2012-04-05
08:41:49
Előzmény: robert #28095#28101
robert,

hát, akkor csak egy hülye ötlet volt. :)
2012-04-05
06:42:01
Előzmény: tthom #28094#28095
tthom,

Hűtésre alkalmatlan. Az abszorber statikus lehűléshez ugyan elég a hősugárzás, de a folyamatnak nincs hasznosítható energiatartalma, a hűtő-hatás így kisebb lenne, mint a bekapcsolt ventilátor fűtő-teljesítménye, ezért hűtés helyett fűtene a szerkezet, miközben még energiát is pazarol.




2012-04-04
22:12:15
Előzmény: robert #28087#28094
robert,

köszönöm, mindig tanul újat az ember. Akkor elméletileg nyáron kihasználva ezt a lehetőséget akár minimális hűtésre is felhasználható.. Csak a kicsapódó párával kell valamit kezdeni.
2012-04-04
16:08:40
Előzmény: tthom #28086#28087
tthom,

Ez a jelenség minden szabadban lévő tárgynál fennáll: éjszaka, felhőtlen ég esetén a környezeti hőmérséklet alá hűl. Egy napkollektorban az abszorber a lehető legjobban az ég felé van irányítva és ráadásul egy hőszigetelt dobozba van zárva, így a hatás még jobban érvényesül.
Természetesen nyáron is.


2012-04-04
15:51:03
Előzmény: robert #27692#28086
robert,

egy régebbi légkollektor tesztednél olvastam, hogy télen, az ereszcsatorna alatt -9fokot mértél, ugyanakkor a légkollektorban -14 fokot, a hősugárzás miatt. Vajon ez nyáron is fennáll? Vagy nálad speciális helyzet volt, mert döntötten volt felszerelve?
egykezdoVálasz erre
2012-04-03
16:40:16
Előzmény: robert #27692#28024
Már sokat olvastam róla, tudom, hogy hova, milyen tájolással kell tenni, a fenéklemezt szigetelni+a légszállító csöveket is szigetelni kell, stb...

Igazából készítőt vagy forgalmazót keresek, mert eddig akiket felhívtam vagy már nem foglalkozik vele, vagy csak 1 darabja van a készletéből és nem tervezi új beszerzését...

Tehát ismételten él a kérdésem, hogy ha Valaki ismer készítőt, forgalmazót, kérem jelezze, hogy fel tudjam venni vele a kapcsolatot.

Köszönöm.





/ Mindenképp akarok 2-3 cellát a házamra, mert itt Szegeden a legtöbb a napsütötte órák száma, a házam déli oldala és teteje nincs beárnyékolva, tehát minden adott, hogy működjön a "naplopás"... :) /
2012-03-26
17:54:38
Előzmény: egykezdo #27691#27692
egykezdo,

Jól járd körül a témát, itt az oldalon ezen kívül a sörkollektor mérés topikot érdemes átolvasni az elejétől a végéig, mert csak bizonyos esetekben éri meg légkollektort építeni.
Általában irreális hozamokat ígérnek, a vele járó problémákat pedig elbagatellizálják.

Ha nem te építed meg, magadnak, akkor szinte biztos a ráfizetés.
Ha te építed, akkor legalább a barkácsolás öröme meglesz.

egykezdoVálasz erre
2012-03-26
17:34:39
#27691
Sziasztok!

Keresek légkollektort vagy légkollektor készítőt Szeged - Sándorfalva közelében.
Egy br. 90nm-es (netto 75 nm-es 1 szintes magánházra kellene megoldás és lehetőleg a tetőre...

Köszönöm előre is a segítséget.
2012-03-20
10:38:55
Előzmény: robert #27418#27419
robert,

igazából azért is kérdeztem, mert abban a sarokban már van egy szellőzőcső az egyik falon, kb. fél méterre a saroktól, ablaktól. A másik falon meg van a saroktól szintén kb. fél méterre van egy páraelszívó csőkivezetés. Szóval soknak tűnt már a faláttörés, hisz már kettő is van, ugyanattól a saroktól nem messze. Mondjuk kívülről nézve nem tökéletes sarok, mert az egyik fal túlnyúlik olyan fél-egy méterrel. Csatoltam egy hevenyészett felülnézeti rajzot. Szóval a szellőzőcsövet felhasználnám bevezetésre, de a kivezetéshez jó lenne még egy..




2012-03-20
10:24:10
Előzmény: tthom #27416#27418
tthom,

A mellékelt képen szürkével jelöltem az ablaknyílás fölötti áthidalót.
Az áthidaló alatt és hozzá közel semmiképp nem csinálj faláttörést, csak attól legalább fél méter távolságban, és ne egymás mellé, hanem egymás alá.




2012-03-20
09:44:59
Előzmény: robert #27395#27416
robert,

köszönöm ismét, sima oldalfal, szokásos ablak melletti rész.
2012-03-19
19:09:24
Előzmény: tthom #27393#27395
tthom,

Ha nem az épületet tartó pillért durrantod szét, akkor két 120mm átmérőjű áttörés nem okozhat problémát akkor sem, ha egymás mellett van.


2012-03-19
18:20:39
Előzmény: robert #27391#27393
Persze, láttam is a te próbádnál, meg logikus is, nem is ez a fő kérdés, hanem, hogy statikailag mi a mérvadó a fal szempontjából..
2012-03-19
17:35:10
Előzmény: tthom #27387#27391
tthom,

Ha egymás mellett van a szívó és nyomó, akkor fennáll annak az a veszélye, hogy nem tud meg fordulni a levegő a helységben.

Ezért a helységben az áttörés után befúvót meg kell hosszabbítani, így a ventilátor nem fogja rögtön beszívni a befújt melegebb levegőt, ugyanakkor a visszacsapószelepeket az áttörésnél kell beépíteni.







2012-03-19
16:43:54
Előzmény: robert #26740#27387
Faláttöréssel kapcsolatban keresgélek már több napja. Van valami általános szabály, hogy milyen közel lehetnek a lyukak? Elvégre rendes tartófalakat üt át az ember.. Vagy valami iránymutatás? Pl. nálam jó lenne azonos szinten ütni a lyukakat, merthogy nem közvetlenül a falon lenne az eszköz és egymás mellett egyszerűbb lenne a csöveket bevinni. De gyanítom, hogy akármennyire közel akármennyi lyukat nem üthet az ember a falon. :)
2012-03-06
18:56:28
Előzmény: kixgy #26732#26740
kixgy,

Ajándékozd el valakinek :)

A vigyori-jel ellenére nem viccelek. Ha nem tudod déli tájolással árnyékmentes helyre rakni, akkor nem ér semmit. Ha nem tudod rövid egyenes csőszakasszal bevinni, nem ér semmit. Az utóbbi a többletköltség és az esztétikai megjelenés okán.


villam64Válasz erre
2012-03-06
18:52:51
Előzmény: kixgy #26732#26739
Mind a két helyre teszel.
2012-03-06
18:24:09
#26732
Emberek, segitsetek rajtam.
Hogy érthető legyek, be kell valljam, hogy a falusi telkemen két házam van.(Ha valakit érdekelne, hogy miért kettő, akkor majd egyszer elmondom. Most csak annyit, hogy a feleségeknek mindig igazuk van. Punktum)



A sörkollektort az uj ház dél falára akartam tenni. Ez a fal ma 15 órakor igy nézett ki



Ez bizony egy óriási diófa leveletlen ágainak az árnyékában van.
Dálelőtt ez a fal fényben uszik. De akkor a velunk szemben lévő keleti fal is.

Mindkét falon végig fut egy pergola.

Tetőre nem akarok kollektort rakni.

Na, mit lehet itt csinálni?
2012-03-03
16:43:30
Előzmény: robert #26489#26498
Igazad van. Azért irtam hogy a kintről szivott jobban szárit a bentről kevésbé relatívban.
De azt feltételezve hogy a hőmérséklet emelkedik.
2012-03-03
11:30:58
Előzmény: tutibor #26483#26489
tutibor,

Ez nem így van. A kinti levegő abszolút páratartalma majdnem mindig alacsonyabb, ezért kintről szívva ténylegesen szárít, nem csak a relatív páratartalmat csökkenti, mint a belső levegő kavarásával (és azt is csak a minimálisnál kisebb mértékben).

2012-03-03
10:10:05
Előzmény: tutibor #26483#26484
Én csak azért agyaltam a bentről-kintről sziváson, mert hétvégi, felfűtetlen lakásról van szó. Ha megjött a tavasz, folyamatatosan ott vagyok és majd kikisérletezem, hogy melyik a jobb.

Mindenkinek köszönöm a hozzászólását.
2012-03-03
09:42:41
Előzmény: robert #26482#26483

A bentről szívás valóban csak relatíve szárít, a hőmérséklet emelkedés miatt.
A kintről szívott, is ugyan ezt csinálja, csak az általában nagyobb hőmérséklet különbség miatt jobban.
2012-03-03
08:49:40
Előzmény: tutibor #26481#26482
tutibor,

Ha a benti levegőt szívod NEM szárit, ugyanaz a levegő jut vissza a lakásba, párakivonás nem történik.

Ha kintről szívod, akkor szárít (annyit, mintha szellőztetnél), de csak akkor melegít, ha kint is meleg van.

2012-03-03
08:46:01
Előzmény: kixgy #26433#26481
Nekem is eg hasunló légkollektorom van, ha a benti levegőt szívod kicsit szárit, de átlagban melegebbet fúj, ha kintit szívod brutál szárít és átlagban hidegebbet fúj.
2012-03-01
17:38:43
Előzmény: kixgy #26433#26434
kixgy,

A kinti levegő általában "szárazabb".

Biosolar Forum  =>  Napkollektor - Légkollektorok  =>  Légkollektor építés tthom+kixgylapozz: 1, 2, 3, 4, 5   következő »