villam64Válasz erre
2017-02-19
09:29:09
#50687
Vettem BZ25 klíma mérőt. CO2, hőmérséklet, páratartalom. A hőmérője kalibrálhatatlan ~+1 °C. Ezért a %rH is pontatlan. Kint mér most 620 PPM CO2-ot. A lakásban néha 2000 PPM is van. Éjjel a klíma nem megy, így a szellőztetés is áll. Először a levegő gyűjtőt a helyiségekből és kintről a klíma fölé terveztem. Ez nem tűnik ideálisnak a CO2 miatt. Ezért a gyűjtő külön lesz, és CO2 érzékelő alapján lesz működtetve, és kap egy ventilátort a klíma felé. Ez valószínűleg azt eredményezi, hogy az ablakok becsukásától kezdve a kinyitásáig folyamatosan menni fog a ventilátor, ősz kezdetétől nyár kezdetéig. Ennek a fogyasztása 12-20W.
2014-01-16
10:01:55
Előzmény: pali #45046#45050
gondolom mert azt talaltak, hogy a pukiban inkabb metan van, mint Co2:))
en a tervek szerint a furdoszobaban es a konyhaban metan erzekelot es paratartalom szenzort fogok elhelyezni, a haz kozepen pedig CO2 szenzort
2014-01-16
07:57:50
Előzmény: zsezse #45043#45046
Az érzékelője miért metános, MQ4-es? A CO2 érzékelő MG811, árban drágább, talán ezért?

ebay CO2-Carbon-Dioxide-Sensor-Module-with-Signal-Conditioning-Circuit
2014-01-15
23:29:09
#45043
bocs, de ezt veletek is meg kell osztanom!

www.hackaday.com/2011/02/16/arduino-fart-o-meter/

valami ilyesmit terveztem a vezerleshez en is:))))
2014-01-03
21:59:31
Előzmény: tutibor #44681#44687
Na rájöttem mi lehet a probléma, a mérőnek végig kell futatni egy ABC kalibrációs folyamatot, ezután jó lesz. Ha beltérben használom, ahol nem csökken a természetes szintre a Co2 koncentráció, ki kell kapcsolni az ABC kalibrációt.

SenseAir ABC function
All SenseAir sensors are maintenance-free in normal environments thanks to the built-in self-correcting ABC algorithm. ABC stands for automatic baseline correction, a SenseAir self-calibration function for achieving maintenance-free gas sensors. That means that SenseAir´s sensors have a life expectancy of at least 15 years and do not require any further calibration when used in normal indoor air applications.
How does the ABC algorithm work?
The ABC algorithm constantly keeps track of the sensor’s lowest reading over a preconfigured time interval and slowly corrects for any long-term drift detected as compared to the expected fresh air value of 400 ppm (or 0.04%vol) CO2. In normal indoor applications the carbon dioxide level drops to nearly outside air some time during a week. By sampling the values for an 8 days period and then comparing the lowest value with the meters 400 point, the meter is able to understand if it needs to adjust the zero point.
If the sensor is detecting hydrocarbons, the level of these gases is probably near 0 ppm most of the time. In all cases the ABC set point is adjustable ABC. This algorithm takes advantage of the fact that the CO2 level stabilizes in buildings when unoccupied.
What causes sensor drift?
Rough handling, transportation and aging might result in a reduction of sensor accuracy. With time, the ABC function will tune the readings back to the correct numbers.
What if a room is occupied 24 hours per day?
If a space is constantly occupied and there are no periods when outside levels drop to background levels then the ABC algorithm will not work. This is the case for greenhouses or in closed confined spaces where CO2 levels may be elevated at all times. For these applications the ABC function can be turned off. Without ABC operating the sensor should be calibrated every two to three years.
What If outside/background levels are higher or lower than 400 ppm?
Sometimes the lowest level may be higher or lower than the 400 ppm assumed by the self-calibration algorithm. CO2 based ventilation control is based on measuring the difference between inside and outside concentrations. It really does not matter if the lowest level of the concentration is 450 ppm. Just knowing the difference between the baseline period and the occupied period is enough to provide adequate ventilation control. This algorithm has the same effect as placing a sensor outside to constantly measure the difference between inside and outside CO2 concentrations.
How long will the sensor maintain calibration?
The sensor will maintain calibration as long as it sees a background level of CO2 on a periodic basis. The electronics and components in the sensor are rated for a minimum 15-year life. The sensor should maintain calibration over its working life.
ABC period example
A typical carbon dioxide variation in a building is shown below. CO2 variations, that originate from a varying presence of people in a building. The ABC periods, 8 days by default, are indicated. By the end of each period the sensor is renormalized automatically so that the lowest ppm values are approaching the specified background level.


Na magához tért a Co2 mérő (bekalibrált) most már 450 ppm-et mutat ami gondolom reális érték odakint, tekintettel arra, hogy a szomszédok közül többen fával fűtenek.
A kalibrálás azért tartott eddig, mert egyszer ki lett húzva és újrakezdődőt a 8 napos folyamat.


Természetesen le fogom írni a tapasztalataimat, nyuszin innen és túl:-).
Még hagyom egy napig odakint a mérőt, majd kikapcsolom az autokalibrálást aztán jöhet a szobákban a Co2 mérés különböző befújt légmennyiségek esetén. A cél a minimális befúvási mennyiség meghatározása, aminél még elfogadható a levegő minősége (Co2<1000ppm).

2014-01-03
18:55:16
Előzmény: nadtom #44679#44681
A conrádnak is van valami USB-s levegő minőség mérője.
A használati utasításában az van írva, hogy bemelegedés után mér, és hogy bizonyos használati hőmérséklet alatt rosszul mér.

Tibor
2014-01-03
18:46:33
Előzmény: robert #44676#44679
Róbert,

Nincs semmilyen CO2 forrás a környéken, ezért nem értem miért 800ppm-et mutat. Lehet meg kell várni amíg kalibrálini fog.
2014-01-03
17:54:41
Előzmény: nadtom #44674#44676
nadtom,

Ha nem a kolbász-füstölő mellé tetted, akkor a szabad levegőn 400-ra kellene állnia.

2014-01-03
17:43:30
#44674
3 órája kint va a szenzor a terasz alatt. 1000ppm-ről indult kint (néhány perc után) most 800ppm az érték 3 óra után. Van valamilyen ABC (Automatic Baseline Calibration) funció de pontosan még nem értem, hogy hogyan működik.
Eddig azt hámoztam ki a leírásból, hogy 7,5 naponta automatikusan kalibrálja magát a mérő (a legalacsonyabb Co2 értékhez), de magas Co2-s helyiségekben ezt az ABC funkciót ki kell kapcsolni.
2014-01-03
15:22:13
Előzmény: takyka #44665#44671
takyka,

A felfűtés alatt szellőztetés közben reset-elni kell, akkor áll be 400ppm-re.

Én többször tapasztaltam "fura" működést, például nem akkor, nem olyan mértékben, vagy nem olyan irányban változott a mért érték, mint amire számítottam.
Ezen kívül nagyon nem mindegy, hogy a szoba melyik pontján van elhelyezve a szenzor, például a fal mellett, vagy a padlóhoz közelebb, nyugalomban van a levegő, vagy mozog, stb...

Nyitott hálószobaajtónál nem tudtunk annyit szuszogni, hogy tartósan 1000 ppm fölé menjen az érték.

2014-01-03
14:26:20
Előzmény: takyka #44665#44669
Köszi az infót.
Ebben elvileg egy NDIR szenzor van az infrás elven működik, ha jól olvastam a neten.
Na kiviszem és ott fogom bekapcsolni, megnézem kint mennyit mér.
2014-01-03
13:31:55
Előzmény: nadtom #44628#44665
Alapvetően kétféle működési elvű elérhető ár
érzékelő létezik. Az olcsóbb, valamilyen forró film szenzort használ. A drágább fajta a Co2 infravörös fényelnyelését mérő típus.
A forrófilmessel az a baj, hogy nem a Co2 tartalommal arányos, abszolút mérőjelet produkál, hanem induláskor (és időnként) elvégzett kalibráláskori mért értékhez képest relatívat. Egy ilyen szenzort friss levegőn kell bekapcsolni, hogy valamennyire pontos jelet kaphassunk.
A kis kínaiak időnként trükköznek és feltételezik, hogy a dobozos cuccodat szobában kapcsolod be. Ezért a kalibráláskori Co2 tartalmat ~1000ppm-nek veszik.

Mivel te kvázi friss levegőn kapcsoltad be ezért az akkori Co2 tartalmat vette 1200-nak (ez lehet nálad az alapérték)és amikor bementetek a szobába Co2-t eregetni, onnét ment feljebb a kijelzett érték. Ha feltételezem, hogy a szobában 500ppm volt a Co2 tartalom, akkor a 3-400ppm emelkedés 8-900ppm valós Co2 tartalmat eredményezhetett.
Próbáld ki, hogy kirakod kültérbe 1-2 órára és ott kapcsolod be. Valószínűleg ott is 1000-1200-al indít.

Ráadásul a mért érték egy idő után el fog mászni és újra kell kalibrálni a szenzort (ki-be kapcsolás). Automatizált, valamennyire elfogadható pontosságú mérésre az ilyen érzékelők alkalmatlanok.


Robert,
A tiéd hogy működik, ha jól értelmezem, az sem infrás.

(A tévedés jogát fenntartom, csak az internetről összeolvasott infók alapján írtam amit írtam!)
T.

2014-01-02
21:31:12
Előzmény: nadtom #44628#44642
Én is szemezek egy ilyennel:

www.aliexpress.com/item/2013-new-products-indoor-air-quality-monitor-with-shelf-humidity-VOC-and-CO2-detect-and-control/849801626.html

Ezen van VOC mérés is, ami a mérgező szénhidrogén kötéseket (VOC-ok) is méri.

Valakinek van tapasztalata evvel a méréstípussal?

Tibor
2014-01-02
15:04:08
Előzmény: takyka #44182#44628
Most láttam csak a kérdésed. Éppen ma jött meg a CO2 adatrögzítő és mérő, amit az ebay-n rendeltem.

www.ebay.com/itm/CO2-Concentration-Air-Temp-Relative-Humidity-Datalogger-Monitor-Taiwan-Made-/151186590623?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item23336c4b9f


Csak pár órája kapcsoltam be és el is keseredtem, mert egyből 1200ppm körül állt be a CO2 szint a hálószobában (100m3/ó légcserénél, úgy hogy nem volt bent senki).

Mióta itt vagyunk ketten a hálóban már 1500-1600ppm-re nőtt az érték...mennyi lehet szellőztető rendszer nélkül?!?
villam64Válasz erre
2013-12-12
11:28:02
Előzmény: zsezse #44185#44188
Zsezse
Az egy dolog, hogy mindennel tüzel valaki. Teljesen mellékes. A gond a tüzeléssel van. A fa sem tiszta. A rossz széljárás a CO2-t és CO-t, és S-t fogja bevinni a lakásba. A szűrővel nem lesz olyan büdös, csak mérgező. Nem hiszem, hogy ezekkel a szűrőkkel kiszűrhető a füstgáz a levegőből. Nálam a széljárás 80 %-ban ÉNY. 20 %-ban meg nem fúj.

Az ideális az lenne, ha ez működik, és relével kikapcsolná a szellőzést füst érzékelésekor.
Műszaki adatok: Gáz és füstérzékelő KJGE01
Gázdetektor: LPG, természetes gázok, széngáz, szén-
monoxid, füst, oldószerek párlatai
Áramforrás: AC100V~AC240V
Áram frekvencia: 50/60Hz
Riasztás érzékenysége: LPG: 0.1~0.5%; természetes gáz:
0.1~0.3%; széngáz 0.1~0.5%
Riasztási hangerő: 85dB
Üzemi hőmérséklet:-10°C ~ +50°C
Környezeti páratartalom:
2013-12-12
11:23:37
Előzmény: takyka #44186#44187
takyka,

Én ezt használom: Figaro CDM4161A CO2 Module




2013-12-12
11:19:48
Előzmény: zsezse #44185#44186
Nekem is van CO érzékelőm Kínából occsóért. Sajnos a CO2 más tészta. Azok olyan 20e Ft körül indulnak általában.

Tthom,
Nekem az sokat számít, hogy a beszívási pontom közvetlenül a föld felett van. Általában ott a legkisebb füstkoncentráció. Környékünkön is szoktak füstölni (szerencsére nem durván) amit kint az utcán sétálva, vagy ablakot nyitva intenzíven érezni, de be soha nem jön.

T.
2013-12-12
11:01:19
Előzmény: tthom #44167#44185
" Lehet kapcsolatba lépek majd egy szűrőtechnikai céggel, hogy mit lehetne."
en nem veluk, hanem a szomszeddal lepnek kapcsolatba, meghozza behatóan!
A tiszta levego mindenkinek alapveto joga, olyan nincs, hogy o ennyire elaraszt titeket fusttel, plane, hogy minden vacakkal tuzel.
ha a szep szo nem segit, akkor sajna marad a kemenyebb ut. kemenyseprok, kornyezetvedelmiek, stb
ha az se, akkor be kell allitani 8-10 sertest vagy szarvas marha bikat, ne adj isten bak kecsket, es nyaron vissza fog emlekezni, hol tevesztett:)
en méheket telepítenék es a ropnyilast felejuk allitanam. az is hatasos.

visszaterve, nekem van 3M porszurom, amihez van aktiv szen betet. Az is egesz jol szuri a szagokat (pl cigarettafust), de azert nem 100%os!


CO szenzort en ebayrol rendeltem arduinohoz, 1200 penz kb, kiprobaltam, mukodik.
nalad mennyire esik le a paratartalom, ha folyamatosan szelloztetsz?
fura, hogy pont ejszakara kapcsolod le, en ugy velem, pont az is a lenyeg benne, h alvashoz is friss legyen a levego, hiszen ejjel nem tudsz szelloztetni :S

2013-12-12
08:18:51
Előzmény: nadtom #44171#44182
Nadtom,

Hol találtál co2 szenzort és mennyiért?

T.
zsbalazsVálasz erre
2012-11-29
19:39:12
#36189
Sok szobanövény mennyi CO2t köthet meg?
Az apró levelűek összes felülete is jelentős lehet.
2012-11-29
17:54:57
#36186


A CO2-koncentráció beltéri levegőt jellemző értékei

CO2 [ppm] Egészségügyi hatás

350 – 450 természetes légköri koncentráció

600 – 800 elfogadható beltéri levegőminőség

1000 szellőztetés szükséges

1000 – 2500 fáradtságérzet, figyelem csökkenése

5000 maximális megengedett munkahelyi koncentráció

30 000 enyhén bódító hatású, hányinger, légzés- és pulzusszám-növekedés

38 000 kilélegzett levegő

50 000 fejfájás és látásromlás

100 000 eszméletvesztés, halál


2012-11-28
12:47:26
Előzmény: Gyuri #36137#36138
Mint írtam, találtam a rajzot --> semmivel nem mérem.
Mérni szeretném, de nagyon drága, ezért próbálok a páratartalom és a CO2 között valamilyen összefüggést találni.
A páramérő sokkal olcsóbb:)
2012-11-28
12:37:31
Előzmény: pali #36134#36137
Széndioxid szintet mivel tudsz mérni és rögzíteni:
2012-11-28
11:28:21
#36134
Sziasztok!

Találtam egy diagramot, a lakás páratartalom-hőmérséklet-széndioxid szintjéről.
A hőcserélőnél kíváncsi lennék, hogy hogyan alakulnak ezek az értékek.

Sajnos, szöveges rész nem volt hozzá.

Pali



2012-01-27
12:46:12
#24081
Sziasztok!

Még egy mérés a CO2 emberre történő hatásáról:- www.e-gepesz.hu/nyomtat.php?id=5992


Üdv: Pali



Biosolar Forum  =>  SZELLŐZÉS  =>  CO2lapozz: 1, 2   következő »
Copyright © 2005-2017 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva