Biosolar Forum  =>  Fűtés - Rendszer rajzok  =>  Villam64 rendszerlapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
villam64Válasz erre
2012-05-15
12:03:15
Előzmény: barbot #29514#29516
Nem tud, mert nyáron, nagy melegben csinálta. Ez csak néhány fok volt a környezeti hőmérséklet felett, használat nélkül. Azt néztem, mennyit lehet eltárolni a nyári melegből. Így semmit. A fölé nem ment, mert nagyobb volt a tartály vesztesége. A teljes rendszer veszteségével kell számolni. Önmagában a kollektor hatásfok egy szám, semmi. A kollektor hatásfoka egyéb veszteségek nélkül 30 °C kollektor hőmérsékletnél 65 %. Innentől emelkedő hőmérséklettel csökken az 1 m2 kollektor hatásfoka. Ezt tovább csökkenti a csövezés hővesztesége, a tartály hővesztesége. 1 kollektor esetén ez jelentős energia az összképben. 2 kollektor esetén már kevesebb, mert nem nő annyival a veszteség, mint amennyit a plusz kollektor hoz. 1 kollektornál sosem fog a pufferre dolgozni. Csak a bővítés miatt lett betervezve a KSZ1 neked. Most nem kell első körben beépítened. De ha később problémás, akkor igen.
2012-05-15
11:40:47
Előzmény: villam64 #29513#29514
Lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de ha Neked egy 30 csöves kollektor tudott 2000 liter 40 fokos vizet csinálni, akkor tudna 800, vagy akár 1000 liter 80 fokosat is?

villam64Válasz erre
2012-05-15
11:09:11
Előzmény: barbot #29507#29513
1 kollektor csak a pufferen volt először, és nyáron nem volt képes csak a 2000 literes puffert 40 °C fölé vinni.
A kazánvédőknek elméletileg nincs köze a kollektorhoz a szivárgáson kívül. Az első kazánvédő a fűtőkör rákapcsolásával tartja a hőfokot. Amikor már a fűtőkör visszatérője meleg, és kevés a 60 °C tartásához, akkor a második kazánvédő elkezdi a puffert hozzákeverni. Ez nálad a KSZ2. Nálad a fürdő radiátor, nálam a hmv hőcserélő ág van mindig nyitva, hogy legyen egy kis keringés. Én 70 °C vízzel gyorsan felfűtöm a lakást.
A második kollektorral sokra számítok, mert a födémbe lassan belekerül 15 cm üveggyapot, és a ház jelenlegi 5 cm EPS szigetelése, még 10 cm-t kap, 1 fal már kész. Így a kollektor rendszer, ami nyáron 30-40 % hatásfokkal dolgozik, télen a 30 °C-s víz esetén 50-60 % hatásfokkal dolgozik, ami ilyen szigetelésnél, már fűtésként jelentkezik. Igaz ettől még télen nem lesz meleg vizem, arra a kazánt tervezem használni. Az én KSZ1-em feladata, hogy a hmv hőcserélőjét leválassza addig, amíg az oda érkező víz megfelelő hőmérsékletű nem lesz. Előbb átmelegíti a csőrendszert a kollektor a hmv-ig, és csak utána fűti. A KSZ2 végzi nálam a puffer bekapcsolását, amikor már elég meleg a hmv tartály. Ez nálad a KSZ1. De ez csak 2 vagy több kollektor esetén működik.
villam64Válasz erre
2012-05-15
10:40:26
Előzmény: zsezse #29505#29510
Zsezse
Nem bonyolultabb a tiédnél. A különbség, hogy minden egyes funkciót külön egység végzi, mint nálad az egy program rész.
1. van 2 hőfokkülönbség kapcsoló a kollektorra, az egyik tartalék
2. van 2 hőfokkapcsoló a kollektor fagyvédelmére, a felmenő és a lejövő csöveket figyelik
3. ezekhez kellet egy autós relé biztonságos kapcsolásra, mert a kínai relé többször nem működött rendesen
4. a kazán szivattyút működteti, csak a kazánban mért hőfok alapján, nincs füstgáz hőmérséklet érzékelő
5. a puffer tartály hőmérsékletét figyeli, ha megfelelő a puffer felső harmadában a hőmérséklet, akkor bontja R2 áramkörét és az SZ3 szivattyú kap táplálást, ha kevés a puffer hőmérséklete, akkor R2 működik és bekapcsolja (feszültség alá helyezi) a gázkazánt, A fűtési igényt a Q7 szobatermosztát adja, a plusz autós relé, hogy ne menjen a házon keresztül 25 méteren 2 A áram
6. a másik szobatermosztát a gázkazánhoz kellett, önállóan vezérli a gázkazánt a beállított hőfok alapján
7. minden radiátoron thermo szelep van
A rajz itt. http://biosolar.hu/forum/show/29169#29169
2012-05-15
10:27:26
Előzmény: villam64 #29500#29507
Bocs, nem vettem észre a kollektor fütés-meleg-csőre való bekötését (kinyomtatva nem látszik jól a pont). Igy már érthetőbb.
Sajnos én ezt nem tudnám megoldani fagyálló nélkül. Még mindig nem tudom, mi lesz a hmv tartályom bekötésével.
És hogy érted azt, hogy "De a puffert nem zavarta a kollektor (max 40 °C)." ? Ha jól emlékszem, Neked csak egy 30 csöves kollektorod van. És az a 30 csöves felmelegitett 60 fokra 380 liter HMV-et, és még + 2000 liter 40 fokosat is csinált a pufferben?
Melyik hónapban tudott számottevően besegiteni a fütésbe a kollektor? És ha beépited a tervezett második kollektort, azzal mire számitasz?
A KV1 kazánvédővel csatlakoztál rá a kollektorkörrel a kazánkörre. Ezt a részt nem értem: Mi történik, ha -10-15 fok van, és 7 ágra süt a nap? Vagyis megy a vegyeskazán, és a kollektor is. A napkollektorral emeled meg a vegyeskazán visszatérőjének a hőmérsékletét?
A KSz1 az nálad egy tartályon belül csinálja azt, amit az én rajzomon akollektorkör hmv tartályának hőcserélője + a pufferé?
2012-05-15
09:59:24
Előzmény: villam64 #29503#29505
es en meg azt hittem, hogy az enyem bonyolult:)

meselhetnel rola bovebben!

villam64Válasz erre
2012-05-15
09:20:12
#29503
Bekötöttem a vezérlést.



villam64Válasz erre
2012-05-15
08:55:21
Előzmény: dejoe #29499#29500
DeJoe
Remélem az idén már rendesen le tudom tesztelni.

Barbot
A KSZ2 szerepe az, mint nálad a KSZ1, hogy a kollektor felesleget levezesse a pufferbe. Jelenleg ismét nincs beépítve, de már volt. Eleve 2 kollektort terveztem, és majd meg is lesz. Eredetileg a puffert fűtöttem a kollektorral, külön bekötve a hőcserélőre. De a puffert nem zavarta a kollektor (max 40 °C). Később lett a mostani bekötés. Most már nem kérnék hőcserélőt a pufferbe, de felhasználom, ha már benne van. Félre érted. Nem a puffert fűtöm, hanem a hmv-t. Minden egy körben van, egy nyomáson. Visszacsapók, és keverőszelepek választják szét, meg hőfokkapcsolók, melyek tulajdonképpen termosztátok. A beállított hőmérsékletek szerint váltogatják a fűtő egységeket.
A vezérlő tábla is elkészült. http://biosolar.hu/forum/show/29503#29503
2012-05-15
08:37:09
Előzmény: villam64 #29493#29499
"Ha kellene "
Ha csak 55 fokig szeretnéd felfűteni a puffert, akkor akár elég is lehet !
:-))
ha 80 fokig , akkor + 100liter
ha 90 fokig , akkor + 150 liter tágulási kéne még... kb.
2012-05-15
08:13:41
Előzmény: villam64 #29493#29496
szia villam64!
Nem értem a puffer meletti KSz2-es keverőszelep szerepét.
Te a napkollektort, és a kazánt egy rendszerbe kötötted? A napkollektorral felfütött puffer képes melegvizet késziteni nyáron, segédenergia nélkül?
villam64Válasz erre
2012-05-15
06:25:33
Előzmény: dejoe #29491#29493
Még a puffer rész nem állt fel, majd az idén. Nem sikerült még felfűteni. 1 B környékén van hidegen a rendszer. Ha kellene akkor bővítem a tágulásit.
2012-05-14
23:18:03
Előzmény: villam64 #29169#29491
Jól látom?
Tényleg 100literes tágulásid van a 2000literes pufferhez+hálózathoz ?
HIdeg állapotban mennyi az induló nyomás, illetve puffer felfűtése után mekkora szokott lenni a max nyomás ?
2012-05-14
21:10:18
Előzmény: villam64 #29423#29483
Gondolkodtam én is bővítésen,de arra jutottam,hogy nem érné meg mert nyáron nem tudnám elhasználni a felesleget.A mostani verzió szerintem éppen megfelelő-májustól októberig gyakorlatilag kb 95%-os a melegvíztermelés,március-április ban van komolyabb fűtésrásegítés(ez úgy van beállítva,hogy 35C-os vizet hagy a tartályba-ez rásegít a cirkónak a melegvíz készítésbe,fűtéshez a belső hőcserélőn már amúgy sem érdemes átküldeni).Lényegében minden időszakban a megfelelő hőmérsékletű vizet a megfelelő helyre használjuk,vagy is amennyire lehet kiszipoilyozzuk a tartályt,hogy télen az alacsony sugárzás miatt is könnyebben termeljen Dec,Jan,Febr ban 15-35C között változik a tartály hőmérséklete és ezt az előmelegített vizet kapja a cirko.

Üdv!
villam64Válasz erre
2012-05-13
12:07:35
Előzmény: Rike #29421#29423
A kollektor külön álló épületen van. Az a kazán ház féleség. Olyan 16 méterre van a tartálytól. A fűtés cső bemenő vas 1", majd vas 1/2", majd réz 1/2". Most olyan 50 °C. Nyáron 60 °C. Április 28-ig a fűtésre ment a kollektor. A 300-as tartály csak a vegyesről melegedett, de ekkor már nem gyújtottam be, mert a kollektor elég volt temperálásra. A cső szigetelés változó. A változtatás miatt néhol hiányos. Néhol nincs helyem. A 1" vas cső egymás mellet, csak 4,5 cm helyem van. A 15 mm -es szigetelést langyosnak érzem az 50 °C víz keringetésekor. Van ahol felfért a 30 mm szigetelés. Most arra jutottam, hogy kap vékony bútorlapot, melyet felrögzítem a falra, és lassan kifújom pur habbal. Egy téglalap doboz fog a falon látszani a csövek helyett. A tartályt is át akarom helyezni, és köréje kötni a vizes blokkot. Így kimarad a cirkulációs kör. Bár most a mosógép kerül akkor távolra. Át kell gondolnom az elhelyezését. Az éjszakai áram ~30 kWh/hó. Ez tartalmazza: villany bojlert, akku töltést, mosást, számítógépezést. A fűtési cső nagy részt a lakásban megy. Van 70 cm a két épület között, ott a régi üveg hurka szigetelés kátrány papír borítással jó. Az legalább 20 éves szigetelés. Nálam a veszteségek nagyok. 1 kollektor jelentős része erre megy. Ezért is nem vagyok híve a kevés kollektornak. A tartályaim 120 csöves kollektort elbírnak. Azzal, már jelentős fűtést is megvalósíthatnám. Bő 1 hónap, a meleg víz növekmény mellett. Csak nem tudom hogy helyezhetném el a 4 kollektort. Kettőnek látok helyet.
2012-05-13
10:51:28
Előzmény: villam64 #29169#29421
villam64!

Nálad milyen távolságra van a HMV-tartály a kolitól,mert nekem soknak tűnik a rajz alapján főleg,hogy a fűtés gerincén keresztül melegíted.A gerincvezeték a lakáson belül megy?-Nem melegíti a lakást nyáron? Mivel szigetelted?A 30cső mennyire melegíti fel a 300-as tartályt és mennyi rásegítést alkalmazol kb. május-október között?
villam64Válasz erre
2012-05-06
15:03:44
#29169
Elkészítettem a rajzom. Működő rendszer.



villam64Válasz erre
2012-04-17
10:41:07
#28552
A napkollektor fűtés rásegítés vezérlés szoba termosztáttal.


Működése: A szoba termosztát SZT bekapcsol. Amennyiben a kollektor hőmérséklete nagyobb 22-30 °C akkor a kollektor köri szivattyú működik, és a fűtés rendszerre dolgozik a napkollektor. Ha SZT nem kapcsol, akkor továbbra is a tartály és a kollektor hőmérséklet különbségére történik a kollektor köri szivattyú működtetése. Amennyiben SZT bekapcsol, de a kollektor hőfoka alacsonyabb 22-30 °C, akkor a puffer tartály érzékelője alapján, ami most 40 °C, vagy a puffer köri szivattyú működik (>40 °C), vagy a gázkazán (<40 °C).