megvenni 2 db min 100Ah akkut szeretnék sorba kötve üzemeltetni, így 24V-os rendszer lenne de akkor kell vennem már rá valami invertert is mert ez az autós csak játékszer lesz kipróbálni méregetni pár lámpához.
Legnagyobb bajom hogy hegyoldali a telek és nyáron már du 5-6 kor árnyék van, télen meg... már 2 kor takarásban vagyok a hegy miatt
2011-10-18
14:00:30
Előzmény: lovag1 #18757#18760
Azt még mindig nem árultad el, hogy hány voltos a rendszer... :-)


2011-10-18
13:52:30
Előzmény: Bous83 #18754#18757
Nem sokat tudok ezekről a rendszerekről... annak idején elektronikát végeztem sok mindent megértek de 15 éve nem dolgozom a szakmában.
Az MPPT műszaki dokjában egyetlen adat szerepel max töltőáram
De arról egy szó sincs hogy mennyi Solar oldali illetve mennyi a fogyasztók felé, csak sejtem hogy talán a benne lévő egyetlen invertert kapcsolgatják ide oda mikor merre megy a delej ha egyáltalán jobb minőségű inverter chip van benne esetleg valami mikrokontrolleres szabályzssal és nem valami egyszerű teljesítmény tranyós barkács.


Jelenleg ez van:
3db 145W os napelem párhuzamosan kötve
1db MPPT 15
és egy 300W-os 7e ft-os DC autós inverter :)

kezdésnek a LED-es világításhoz meg pár apró fogyasztóhoz, majd ha lesz pénzem lecserélem... szünetmentes tápban gondolkodtam de azok többségében sorba kapcsolt akkuk vannak akár 6-8 de láttam már 10db -ot is azt nem tudom hogy illesszem be akkor kellene egy DC 24/120 átalakító hozzá 100A... no comment

Még nincs összerakva a rendszer, lehet lesz nagy füst amikor összerakom :)
2011-10-18
13:27:30
Előzmény: lovag1 #18752#18754
Tudod, hogy az MPPT töltők kimeneti áramát adják meg, nem a bemenetit? Hány voltos akkupakkod van?

Milyen invertert használsz? Van rajta kapcsoló? Szedd ki, tegyél a helyére egy ici-pici relét, és annak adj villanyt az MPPT fogyasztós kimenetéről.

de én még mindig úgy gondolom, hogy ennek semmi értelme, az inverter is kikapcsol...
2011-10-18
13:19:17
Előzmény: Bous83 #18747#18752
48V osak a panelek, 2,5A-3A körüli áramot ad le 1 panel, a 3 panel 8-12A áramot termel katalógus adat szerint. Valószínűleg relézés lesz belőle de az inverter 220V felöli oldalán mert 120A es relére rámegy a havi fizetésem is :)
Elvileg az MPPT vezérlő fogyasztók felé menő kimenetén csak addig van fesz amíg az akku eléri az "x" töltöttségi szintet?
2011-10-18
12:34:34
Előzmény: kila67 #18474#18748
Nemrég megkaptam... :-)

Le fogom fényképezni kívülről, belülről. Sajna még nem volt időm játszani vele. Majd megírok mindent...

2011-10-18
12:32:22
Előzmény: lovag1 #18742#18747
Jól értem hogy 3db 150Wp napelemed van? Ha igen, akkor az 450Wp. Ha 12V vagy 24V-os rendszered van, nem értem, mért nem éri el a 15A-t. (12V-->37A, 24V-->19A)

Az invertereknek biztosan van saját kisülés elleni védelme. Minden nagyfogyasztónak van. A töltő kimenete főként egyszerűbb, kisebb fogyasztókhoz van, mint pl világítás. Én nem terhelném 15A-nél nagyobbal.

Igaz az plusz fogyasztást eredményez, de meg is relézheted...

2011-10-18
11:15:34
#18742
Kezdő kérdés....
MPPT 15 töltésvezérlőm van, 3 pár bemenettel,
1:Solar panel,
2:Aksik,
3: fogyasztók felé

Mekkora áramot enged a fogyasztók felé? ugyanannyit mint a max töltőáram? vagy amennyit az akku le tud adni?

a leírás szerint a maximális töltőáram 15A amit nem ér el a 3db 150W-os napelem párhuzamosan kötve sem, de semmilyen adatot nem közöl a fogyasztó felé menő áramról.
Ha ez is csak 15A akkor ez elég silány teljesítmény, ha egy 1000-2000 W os inverteren keresztül szeretnék megtáplálni egy naponta csak pár percet működő 900W-os mélykútszivattyút ami 12V-os oldalon akár 100Ampert vagy többet is ránthat indulásnál... ha meg direkt az akkura kötöm az inverterem akkor az MPPT mélykisülés védelmének annyi, akkor rakhatok rá még egy védelmi elektronikát?
2011-10-10
12:41:54
Előzmény: kila67 #18175#18474
Sziasztok
Már egy hete megy a megjavított IVT Mppt-20- töltésvezérlő.
Ugyanaz a lelkivilága, mint amit az általatok leírtakban olvastam.
A reggeli feléledés ennél is nehézkes, de hát ez ilyen, érdekes lenne a külső egységével rögzített adatait megnézni, de nincs ilyenem.
A külső hőérzékelőjével voltak még gondjaim, a régi összetört, ugyanolyat tettem bele mint a belső, azaz 10kOhmos Ntc-t.
Még egyszer köszi a segítséget, és várom Bous83 tapasztalatait.
Üdv.
2011-10-02
11:28:53
#18254
Úgy néz ki, találtam olcsó 30A-es step-down konverteres MPPT-s töltőt. :-) Alig várom, hogy megkapjam. Majd letesztelem, és megírom...

2011-09-29
07:48:25
Előzmény: Koncsar #18174#18175
Szia!
Köszönöm a válaszod, megnyugodtam, holnapra megvan az eredeti Fet, hétvégén próba élesben.
Üdv.
2011-09-29
07:03:24
Előzmény: kila67 #18168#18174
Igen mind a 4 egyforma.
2011-09-29
05:53:54
Előzmény: villam64 #18172#18173
Szia!
Az a gondom, hogy ez a Fet hibás volt, de nem ezt már valaki beletette elég jól látható, hogy bontott alkatrész volt, a lábait toldania kellett.Most én helyettesítettem egy másikkal, próbaüzemben labortápról feléledt, és jónak tűnik, csak mielőtt napelemeket kötök rá, szeretném biztosan tudni hogy mi való ebbe a pozícióba.
Üdv.
villam64Válasz erre
2011-09-29
05:19:53
Előzmény: kila67 #18168#18172
Nem tudom, mert nem látható rendesen. http://biosolar.hu/forum/show/8688#8688
Amúgy mi a gondod vele?
2011-09-28
20:48:48
Előzmény: Koncsar #18166#18168
Köszi!
A másik három is megegyező ezzel azaz egyforma mind a négy?
Üdv.
2011-09-28
19:40:29
Előzmény: kila67 #18164#18166
A 30 A ban F2907Z
2011-09-28
19:15:46
Előzmény: villam64 #18163#18165
Szia Villám! A 30 A nem jó ha megnézem?

2011-09-28
19:05:38
Előzmény: villam64 #18163#18164
Köszi, és várok!
Üdv.
villam64Válasz erre
2011-09-28
19:00:20
Előzmény: kila67 #18160#18163
A 20-as itthon van, de nem tudom, mikor érek rá szétszedni. Hátha másnak is van, és válaszol.
2011-09-28
13:42:19
Előzmény: villam64 #18089#18160
Sziasztok!
Végig olvastam a témát, és nem találtam megoldást a problémámra, ezért lenne egy kérdésem.Az itt többször tárgyalt 20A-es MPPT- vel szenvedek, a T1,T2,T9-pozíciószámmal jelölt Fet-ek IRF3808-asok, a T7 viszont az enyémben IRF 540N.
Feszültségre nagyobb. áramra kevesebb.Ha valaki tudja jelezze már nekem, hogy a gyáriban, amit még nem buheráltak, mi van ezen a helyen!Gyanítom hogy ugyanaz mint a másik három, de nem szeretnék improvizálni.
Egyébként pár napja találtam ide, és nem győzök eleget olvasgatni, nagyon tanulságos, és értékes fórum ez!
Üdv.
villam64Válasz erre
2011-09-26
05:21:11
Előzmény: Koncsar #18086#18089
Alkalmatlan. Lassú a felállása hozzá. A szélgenerátor az év nagy részében a naphoz képest rövidebb idő alatt indul és áll meg. Nem tudná követni, feleannyit, ha működne, mint kellene.