English  Deutsch
Biosolar Forum  =>  Helység hűtés  =>  Hűtés talajvizzellapozz: 1, 2, 3, 4, 5   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
2016-07-19
16:30:19
Előzmény: szocsmarci #50057#50082
koszonom a kimerito valaszt!
szocsmarciVálasz erre
2016-07-14
11:04:37
Előzmény: zsezse #50047#50057
A hőcserélőknek nem mindig egyforma a csonkjuk, mert a csonkon nem eshet túl nagy nyomás, az pedig méretezés kérdése.
Kis hőcserélők esetében (szerintem gyártói szokásból) a kevesebb járatot tartalmazó csonkoknál kisebb csonkot tesznek. Ha van például egy 30 lapos hőcserélőd, annak 29 járata van (N-1). Így az egyik oldalra 14 a másikra 15 járat jut - ezt jelzik a gyártók a csonkokkal. (Általában a kisebb hőcserélők páros lapszámúak, és a csatornák felváltva váltakoznak.)
30 lapnál nincs sok jelentősége, de 10 lapnál már igen: 4 <-> 5 járat 20% eltérést jelent felületben.
Arra az oldalra kell kötni a kisebb csonkot, ahol nagyobb nyomáskülönbség megengedett. Nekem úgy tűnik, hogy a Tied jó, mert a kútvíz dt nagyobb, mint a falhűtés dt, tehát a falhűtés a kritikusabb oldal.

Akkor szokott viszonylag nagy eltérés lenni a primer visszatérő és a szekunder előremenő közt, ha egyenáramba van kötve a hőcserélő.
2016-07-12
09:17:59
Előzmény: zsezse #50047#50050
Ezekből a számokból nekem az jön le, hogy kb. fele akkkora a tömegáramod a kút oldalon mint a fűtésrendszeren. Nálam is kb. ez van. A három fokos hőlépcső sem tűnik túl nagynak egy ekkora hőcserélőtől. Nincsenek nagyon áthevülve a falaid?
Ha tudnánk a kút oldali tömegáramot, tudnánk teljesítményt is számolni...

T.
2016-07-11
23:50:28
Előzmény: tutibor #50046#50047
tobb szaz m3. mar legalabb 5 eve mukodik tisztitas nelkul

vasas igen, az udvaron leginkabb a csoveken latszik.

visszaraktam, mert most mar ugy iteltem meg, hogy tiszta, viszont az eredmeny lesujto.
14 fokos kutviz jon fel a talajbol, az 21 fokig melegszik fel
lakasoldalon 27-28 fokos visszatero es 24 fokos eloremeno van.

ugy tunik a tiszitas sok eredmenyt nem hozott, pedig volt benne dzsuva rendesen.

1 dolog nem hagy nyugodni:
a lemezes hocserelon az egyik jarat kimenete kisebb - 1/2" - ennek mi a szerepe? jelenleg ezen van a kutviz.
van szerepe, ha forditva kotom a jaratokat?
2016-07-11
23:41:04
Előzmény: zsezse #50040#50046
mennyi kútvíz folyhatott át rajta?
vasas a vized?
az udvaron látszik?

2016-07-09
15:28:52
#50040
az elmult napokban a furt kut szivattyujaval es az ontozorendszer karbantartasaval foglalatoskodtam.

ateresztettek a gardenas magnesszelepek, mert a cso falarol levalo kisebb vasdarabok alaszorultak a szeleptanyernak es nem engedtek elzarodni azt.
valamint az ontozofejek is eleg latymatagul muzsikaltak.. mas otletem nem leven kiszedtem a szivattyu elotti finomszurot, es nem meglepo modon teljesen el volt rakodva vassal.
sosav + rozsdaoldo csodakat tett vele, most ujra nevleges teljesitmenyen mennek a fejek.

ezen sejtes mellett lekaptam a falhutes hocserelojet, kivulrol is latszott, hogy problemas belul, de a sosav mindent elarul:)
a kozelebbi a talajviz oldal




2016-06-25
16:56:40
Előzmény: robert #50003#50004
1) jogos. lehet valamikor majd kimerem.

2) ez jo otlet, koszi. megnezem

3) igazsag szerint mar tavaly feltunt, hogy nem megy 20 fok ala az eloremeno homerseklete, csak akkor meg nem nagyon zavart. most viszont kb semmit sem hut a rendszer az ertekek szerint

2016-06-25
16:21:01
Előzmény: zsezse #50002#50003
zsezse,

1. A primer körben le tudnád mérni a tömegáramot, ha a csöpögtetés helyett "vödrözöl".

2. A hőcserélő adatlapján valószínűleg megtalálod a tömegáramok és a hőmérséklet-különbségekhez tartozó teljesítmény értéket.

3. Egy régebb óta működő rendszer újkeletű problémájáról van szó, vagy egy új rendszer kezdeti problémája?

2016-06-25
15:55:40
#50002
sziasztok

olyan gondom van, hogy a falhutes mintha nem hutene megfeleloen

a hocserelore gyanakszok.

a primer kor a kutbol 14 fokos vizet huz fel es 18 fokos viz megy ki a hazbol.

ugyanakkor a hazbol 24 fokos viz jon le es 21-22 fokos viz megy vissza a falakba

kicsi lenne a hocserelom? vagy ki kellene savazzam? kb 3-4 eve hasznalom felrakas ota.
30KW lemezes, ahogy a kepen is latszik.
terfogat aramokat sajnos nem tudok, a szekunder korben I-es fokozaton megy egy grundfos alpha (7-10W), a primer korben egy csopogteto rendszer uzemel.






2013-07-31
11:39:28
Előzmény: zsezse #41552#41554
Örülök!

Nálam is megy a technika folyamatosan, a tapasztalatok nagyon hasonlóak. Mivel nálam nincs az alsó szint közvetlenül hűtve, így a tetőtérben kellemesebb az idő. Délutánra, mire a gyerekek jól beengedik a meleget, lent felmegy akár 27 fokig is, fönt meg marad a 25°. A lépcsőnél érezni, ahogy folyik le a hideg. Nálam a pára 55-60% körül van.

A gyerekek, meg a madarak élvezik a folyamatosan csordogáló előmelegített vizet a kertben. Olyan veréb és rigócsapataink vannak, hogy alig lehet tőlük lépni. :-)

T.
2013-07-30
22:54:13
#41552
az elmult par kanikulai nap tapasztalatait irnam le par sorban:

24-en este kapcsoltam be a hutest, onnantol kezdve folyamatosan ment
25-en kezdodott az igazi nagy meleg, de a lakasban gyakorlatilag 26 fok fole nem ment a homerseklet. a 3-4. napon mar 25 fok korul volt a homerseklet, a paratartalom 65-70% kornyeken, ezmiatt naponta kb 1-2 orat ment a klima paratlanito fokozatban.
probakeppen ejszakara sem nyitottunk ablakot, ejjel is ment a hutes. Reggel mar majdnem dideregve ebredtunk. A nagy melegbol belepes soran szinte mellbevago volt az a hidegseg, ami a lakasban fogadott.
ismetelten kulon meglepetes volt a tetoter, ahol bar nem mertem le a hofokot, de teljesen kellemes, mar mar hidegbe hajlo volt a klima.
es ismetelten csak azt tudom mondani, hogy erzesre itt is az tapasztalhato, mint a falfutesnel, hogy csaloka: par fokkal hidegebbnek erzed, mint valojaban a hidegsugarzas miatt.

a novenyek is halasak voltak erte, nem szaradt ki semmi, folyamatosan zoldelltek ebben a kanikulaban is.
ha lesz idom beszerelni az uj, kisteljesitmenyu szivattyut a josagi fokon is tudok javitani (Takyka: vegulis megrendeltem!)
a tanulsag nekem ebbol az, hogy a falfutes k... jo dolog, ha folyamatosan megy, jobb, mint a klima, de a paratlanitast mindenkeppen meg kell oldani valahogy.
2013-06-21
13:07:51
Előzmény: medig #41102#41103
Azért írtam a körült, mert egy szobai hő/páratartalom mérővel mérek egy helyen. Egyrészt a "műszer" pontosságában sem lehetek biztos, másrészt az adott helyiség terhelésének függvényében változik a páratartalom.
Ha nincs páraterhelés, akkor 56-58% körül alakul a páratartalom. Este, fürdés-zuhanyzás után, ha nincs becsukva a fürdő ajtaja, felmegy akár 62%-ig is.

Szárítás nélkül, falhűtéssel akár 80% is lehetne.

Mielőtt elindítottam a rendszert pár napja, akkor 70% fölött volt a páratartalom
28°mellett ugyanabban a helyiségben!

T.
2013-06-21
12:11:58
Előzmény: takyka #41101#41102
:) A "körül" azért elég tág, tehát lehet hogy 54%, de lehet hogy 65%?
Mennyit jelenthet a párakezelése a hőcserélőnek? Nagyságrendileg? Arról vannak adataid, emlékeid, hogy mi lenne kb. ha nem működne? Nem kukacoskodás képpen csak kíváncsi vagyok hogy a gyakorlatban mennyit jelent.
2013-06-21
11:49:19
Előzmény: medig #41100#41101
60% körül van.

T.
2013-06-21
11:16:41
Előzmény: takyka #41068#41100
Takyka, a páratartalom hogyan alakul?
2013-06-18
20:42:31
Előzmény: zsezse #41065#41068
Szerk:

"Túl jól" sikerült a kalorifer átfalakítása:-)
A hűtővíz annyival több hőt képes most elvonni a bejövő levegőből, hogy a falhűtéshez nem maradt elég teljesítmény. Meg kellett emelnem a tömegáramot 400L/h-ra (300-ról).

Eltelt egy-két nap, a következő a helyzet:
A benti hőmérséklet 25,5-26,5° között ingadozik. a vízáramom 400L/h, a levegő ~100m3/h, 35°->15°. A levegő hűtésére, párátalanítására ~800W megy el, a falhűtés ~1,5kW-al megy. (vízhőmérsékletekből számolva)

A villamos energia fogyasztásom: kútszivattyú 70W, keringető szivattyú 60W, szellőzés 20W. összesen 150W

Hűtés jósága 15,3 :-)

-----

A módosításoknak nem lesz számmottevő hatása a rendszer hűtőképességére. Nem a teljesítmény, hanem a hatásfok növelésre gyúrtam rá.

Ami változott tavalyhoz:
- véglegesedett(/ik) a fűtés/hűtés/hmv osztó-gyűjtő bekötés.
- 3~ szivattyúval emelem ki a kútból a vizet, a fordulatszámát frekiváltóval állítom be. (Tavaly 1~ szivattyú 50L-es tágulási, ON-OFF üzemmód)
- Rekuperátorral előhűtöm a bejövő levegőt.
- Átforrasztottam a kalorifert teljesen párhuzamosra. (0,5Bar vs. 0,1Bar nyomásesés)
- DC ventilátorok kerültek a szellőzésbe.

Nekem ment éjjel-nappal amikor kánikula volt. Idén is így lesz.
Ennek a kialakításán dolgoztam tegnap és ma...

T.



2013-06-18
11:13:49
Előzmény: takyka #41061#41065
takyka

kivancsi vagyok. neked surubb a csovezesed illetve feltetelezem a hoszigetelesed is jobb, de ha jol emlekszem, tavaly neked is hasonlo tapasztalataid voltak.
2013-06-18
08:44:01
Előzmény: zsezse #41053#41061
Én megcsúsztam a rendszerrel, tegnap beindult a szellőző levegő hűtése, de a falhűtéshez még jópárat kell forrasztanom. Én is a provizorikus, ákombákom megoldásokat szedem ráncba. :-)

Talán ma du. be tudom indítani!
T.
2013-06-17
17:22:34
#41053
újra itt a hűtés szezon. Az idei évben végre a végleges gépészettel és hőszigeteléssel tudom kipróbálni a falhűtést.
A tapasztalat sokban nem valtozott: a falhutesunk extrém módon hűteni nem tud, inkább csak temperál, de azt kellemesen tudja az egész házban. A tetőtérben anélkül nem nagyon lehet aludni, feltódul a meleg. Ha ment a hűtés éjjel is, akkor kellemes a klima. A foldszinten jelenleg 25 fok van, 65% paratartalommal, a paratlanitas vegett bekapcsoltam a klimat paratlanito funkcioban kb 2 orara.


a novenyek viszont koszonik szepen zoldulnek ebben a nagy melegben is, tehat miattuk is megerte ez az elcsopogetos modszer!
2012-04-05
23:04:22
Előzmény: takyka #28111#28142
Egy jó felhőszakadás 50 mm csapadék, azaz 15 m3 a telkeden.
Nálunk 2007-ben kettő ilyen esett egy hét alatt.
2012-04-05
14:41:19
Előzmény: takyka #28111#28127
Arrafelé nem 10 mm esik naponta:)
2012-04-05
11:20:16
Előzmény: Nandi #28104#28111
A kocka el van vetve... :-)

Ledugtam a 3db 32-es KPE csövet. 2db 6m és 1db 47m hosszú.
Csepegtetés lesz, amikor szükség van rá működni fog. összesen 300m2 kertem van. Napi 3m3 vízből Amazóniát csinálhatnék belőle. :-)

T.
2012-04-04
10:05:29
Előzmény: takyka #28057#28059
I C.
2012-04-04
09:58:47
Előzmény: zsezse #28055#28057
Környékünkön ilyeneket szoktak fúrni (fél kilométerrel arrébb meg 70-100m).
Alattam, agyagos homok öntés talaj van, ami alkalmatlan kútnak.

T.
2012-04-04
09:49:17
Előzmény: takyka #28052#28055
takyka
csak 1 kerdes:
miert volt szukseged ilyen mely kutra?
ennyire bizonytalan a talajviz feletek vagy csak a vizhozam kicsi egyebkent?
vagy vizminosegi okokbol mentek ennyire melyre?
vagy van olyan szabaly, hogy az elso vizzaro retegig kell lemenni?

errefele kb 20 meteres kutakat szoktak csak furni.
Biosolar Forum  =>  Helység hűtés  =>  Hűtés talajvizzellapozz: 1, 2, 3, 4, 5   következő »